Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller

Форум самогонщиков Товары и услуги Барахолка
1 ... 81 82 83 84 85 86 87 ... 249 84
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1660  05 Февр. 17, 03:28
1. Что такое ШИМ? Мозгом shtusha, 04 Февр. 17, 23:19
Процент ШИМ это процент отбора спирта. То есть если у тебя при полностью открытом клапана будет отбираться 1000 мл/час, то при ШИМ 20% только 200 мл/час.
А период ШИМ, это как часто происходит анализ необходимости открытия клапана. Сам период ШИМ практически не влияет на отбор.
2. Какой режим ставить при первой перегонке?shtusha, 04 Февр. 17, 23:19
Если мешает щелканье клапана голов (а при первом отборе к каналу управления клапана голов можно подключить мешалку), то пользуйся 2 DR otbor или  3 DR Otbor
3. В клапанах сделал дроссели из ПЭТ, игла от 5мл шприца.shtusha, 04 Февр. 17, 23:19
Попробуй уменьшить дроссели, возможно ты их плохо зажал фитингом и спирт идет в обход. Дроссели лучше ставить перед входом в клапан.
Как вариант дросселя - иголка от шприца в трубке перед клапаном, с укороченной или отломанной иголкой для увеличения пропускной способности.
4. Ректификация 600 Вт, ШИМ 1000, d2. Постоянно уходит в стоп, 1 минуту работает, 5-10 минут в стопе.shtusha, 04 Февр. 17, 23:19
Слишком большой отбор. При такой мощности надо отбирать примерно 400 мл/час.
5. Как вешать клапан и в какую его часть (вход/выход)ставить дроссельshtusha, 04 Февр. 17, 23:19
Дроссель лучше на вход.
1. где-то в теме я читал, что было 2 разных видаshtusha, 04 Февр. 17, 23:19
Черная прокладка это витон. Силиконовых в таких синеьких клапанах не производят.


Добавлено через 1ч. 35мин.:

Как я понял, при ректификации многие работают по заводским установкам. У меня так не получается, увы. И мои установки, кмк, в чем-то неправильные.shtusha, 04 Февр. 17, 23:19
По заводским установкам можно работать на колонне ХД-3. Теоречески. Практически надо свои параметры ставить. Надо подбирать мощность и начальный отбор. И обязательно настроить колонну. Примерный алгоритм настройки есть в инструкции и в видео.
сообщения удалены (685)
shtusha Студент Москва 28 2
Отв.1661  05 Февр. 17, 17:57
Очень толковое видео, спасибо. Замерил отбор, посчитал - получается, что скорость отбора была при 10% почти 1,5 л/ч. Точно где-то мимо дросселя бежит, рект. закончу - переделаю на иглу. Сейчас убавил до 3%, получается 500 мл/ч, t в колонне упала на 1°, там и стоит уже несколько часов. Возник новый вопрос - крепость по АСП-3 93 примерно (чуть больше) при 13°С. Что в пересчете дает 94,5. Где искать еще 2°? Снижать мощность?
MikleV Доктор наук Москва 780 434 3
Отв.1662  05 Февр. 17, 18:29, через 32 мин
shtusha, какое давление в кубе при ректификации? Очень меня смущает столь низкая мощность. У меня на той же колонне 1300 ватт.

Подаваемая мощность должна быть такой, чтобы давление в кубе в начале работы стабильно держалась около 20 мм. Производитель дает для неё следующие характеристики:

Номинальная мощность - 1200
Производительность при отборе спирта – 1000-1200 мл/час
Производительность при отборе голов -  100-120 мл/час

Откалибруйте клапана и подберите правильный ШИМ чтобы обеспечить такой расход.

Вообще у 223-го есть отличные видеоуроки, в том числе и о правильно настройке ректификации.

Ну а насчет потолка и общей высоты колонны - могу сказать что у 223-го есть устройство для разрыва колонны - пользуюсь им, вопрос с потолками отпал...
shtusha Студент Москва 28 2
Отв.1663  05 Февр. 17, 19:40
Давления пока не знаю - манометра нет. Вроде, дома валятся старый тонометр, надо поискать. По поводу мощности читал здесь в темах по колонкостроительству и "практической ректификации" - пока склоняюсь к тому, что лучше работать далеко от захлеба. Впрочем, надо попробовать самому и сравнить. Через пару дней очередная порция поспеет, разобью на три части по 20-25 литров и запущу на разных режимах. Как раз и манометр к тому времени найду.
azgalorr Доктор наук Орск 895 148
Отв.1664  05 Февр. 17, 19:52, через 12 мин
Максим, так как отключить управление насосом в режиме НБК?
MikleV Доктор наук Москва 780 434 3
Отв.1665  05 Февр. 17, 20:20, через 29 мин
По поводу мощности читал здесь в темах по колонкостроительству и "практической ректификации" - пока склоняюсь к тому, что лучше работать далеко от захлебаshtusha, 05 Февр. 17, 19:40

Захлёб у неё наступит где-то на 40 мм. , так что 20 мм - это достаточно далеко от захлёба.
Оборудование надо настраивать так, как рекомендует тот, кто его сделал (ИМХО)

А если этот производитель 223 - то не стоит сомневаться в его рекомендациях, http://samogon-i-vodka.ru/...ractice-lesson/

К стати, в два раза снизив мощность относительно номинальной ты должен, соответственно, уменьшить и отбор. Значит у тебя это будет 50 мл в час головы и 500 - тело.
В общем по моему мнению на стоп ты попадаешь сразу именно из-за недостаточной мощности. При номинале у меня на 20-ти литрах СС стоп наступает только один раз в самом конце всего процесса.
Маут Доцент Там....потом покажу 1.4K 243
Отв.1666  05 Февр. 17, 23:30
MikleV, а на ТСА гидрозатвор тоже вешаешь?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1667  06 Февр. 17, 05:28
А если этот производитель 223 - то не стоит сомневаться в его рекомендацияхMikleV, 05 Февр. 17, 20:20
Производитель не все рекомендации и варианты рассматривает. Так что по Сержу тоже надо пробовать.

