Отв.1040  27 Авг. 14, 16:45
Мастерил детектор нуля и так и так не работает показывает Zr = 0, скетч 2.41. Поставил скетч 2.39 и все заработало. Может что-то не так в нем работает?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1041  27 Авг. 14, 17:15, через 30 мин
Мастерил детектор нуля и так и так не работает показывает Zr = 0, скетч 2.41. Поставил скетч 2.39 и все заработало. Может что-то не так в нем работает?bengoor, 27 Авг. 14, 16:45
Скорее всего все работает, возможно в этой версии Zr показывается на 5 или 6 странице. Надо проверить работу регулятора мощности.
Брагин Магистр Краснодар 278 76
Отв.1042  27 Авг. 14, 20:32
YuriM, не соглашусь с  msg31 по поводу работоспособности схемы,  со второго датчика куда сигнал пойдет? просто поделит ток/2 только при идеальных параметрах обоих ACS, а в реале покажет полную чепуху. надо смотреть в сторону более мощной ACS типа ACS750 , сам не прбовал что за зверь, но думаю те же яй... элементы тока в профиль и помощьнее http://www.kontest.ru/catalog/item/139590
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 338
Отв.1043  27 Авг. 14, 23:51
Соглашусь с Брагин. Сие заработает при идеальной идентичности обоих датчиков.
Это как в параллель включать симисторы.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1044  28 Авг. 14, 03:26
куда сигнал пойдет? просто поделит ток/2 только при идеальных параметрах обоихБрагин, 27 Авг. 14, 20:32
Да, второй датчик просто как делитель, провода только надо покороче брать для их соединения, закон Ома ведь никто не отменял,пусть пойдет через один 0.55, а через второй 0.45 процентов тока. Это практически резистивная нагрузка, причем калиброванная, так что должно работать, хотя сомнения конечно есть. Возможен и другой путь - врезать два одинаковых ТЭНа в куб, а датчик тока поставить только на один. Возможно подключить датчик тока и на 60А, только я таких не встречал.

Соглашусь с Брагин. Сие заработает при идеальной идентичности обоих датчиков.
Это как в параллель включать симисторы.ys1797, 27 Авг. 14, 23:51
Не обязательно идеальная идентичность, пусть неидеальная будет, стабильность мощности все равно будет поддерживаться, а там 1500 ватт на выходе будет фактически или 1200 не так важно, главно чтобы стабильная мощность была, все равно под конкретную колонну подбирать. Ну а вообще коллега из Канады сделает, отпишется.
Сэм-Сэй Студент Прага 18 7
Отв.1045  28 Авг. 14, 08:45
Сие заработает при идеальной идентичности обоих датчиков.
Это как в параллель включать симисторы.ys1797, 27 Авг. 14, 22:51
Заработает по любому. Это как в параллель включать 2 резистора.
Как вариант, в цепь нагрузки поставить обычный (скорее всего не обычный при таком токе) шунт ампер на 40-50 с сопротивлением примерно равным сопротивлению датчика. А уже параллельно шунту ставить наш датчик тока. При чем, если сопротивление шунта делать существенно меньше сопротивления датчика, то можно использовать практически любой датчик тока, на 10 или 20A, не обязательно на 30A.
putnik55 Кандидат наук Уральск_Казахстан Хайфа_Израиль 432 100
Отв.1046  28 Авг. 14, 12:32
Добрый день уважаемые! Делаю НБК как у Игоря223 - в этой конструкции колонны есть бардорегулятор (стакан с поплавком)- хочу отказаться от такой конструкции и поплавок заменить клапаном и поставить датчик пролития (уже куплены)- это можно реализовать? или например использовать уже написанный код для датчика пролития только что бы посылался сигнал на открытие и закрытие клапана. Заранее спасибо!
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1047  28 Авг. 14, 13:02, через 30 мин
Тут и кода не надо никакого, датчик влажности подключаешь к релейному модулю и все. А за идею спасибо!
