1кВт должен испарить 1,6 л воды . Вот и посмотри сколько с твоих 3,5 кВт накапает .Янн, 15 Апр. 25, 18:46Таким способом реальную,фактическую мощность плитки (плиты)(любой) точно определить не возможно.Этим способом можно оценить лишь только общие теплопотери.Жидкость,нагретая до кипения в термоизолированном кубе (баке,кастрюле,тазике и т.д.) будет передавать энергию в окружающую атмосферу через дно,которое невозможно утеплить.
Опять-таки:Если электросчётчик имеет индикацию мощности,то с его помощью можно определить фактическую потребляемую мощность индукционки. Для этого необходимо отключить остальные потребители электроэнергии и разместить плитку как можно ближе к счётчику и вводному автомату защиты.Электропроводники имеют сопротивление и,согласно закону Ома,чем дальше и чем больше сечение проводов,тем больше падение напряжения и меньше передаваемая мощность.(К примеру,на счётчике 1100,а в комнате включен утюг на 1 кВт. 100 Вт - это мощность "потребляемая" проводами на линии до утюга).
Зная ТП и фактическую потребляемую мощность можно оценить "правдивость" показометра индукционки.
ТЭН при мощности 1кВт ,в час испарит 1,6 литра воды .Янн, 15 Апр. 25, 18:50Это тоже относится к вычислению теплопотерь, но никак не к реальной мощности ТЭНа. Чтобы узнать мощность (*) ТЭНа надо измерить его сопротивление в нагретом состоянии.
Вот выдержка из инструкции к РМ-2м:

Добавлю : для точного измерения сопротивления необходимо не только отключить ТЭН от питания,но и отсоединить провода от клемм на самом ТЭНе.И не касаться пальцами щупов мультиметра!
(*) мощность- это производная от напряжения.