если ТС не запретит.serafimus, 20 Июня 15, 11:35даже попросит, желательно описывать подробно режим и приводить объективный критерий, например проба Ланга
Система ASUR
?
- Да
0 - Нет
0
Всего голосов: 0

Отв.1460 20 Июня 15, 11:40

Отв.1461 20 Июня 15, 18:19
g100m, рект отработан, асур отработал как по букварю, всё понятно и логично.
Один вопрос: запрограммировал отбор с уменьшением в 10% до 50%, так и произошло, перед каждым снижением - сигнал. Всего пять раз, повторюсь, как и планировалось. Вот дальше непонятка: на дисплее 029 и сигналы друг за другом, не прекращаясь. Ждал, ждал, нажал ок, перешло в режим хвосты. На дисплее, как по инструкции 888.
Вопрос: что значит 029 (количество стопов всего?) и сигналы так и должны продолжаться, пока ок не нажмешь?
Один вопрос: запрограммировал отбор с уменьшением в 10% до 50%, так и произошло, перед каждым снижением - сигнал. Всего пять раз, повторюсь, как и планировалось. Вот дальше непонятка: на дисплее 029 и сигналы друг за другом, не прекращаясь. Ждал, ждал, нажал ок, перешло в режим хвосты. На дисплее, как по инструкции 888.
Вопрос: что значит 029 (количество стопов всего?) и сигналы так и должны продолжаться, пока ок не нажмешь?

Отв.1462 20 Июня 15, 18:39 (через 21 мин)
да, это конец процесса,параметр E достигнут, пора убирать тару и сливать хвосты.
29 стопов всего за ректификацию, чисто для информации
29 стопов всего за ректификацию, чисто для информации

Отв.1463 21 Июня 15, 10:08
snab
1. На какой мощности была работа колонны на себя и на какой мощности отбирал головы и тело?
2. Как собирал хвосты - увеличил время открытия клапана и поднял мощность тэнов?
3. При отборе тела, изменял ли вручную время закрытия клапана (скорость отбора)?
4. Как выставил Тстабилизции - она была равна Тстабилизации при работе на себя (отборе голов) или добавил 0,1С при отборе тела?
5. Какое время для вхождения колонны в режим стабилизации после стопа ты выставил?
И еще вопрос - Если стопы надоели, можно ли кнопкой "ОК" закончить отбор тела, не дожидаясь программного конца и перейти к сливу хвостов?
Прошу ответить
1. На какой мощности была работа колонны на себя и на какой мощности отбирал головы и тело?
2. Как собирал хвосты - увеличил время открытия клапана и поднял мощность тэнов?
3. При отборе тела, изменял ли вручную время закрытия клапана (скорость отбора)?
4. Как выставил Тстабилизции - она была равна Тстабилизации при работе на себя (отборе голов) или добавил 0,1С при отборе тела?
5. Какое время для вхождения колонны в режим стабилизации после стопа ты выставил?
29 стопов всего за ректификациюg100m, 20 Июня 15, 18:39Не много ли? Был расчет на пять стопов. Это какие параметры надо выставить, чтобы получить 29 стопов? Или это общее количество за все ректификации на приборе?
И еще вопрос - Если стопы надоели, можно ли кнопкой "ОК" закончить отбор тела, не дожидаясь программного конца и перейти к сливу хвостов?
Прошу ответить