сообщение удалено
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1048  28 Авг. 14, 14:05
Запусти регулятор мощности, что на экране видно?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1049  28 Авг. 14, 14:27, через 23 мин
Запусти регулятор мощности, что на экране видно?msg31, 28 Авг. 14, 14:05
В скетче 2.39 RMU = 0, Р=500/1000, с=0
В скетче 2.41 RTU около 210, P=500|1000? c=68

Индикатор на ТТР начал моргать и чем меньше ставлю мощность чем реже моргает, выдергиваю делектор 0 перестает моргать и показания замирают, значит регулятор работает, но все же Zr только на 1 странице на других его нет, хотелось бы чтобы работало на первой и было сразу видно что все в порядке. Можешь поглядеть где поправить для корректного отображения в скетче 2.41?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1050  28 Авг. 14, 14:30, через 4 мин
Zr есть на 5 или 6 странице.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1051  28 Авг. 14, 15:53
Zr есть на 5 или 6 странице.msg31, 28 Авг. 14, 14:30
Вот фото 5 и 6 страниц, там таких параметров нет
Насчет регулировки мощности заметил еще такую тонкость: если включить контролер с ТТР и подключенной нагрузкой, так же детектор 0 подключен как положено, на индикаторе как я уже писал Zr=0, U=0, реле не включено и нагрузка не запитана, то есть напряжение детектировать контролер не может. Захожу в режим РМ, после запуска на дисплее RMU = 0, Р=500/1000, с=0 , то есть регулятор не работает, как только перемычкой замыкаю контакты 1 и 2 за ТТР, то есть пускаю ток через ACS712 и нагрузку, контроллер сразу подхватывает, зажигает индикатор на ТТР и начинает нормально регулировать, то есть я делаю такой вывод, что пока нет детектора 0 или нет тока через ASC712, контроллер не подает сигнал на ТТР, а пока он не включил реле ток не течет через ASC712 и контролер не знает текущего напряжения.
Вопрос следующий: для чего так сделано? Для контроля напряжения в сети, подключении нагрузки или еще для чего то? Контроль наличия напряжения можно вести по детектору 0.
D5.jpg
D5.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
D6.jpg
D6.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
сообщение удалено
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1052  28 Авг. 14, 16:06, через 14 мин
Версия скетча какая? Встречалась раньше такая ошибка, исправлял.msg31, 28 Авг. 14, 16:06
2.41 ничего не менял, все по умолчанию как скачал
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1053  28 Авг. 14, 16:08, через 2 мин
А детектор нуля до Ssr подключен или после?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1054  28 Авг. 14, 16:09, через 2 мин
А детектор нуля до Ssr подключен или после?msg31, 28 Авг. 14, 16:08
Детектор 0 напрямую в 220 отдельным проводом и отдельным проводом SSR.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1055  28 Авг. 14, 16:31, через 22 мин
с ТТР и подключенной нагрузкой, так же детектор 0 подключен как положено, на индикаторе как я уже писал Zr=0, U=0, реле не включено и нагрузка не запитана, то есть напряжение детектировать контролер не может. Захожу в режим РМ, после запуска на дисплее RMU = 0, Р=500/1000, с=0 , то есть регулятор не работает, как только перемычкой замыкаю кщонтакты 1 и 2 за ТТР, то есть пускаю ток через ACS712 и нагрузку, контроллер сразу подхватывает, зажигает индикатор на ТТР и начинаетbengoor, 28 Авг. 14, 15:53
Наверное что то с детектором нуля, контроллер должен сам сразу дать на ssr полный ток, без необходимости делать это перемычкой.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1056  28 Авг. 14, 16:37, через 7 мин
Наверное что то с детектором нуля, контроллер должен сам сразу дать на ssr полный ток, без необходимости делать это перемычкой.msg31, 28 Авг. 14, 16:31
Детектор 0 отрабатывает на ура, во-первых если бы что-то было с ним то после кратковременного старта перемычкой регулятор бы не регулировал(как только выключаю детектор 0 сразу перестает регулировать и индикатор на ssr либо тухнет либо горит, смотря в какой момент убрал детектор, включаю обратно нормально регулирует и моргает), во-вторых в скетче 2.39 тот же детектор отлично отображается на дисплее значения 2490-2500, в-третьих, я проверял работу его на асцилографе, отлично идет импульсы как положено.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1057  28 Авг. 14, 16:49, через 13 мин
Способ отображения zr начиная с 2.39 один и тот же. В 2.39 регулятор мощности что показывает?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1058  28 Авг. 14, 16:55, через 7 мин
Способ отображения zr начиная с 2.39 один и тот же. В 2.39 регулятор мощности что показывает?msg31, 28 Авг. 14, 16:49
В скетче 2.39 RMU = 0, Р=500/1000, с=0
Хоть замыкай хоть нет перемычкой, хотя 0 детектируется. Такое ощущение что не видит сигнала с ASC712 может на пине другом должна сидеть относительно 2.41.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1059  28 Авг. 14, 16:57, через 3 мин
Simpled version поставь, у меня zr вообще не выводится, если simpled стоит, не используется потому что, но вывод его для отладки сделаю.