g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.200  16 Нояб. 14, 16:19
может лучше плясать от количества полупериодов? например посчитали 10 полупериодов, следующие 10 выставляем.
или вообще 1 период посчитали, следующий выставляем скорректированный.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.201  16 Нояб. 14, 16:21, через 3 мин
а эта микра кстати в каком виде выдает мощность? вернее на каком интервале? т.е. к примеру как с помощью не посчитать мощность за один период?
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.202  16 Нояб. 14, 16:22, через 2 мин
а почему нужна привязка к периоду?
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.203  16 Нояб. 14, 16:23, через 2 мин
ну как, мы же будем симистор открывать на заданное время или заданное количество пропускать.
ты-то как видишь алгоритм?
т.е. грубо настал переход через 0, дальше наши действия?
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.204  16 Нояб. 14, 16:32, через 9 мин
Мы читаем из регистра данные о текущей активной мощности
имеем заданную мощность стабилизации
Если использовать фазовое управление, то нужно соответственно обрезАть часть синусоиды
текущая мощность должна соответствовать заданной

V_B Академик Таганрог 2.7K 938
Отв.205  16 Нояб. 14, 16:39, через 7 мин
ну как, мы же будем симистор открывать на заданное время или заданное количество пропускать.g100m, 16 Нояб. 14, 15:23
Это следующий вопрос - каким образом планируете осуществлять работу с симистором? (привязка к началу периода, задержка на включение, ну и т.д. и т.п.)?
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.206  16 Нояб. 14, 16:40, через 2 мин
7753 отдает сигнал перехода через 0
от него и можно осчитывать
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.207  16 Нояб. 14, 16:58, через 18 мин
о текущей активной мощностиmak, 16 Нояб. 14, 16:32
понятно, т.е. на момент запроса. только вот что не очень понимаю.
для того, чтобы вычислить текущую активную мощность, нужно оперировать среднеквадратичными значениями за период как минимум. т.е. чаще, чем 0.02с он в принципе не должен выдавать мощность?
я имею ввиду, что непонятно с какой частотой он обновляет тот регистр, из которого мы эту мощность читаем. может для него текущая мощность вообще мощность раз в секунду вычисленная. это момент принципиальный, надо даташит изучать. ведь назначение этой микры по сути быстро все обсчитывать и достаточно медленно выдавать наружу.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.208  16 Нояб. 14, 19:03
The active energy register represents the upper 24 bits of this internal
register. This discrete time accumulation or summation is
equivalent to integration in continuous time. Equation 14
expresses the relationship.
The discrete time sample period (T) for the accumulation
register in the ADE7753 is 1.1μs (4/CLKIN)
. As well as
calculating the energy, this integration removes any sinusoidal
components that might be in the active power signal.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.209  16 Нояб. 14, 19:31, через 29 мин
получается, что он берет кусок от синусоиды, измеряет ток и напряжение и на основе них вычисляет мощность за этот период.
ну чтож, это более, чем удовлетворяет нашим потребностям. даже больше, чем нужно, на порядок точно.
боюсь, что с применением АЦП от МК нам таких высот не достигнуть на атмеле точно.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.210  16 Нояб. 14, 19:34, через 4 мин
нет конечно, и даже не на один порядок лучше получается
1,1 микросекунда на 3,5МГц
при этом он успевает оцифровывать, интегрировать, рассчитывать и складывать в регистры
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.211  16 Нояб. 14, 19:42, через 8 мин
рм-2 будет курить просто)) кстати насчет yomo я конечно погорячился.
просто идиотизм использовать трансформатор тока, если по напряжению канал гальванически не развязан.
пошел заказывать микру.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.212  16 Нояб. 14, 19:48, через 6 мин
смотрю у нас шунты, обязательно 0.001 Ом искать, может такой подойдет?
http://voltmaster-samara.ru/catalog/product/00079167/
falki Доктор наук Уфа 838 133
Отв.213  16 Нояб. 14, 19:55, через 8 мин
g100m, 10 штук параллельно
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.214  16 Нояб. 14, 19:58, через 4 мин
ну хоть бы 0,01 что-ли ))
вообще надо почитать про оптимальные характеристики шунта
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.215  16 Нояб. 14, 20:06, через 8 мин
di/dt CURRENT SENSOR на рис.29 это и есть шунт?
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.216  16 Нояб. 14, 20:10, через 5 мин
во
http://voltmaster-samara.ru/catalog/product/00093037/
а мощность шунта какая должна быть?
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.217  16 Нояб. 14, 20:22, через 12 мин
ADC analog input range
selection is also made using the gain register—see Figure 32. As mentioned previously, the maximum differential input voltage
is 0.5 V. However, by using Bits 3 and 4 in the gain register, the
maximum ADC input voltage can be set to 0.5 V, 0.25 V, or 0.125 V.

если я правильно понимаю, что 16А нам дадут на шунте 0.01Ом -  0.16в, что вполне укладывается в 0.5в.
при этом выделится 2.56 Вт мощности на нем. т.е. шунт надо не больше 0.01в и не менее 3 Вт

так чтоли?
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.218  16 Нояб. 14, 20:28, через 6 мин
хм, по рекомендациям на ток 5-50А шунт 400 микроом
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.219  16 Нояб. 14, 20:33, через 5 мин
епт. гдеж такой достать, может быть действительно трансформатор тока взять? они везде есть