Gwuaka Студент Johvisdalle 46 1
Отв.80  02 Сент. 14, 21:42
Спасибо за добрые советы комрады,
Виктрыч, Ситуация очень схожая,хутор-дача строился лет 30-35,и ограничения по электричеству не было,в гараже также стояла циркулярка с трехфазным подключением,и сварочным постоянно парники монтировались.Но потом пришёл порядок=) и всем поставили счетчики и пломбы.
texnar[/b], Виктрыч,То есть если я заменю свой автомат в 10А на например 25А, то у меня будет 25А?=) но ведь на центральном предохранителе мне по контракту выдается всего 10А??
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.1K 1.9K
Отв.81  02 Сент. 14, 22:06, через 25 мин
Не факт. Там может стоять и 100А в расчете на 10 потребителей по 10А. По идее так и должно быть. А потребителей может быть и больше. Допустим целая улица. У нас к примеру и весь сад по дебильному на одном рубильнике.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.82  02 Сент. 14, 22:37, через 32 мин
Gwuaka, Если ты думаешь про вставки, то ,как правильно сказал Виктрыч, они на целую улицу ,а то и несколько .
Еще есть вопрос в коэффициенте использования, заложенном у вас, он может быть как 40 ,так и 75%.
Если же стоит ограничитель мощности на столбе, у каждого участка ,то надо договариваться со снабжающей организацией, если щит опломбирован.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.1K 1.9K
Отв.83  02 Сент. 14, 22:54, через 17 мин
Gwuaka,  И еще. А что ты уперся в эти 3 квт. Если на сутки зарядить то это 5 ведер спирта в самом хужшем случае. А сэма ваще немеряно. А???.  Может тут покопать?
Gwuaka Студент Johvisdalle 46 1
Отв.84  02 Сент. 14, 23:14, через 21 мин
Понял,спасибо,буду разбираться, завтра-послезавтра поеду сфоткаю щиток,узнаю у соседей,может кто-то тоже сталкивался.
Виктрыч, А уперся потому,что для варочника(пиво) в 70-80 литров, меньше 3квт совсем мало, по крайней мере так на форуме пишут, сам тока осваиваю данную стезю.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.85  02 Сент. 14, 23:19, через 6 мин
Если стоит ограничитель мощности, то при превышении, будет отключаться питание, через пару минут включится .
Gwuaka Студент Johvisdalle 46 1
Отв.86  10 Сент. 14, 00:54
Не ради флуда, может кому мой опыт и поможет.Во-общем входной автомат на 10а. стоит под пломбой, как сказал, осмотревший его знакомый электрик, скорей  как вы и предполагали, его можно заменить на 25а. и будет 25а., но ведь через какое-то время придет проверка (сверение показаний счетчика) переопломбировка и тогда .......=))
Проблему я решил координально. Принято решение греть газом, газовая барбекю-горелка на 7.5кв + редуктор+ баллон, так даже получается дешевле в соотношение квт газа к квт электричества. Всем спасибо за дискусию.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.87  10 Сент. 14, 01:05, через 11 мин
Gwuaka, Ты же не 24ч в сутки, в течении месяца ,будешь потреблять 20а ,среднее у тебя выйдет ,дай Бог, 5а, и то сомнительно. Газ только опаснее, с тб тогда повнимательней.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.1K 1.9K
Отв.88  10 Сент. 14, 05:59
Автомат то в легком доступе? В качестве бреда. Если обдувать его то он побольше выдердит. К примеру десятка три лет назад намотал сварочник на трансе 0.6 ква. А за счет пропеллера держит на порядок больше и все как молодой.
А газ... . как его автоматизировать?
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.89  14 Окт. 14, 20:56
Хочу все-таки попристальнее поработать с МК071 (http://www.chipdip.ru/product/mk071/). В смысле поточнее оттарировать потенциометр. Братцы, все-таки, кто в курсе (физики, электронщики, просто знающие), просветите по следующим вопросам:
1. Зависит ли % регулируемой им мощности от сопротивления нагрузки? То есть, скажем (скажем!) одно и то же положение ручки потенциометра в таких устройствах означает конкретный процент мощности на нагрузке как 20 ом, так и 200 ом?
