Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller

Форум самогонщиков Товары и услуги Барахолка
1 ... 137 138 139 140 141 142 143 ... 249 140
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.2780  30 Окт. 17, 08:46
Да, контроль мощности только после разгона. Если не стоит ограничение мощности.msg31, 30 Окт. 17, 08:28

Так и думал.А как определить максимальную мощность нагрева во время разгона? Или автоматика будет тянуть максимально возможное из сети во время разгона?А то на экране 6квт,а на самом деле х.з. сколько.
А как вариант,поставить авто определение(6290) и ограничить например на 5900.Будет контроль мощности?
сообщения удалены (717)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2781  30 Окт. 17, 09:22
как вариант,поставить авто определение(6290) и ограничить например на 5900.Будет контроль мощности?andrega1, 30 Окт. 17, 08:46
Да, будет.

Добавлено через 2мин.:

Или автоматика будет тянуть максимально возможное из сети во время разгона?andrega1, 30 Окт. 17, 08:46
Да, именно так. Фактическая мощность будет видна 6 странице.
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.2782  30 Окт. 17, 13:39
Да, именно так. Фактическая мощность будет видна 6 странице.msg31, 30 Окт. 17, 09:22
Понятно.Ещё вопрос,хочу приладить клапан для подачи воды,разъем для стыковки с автоматикой где  взять?Заехал в местный магазин электроники,нет и не было и не будет.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2783  30 Окт. 17, 13:41, через 2 мин
Старый блок питания от компа возьми, там широкий такой разъем от него на материнку идет. Оттуда нарежь нужную конфигурацию.
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.2784  30 Окт. 17, 14:03, через 23 мин
Старый блок питания от компа возьми,msg31, 30 Окт. 17, 13:41

Блин,точно.
Midgarnaar Студент Дефолт сити 17 4
Отв.2785  30 Окт. 17, 16:17
Максим,привет ! А вариант автоматики в новом металлическом корпусе доступен для заказа ? Если да, сориентируй, плз по ценам.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2786  30 Окт. 17, 16:28, через 11 мин
21900 андроидная версия 12900 неандроидная. Переферия по цене такая же осталась.
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.2787  31 Окт. 17, 07:59
Ввиду постоянной просадки напруги в квартире(а хочется полноценно работать на 6Квт)возможно подключение автоматики через стабилизатор(например Ресанта АСН-8000/1-Ц)?Сеть однофазная ес-нно.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2788  31 Окт. 17, 08:08, через 9 мин
Ввиду постоянной просадки напруги в квартире(а хочется полноценно работать на 6Квт)возможно подключение автоматики через стабилизатор(например Ресанта АСН-8000/1-Ц)?Сеть однофазная ес-нно.andrega1, 31 Окт. 17, 07:59
Да, пожалуй, не стоит. Все равно даже если до 200 вольт упадет, 5 киловатт будет, а стабилизатор может неидеальную синусоиду на выходе иметь. Может начать глючить. Так что специально покупать стабилизатор не стоит, но если есть, то попробовать можно.
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.2789  31 Окт. 17, 08:42, через 34 мин
Все равно даже если до 200 вольт упадет, 5 киловатт будетmsg31, 31 Окт. 17, 08:08

Падает до 185 примерно,соответственно примерно 4,5 Квт.Стабилизатора нет,хотел покупать,теперь буду думать.
Евгентий Доцент Белый Яр 1.2K 333
Отв.2790  31 Окт. 17, 10:34
Максим привет!
первое включение.
скачал приложение,ввёл пароль WI-FI сети контроллера
пишет-связь с контроллером не установлена
что делать?
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.2791  31 Окт. 17, 12:05
пишет-связь с контроллером не установленаЕвгентий, 31 Окт. 17, 10:34

Ползунок двинул,что настроено?


Добавлено через 2мин.:

На канале Макса всё показано в принципе.Очень доступно
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2792  31 Окт. 17, 13:09
скачал приложение,ввёл пароль WI-FI сети контроллера
пишет-связь с контроллером не установлена
что делать?Евгентий, 31 Окт. 17, 10:34
Переключатель настройки проверь. И еще wi-fi подключился? Вдруг пароль неправильно ввел.
MikleV Доктор наук Москва 767 430 3
Отв.2793  31 Окт. 17, 14:15
Максим, если ты записываешь хотелки - хотел бы присоединить свой голос к тем, кто просит сделать закрытие ПБ по таймеру от момента начала отбора хвостов.

Провел ряд наблюдений и экспериментов которые показали - сей режим вполне полезен и при ректификации.

Добавлено через 8мин.:

Ну и очень хочется коррекции температуры стабилизации по атмосферному давлению :-(Думается точности дешёвого датчика BMP-180 вполне для этих целей достаточно (http://arduino-project.net/...bmp180-arduino/)

на мой взгляд - этот метод универсальние, чем по двум термометрам. Под два термометра придется многие колонны переделывать...
Евгентий Доцент Белый Яр 1.2K 333
Отв.2794  31 Окт. 17, 14:41, через 26 мин
Чего то случилось с домашним вай фай роутером.завтра придёт спец
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2795  31 Окт. 17, 14:51, через 11 мин
лучилось с домашним вай фай роутером.Евгентий, 31 Окт. 17, 14:41
Автоматике не нужен домашний роутер, если используется прямое подключение.
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.2796  31 Окт. 17, 15:05, через 15 мин
Чего то случилось с домашним вай фай роутером.завтра придёт спецЕвгентий, 31 Окт. 17, 14:41
Перейди в режим работы напрямую с контроллером, минуя всякие роутеры. Для этого зайди в приложение, далее "Настройки" и выбери "Прямой доступ". При этом, конечно, должен настроить адреса и порты контроллера.
Esc Профессор Москва 2K 2K
Отв.2797  01 Нояб. 17, 04:19
хотел бы присоединить свой голос к тем, кто просит сделать закрытие ПБ по таймеру от момента начала отбора хвостов.MikleV, 31 Окт. 17, 14:15

От хвостов, иль все таки от голов? Подмигивающий
И почему именно по таймеру? Непонимающий
Ведь момент заполнения буфера контроллеру по силам "отловить" самостоятельно, автоматом. Причем без мануальной пляски с подбором таймерного времени. Естественно  при наличии градусника в буфере...

Ага,сам из-за невнимательности лоханулся. Почему-то посчитал, что таймером будешь "контролировать" время заполнения буфера, перед отбором тела Веселый
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2798  01 Нояб. 17, 05:05, через 47 мин
Ну и очень хочется коррекции температуры стабилизации по атмосферному давлению :-(Думается точности дешёвого датчика BMP-180 вполне для этих целей достаточноMikleV, 31 Окт. 17, 14:15
Есть еще более дешевый BMP-280. Для него и для 180 I2C требуется.
Пока технически реализована возможность коррекции по давлению и возможность передачи этой коррекции от приложения к контроллеру.
Осталось научиться надежно определять атмосферное давление в заданной точке используя какой-либо онлайн-сервис.
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.2799  01 Нояб. 17, 06:09
Апгрейд на андроидную версию и два нержовых клапана получил за 5 дней авиа-почтой. Все как всегда на высшем уровне! Максим, спасибо!
Вопрос к тем, кто пользует эти клапана: как боролись с подтеканием через резьбу если сразу силикон натянуть? Коллективный разум - это сила!!!

P.S. Максим, ответь на личку, пожалуйста.