Максим, так как отключить управление насосом в режиме НБК?azgalorr, 05 Февр. 17, 19:52
Надо дельту давления поставить в 0. Тогда автоматом подача прибавляться не будет.
сообщения удалены (2)
shtusha Студент Москва 28 2
Отв.1668  06 Февр. 17, 12:07
В общем по моему мнению на стоп ты попадаешь сразу именно из-за недостаточной мощностиMikleV, 05 Февр. 17, 20:20

Да не, разобрался же - слишком большой отбор был. Спирт фигачил мимо дросселя в клапане. Как только уменьшил ШИМ до 3% - все заработало как часы. А по отбору - да, так и отбираю 500-520 мл/час.
Вот у меня вопрос еще возник: правильно ли я понимаю, что меньшей мощностью мы улучшаем разделение (высота ТТ снижается из-за меньшей скорости пара), но теряем в укреплении - т.к. уменьшается ФЧ?
azgalorr Доктор наук Орск 895 148
Отв.1669  06 Февр. 17, 18:23
Надо дельту давления поставить в 0. Тогда автоматом подача прибавляться не будет.msg31, 06 Февр. 17, 05:28
А можно сделать так, чтобы скорость подачи насоса регулировать вручную, но при аварии и завершении процесса автоматика выключала бы его?
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.1670  06 Февр. 17, 20:35
коллеги скажите пожалуйста как правильно сделать лог и чем? хочу процесс перегонки на НБК в график вывести для полного понимания процесса
сообщение удалено
Михаил24 Новичок Киров 1
Отв.1671  06 Февр. 17, 21:53 Автор был выпивший
А какая стоимость будет с клапанами отбора?
сообщение удалено
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1672  07 Февр. 17, 10:25
Внимание!
Сообщаю, что сервер управления уже более 5 дней лежит. Все желающие могут обращаться за альтернативным  IP адресом. Порты и ID контроллеров остаются прежние.
Адрес надо будет прописать и в контроллере и в средствах управления им.

Добавлено через 2мин.:

А какая стоимость будет с клапанами отбора?Михаил24, 06 Февр. 17, 21:53
10500 обычный блок + 1000+1000 (два клапана) = 12500
19900 Андроидная версия + 1000+1000 (два клапана) = 21900
Подробнее пиши в личку или на первой странице темы есть цены.
Zigan81 Студент Норильск 38 4
Отв.1673  07 Февр. 17, 12:41
Вопрос, работаю с тарельчатой коронной от нбк  как на урепляющей к хд 4 сделал переходник для работы с автоматикой, по принципу как  у игоря223 промежуточный отбор. Но сталкнулся по работе с автоматикой с такой хренью. Дельта стоит 5. Происходит стоп например на 93,5 дельта 5, темп опускается до 93,1 и стоит как вкопанная и 4часа возможно и больше стоять будет, нервов не хватает нажмаю кнопку и начинается отбор и так повторяется каждый стоп, что нехватает 0,1градуса для открытия клапана. Может что то не так делаю?
1,2квт отбор 700мл и шим меньше убавлял один фиг.длинна колонны 1300мм 48 внутренний
Желтый температурный дачик пробовал и 30см от куба, и в узел отбора,история каждый раз повторяется.
Че делать?
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.1674  07 Февр. 17, 12:59, через 19 мин
А в каком месте датчик 93.5 показывает? Вообщето гонят до 92 в кубе,  потом хвосты берут.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1675  07 Февр. 17, 13:01, через 3 мин
Происходит стоп например на 93,5 дельта 5, темп опускается до 93,1 и стоит как вкопанная и 4часа возможно и больше стоять будетZigan81, 07 Февр. 17, 12:41
Поставь время рестабилизации колонны 1800 секунд, через полчаса колонна выйдет из стопа в любом случае.
Zigan81 Студент Норильск 38 4
Отв.1676  07 Февр. 17, 13:04, через 4 мин
93 например написано,
Так 78 ,3 начало

Добавлено через 3мин.:

Понял, а как у других? Причина то в чем то есть?
shtusha Студент Москва 28 2
Отв.1677  07 Февр. 17, 13:15, через 11 мин
У меня такое было. Стабилизируется, работает, уходит в стопы, снижает шим, потом через несколько часов долгий стоп, опять рестабилизация на более высокой температуре и так далее. Пришли к тому, что отбор слишком большой.
Zigan81 Студент Норильск 38 4
Отв.1678  07 Февр. 17, 13:33, через 19 мин
Еще меньше отбор.... Попробую
OrOHEK Студент Arhangelsk 46 11
Отв.1679  07 Февр. 17, 16:01
Дельта стоит 5.Zigan81, 07 Февр. 17, 12:41
Дельта 3 (0,3 гр), если долго не опускается, то рестабилизация колонны 1800 сек (30 мин) и гоню до 93 гр. в кубе, потом хвосты