2. Можно ли пользоваться при замерах обычным цифровым вольтметром?
3. Правильно ли я думаю, что сопротивление горячего ТЭНа и сопротивление холодного ТЭНа значительно различаются, поэтому и потребляемая им мощность зависит от напряжения НЕ линейно?
4. По схеме на рисунке попытаюсь оттарировать систему. Бред?
cxema.jpg
cxema.jpg Регулятор мощности для ТЭНов. Вопросы по электр(он)ике.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.1K 1.9K
Отв.90  14 Окт. 14, 21:55, через 59 мин
1. положение ручки определяет процент напряжения. Т.е. разная нагрузка - разная мощь.
2. ориентировочно как индикатором.
3. Можно почти пренебречь.
4. см. пункт 2.
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.91  14 Окт. 14, 23:16
Можно почти пренебречь.Виктрыч, 14 Окт. 14, 21:55
Неужто так мала разница? Я вот вычитал про лампочки (https://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания), дескать разница между сопротивлением холодной лампы и горящей - на порядок. А в ТЭНах по-другому?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.1K 1.9K
Отв.92  15 Окт. 14, 05:50
Дык спираль лампочки раскаляется до белого свечения. А тен на порядок меньше. Тем более интересует уже крейсерский режим.
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.93  15 Окт. 14, 09:40
до белого свеченияВиктрыч, 15 Окт. 14, 05:50
Блин, не допёр.... Ясно, спасибо.
egonja Доктор наук Архангельская обл. г. Коряжма 535 81
Отв.94  04 Нояб. 14, 15:14
regylyator.jpg
Regylyator. Регулятор мощности для ТЭНов. Вопросы по электр(он)ике.


Китайский регулятор мощности на 4кВт. Работает на семисторе BTA41-600BRG. Если кому интересно.
kalvados Бакалавр Томская обл. 55 4
Отв.95  04 Нояб. 14, 18:54
Китайский регулятор мощности на 4кВт. Работает на симисторе BTA41-600BRG. Если кому интересно.egonja, 04 Нояб. 14, 15:14
Я такой использую, он точно без стабилизатора. Брал для подбора мощности, если сеть плавает за..ся. Буду переходить на последовательно параллельное подключение.
Sussanin Кандидат наук Артём 352 112
Отв.96  13 Нояб. 14, 14:46
Помогите с расчетами, хочу погасить напряжение на нагревательном элементе с помощью гасящего конденсатора, не разберусь какой емкости нужен конденсатор.
Исходные данные: сопротивление нагревательного элемента - 4 Ома (12кВт), надо погасить до 200 Вт.
Пробовал регулировать китайским РМ на BTA 41-600, так помехи от него идут по всему дому, вот думаю попробовать через кондёр запитать.
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.97  13 Нояб. 14, 15:27, через 41 мин
Я по молодости делал такой блок питания (на 5в вроде), но на гораздо меньшую мощность (звонок дверной). Рассчет вел по такой формуле http://www.kondratev-v.ru/...ndensatora.html
Для твоих условий получается примерно 100мкФ. Но можно ли для такой нагрузки использовать данную схему? я хз
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.1K 1.9K
Отв.98  13 Нояб. 14, 16:48
Sussanin, Не реально гасить конденсатором 12 квт. Чемодан получится в... . Примерно 4000 мкф на 400в . Неполярный. Бред.
ПС. Посчитал. Что бы сбростьть до 200 в на нагрузке 4 ома нужен кондер на 7958 мкф.
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.99  13 Нояб. 14, 17:05, через 17 мин
4000 мкфВиктрыч, 13 Нояб. 14, 20:48
что-то много
Ему надо 200 вт, P=UI или P=I*R*I, R=4ом, значит I= корень квадратный из P/R = 7.07А, напряжение на нагрузке будет =i*r=7.07*4=28.28 В, что бы не считать самому подставим исходные данные в http://vip-cxema.org/...go-kondensatora получим 102,7мкФ, стандартное значение - 100, http://www.chipdip.ru/product0/338/ - теоритически как то так, но при таких токах как это все работать будет - надо проверять, особенно если есть кондеры халявные, даже пусть другой емкости - просто проверить