Понял, а как у других? Причина то в чем то есть?Zigan81, 07 Февр. 17, 13:04
У меня такое было только если датчик ставить в дефлегматор. Чтобы такого не повторялось в старой версии прошивки в режиме НДРФ сделал механизм стабилизации "по 223", как у того в автоматике стоит. Т.е если стабилизировалось (условно) при 70 с дельтой 0.3, то стоп при 70.3, выход из стопа при 70.2 (а не 70.0, как у Максима)
Вообще-то это правильное решение именно для режима НДРФ - оно заставляет колонну работать именно на температуре стоп+дельта, а не температуре стабилизации, и величиной этой самой дельты мы и регулируем сколько хвостов подпускаем.
В режиме РФ алгоритм "по Максиму" на мой взгляд лучше для качества ректификата. Он в случае стопа ожидает возврата к температуре стабилизации. На мой взгляд, если все режимы колонны (мощность, величина отбора) правильно подобраны и спирта в кубе ещё достаточно, то происходить такое может только в случае изменения атмосферного давления в точке установки аппарата что, учитывая длительность процесса ректификации, совсем не редкость. Насколько я понимаю для изменения температуры кипения спирта на 0.1 градуса достаточно изменения давления на 5-6 мм. В этом случае спасает механизм рестабилизации, описанный Максимом.
Не радует во всем этом только одно: в слкчае роста давления в ходе ректификации рестабилизация сдвинет температуру стабилизации автоматичсеки подстроив её под новое атмосферное давление.
А что будет в случае падения атмосферного давления? Когда температура кипения спитра будет понижаться? Ведь этого автоматика не почувствует, не изменит свою температуру стабилизации и качество спирта снизится....
Правда такого по-моему никто не умеет делать...