Отв.1464 21 Июня 15, 10:59 (через 52 мин)
serafimus, уфф, букофф)))
1. Мощность 1100Вт (минус 250тп), от и до
2. Не собирал. В этот раз всё ушло в куб, минус 350-400мл примерно
3. Изменял, когда подбирал объём, подобрал и больше не трогал
4. Температура как встала при рнс, отборе голов 77.5, так и стабилизировалась. Ничего не менял, да и не поменять вроде на отборе тела дельту? Дельта стояла 0.2
5. 2 минуты.
29 стопов и не видел лично, а вот пять с понижением слышал)))
Работал по схеме:
[Практическая ректификация на кубовых аппаратах.]
Поэтому хотел оборотный спирт брать в режиме отбора голов, увеличив частоту сработки клапана, думал после 2% голов отобранных температура в царге чуть скакнет, нет всё прошло "ровно", получил именно то, на что и рассчитывал. g100m, ещё раз - респект! Есть пара моментов, но они не принципиальны.
Добавлено через 2мин.:
1. Мощность 1100Вт (минус 250тп), от и до
2. Не собирал. В этот раз всё ушло в куб, минус 350-400мл примерно
3. Изменял, когда подбирал объём, подобрал и больше не трогал
4. Температура как встала при рнс, отборе голов 77.5, так и стабилизировалась. Ничего не менял, да и не поменять вроде на отборе тела дельту? Дельта стояла 0.2
5. 2 минуты.
29 стопов и не видел лично, а вот пять с понижением слышал)))
Работал по схеме:
[Практическая ректификация на кубовых аппаратах.]
Поэтому хотел оборотный спирт брать в режиме отбора голов, увеличив частоту сработки клапана, думал после 2% голов отобранных температура в царге чуть скакнет, нет всё прошло "ровно", получил именно то, на что и рассчитывал. g100m, ещё раз - респект! Есть пара моментов, но они не принципиальны.
Добавлено через 2мин.:
Если стопы надоели, можно ли кнопкой "ОК" закончить отбор тела, не дожидаясь программного конца и перейти к сливу хвостов?serafimus, 21 Июня 15, 10:08Полагаю, что нет. Полностью перегрузив, можно закрыть клапан, но до слива хвостов уже не дойдешь. Вот тут я бы и хотел режим принудительного открытия клапана.

Отв.1465 21 Июня 15, 11:48 (через 49 мин)
нужно различать стопы, после которых колонна вернулась в дельту до истечения времени ожидания хвостов и стопы, при которых не вернулась.
вторых 5, остальные 24 первые.
чтобы слить хвосты можно вернуться в режим голов и поставить скорость 1 ну или поставить параллельно клапану шланчик с зажимом гоффмана
вторых 5, остальные 24 первые.
чтобы слить хвосты можно вернуться в режим голов и поставить скорость 1 ну или поставить параллельно клапану шланчик с зажимом гоффмана
сообщение удалено
Timofei
Специалист
Москва
196 105

Отв.1466 24 Июня 15, 19:24
g100m,Алексей,а когда будет реализация с периодическим отбором?

Отв.1467 24 Июня 15, 19:29 (через 6 мин)
я уже говорил, это будет в расширенной версии, сейчас работаю над макетом
Timofei
Специалист
Москва
196 105

Отв.1468 24 Июня 15, 19:41 (через 13 мин)
я уже говорил, это будет в расширенной версииg100m, 24 Июня 15, 19:29
...,я читал...я имел ввиду именно по срокам.Что это может быть?Летом или осенью ждать,или какие то другие сроки?

Отв.1469 24 Июня 15, 19:45 (через 5 мин)
[сообщение #12350199]
Timofei, пойми, что текущая версия это как бы классика жанра, вчера появился периодический отбор, завтра появися что-то другое. поэтому я и иду к версии, которую можно будет легко модифицировать программно через юсб.
Timofei, пойми, что текущая версия это как бы классика жанра, вчера появился периодический отбор, завтра появися что-то другое. поэтому я и иду к версии, которую можно будет легко модифицировать программно через юсб.

Отв.1470 26 Июня 15, 15:27
В данной теме я постарался затереть все сообщения, касающиеся моих коммерческих услуг, которые я оказываю в предложениях продукции не перечисляя денег в фонд развития форума.
Кроме того развитие данного прибора завершено, и он уже не будет меняться.
Поэтому в этой теме ничего нового произойти не может, и я ее пока заблокирую.
Дальнейшее развитие прибора по автоматизации отбора будет проводиться в данной теме на основе Ардуины и стандартных модулей
[Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора]
По поводу же прибора из данной темы, от своих обязательств не отказываюсь, все кто в очереди получат свои экземпляры.
Кроме того развитие данного прибора завершено, и он уже не будет меняться.
Поэтому в этой теме ничего нового произойти не может, и я ее пока заблокирую.
Дальнейшее развитие прибора по автоматизации отбора будет проводиться в данной теме на основе Ардуины и стандартных модулей
[Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора]
По поводу же прибора из данной темы, от своих обязательств не отказываюсь, все кто в очереди получат свои экземпляры.