Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.1040 27 Авг. 14, 16:45
Мастерил детектор нуля и так и так не работает показывает Zr = 0, скетч 2.41. Поставил скетч 2.39 и все заработало. Может что-то не так в нем работает?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1041 27 Авг. 14, 17:15, через 30 мин
Мастерил детектор нуля и так и так не работает показывает Zr = 0, скетч 2.41. Поставил скетч 2.39 и все заработало. Может что-то не так в нем работает?bengoor, 27 Авг. 14, 16:45Скорее всего все работает, возможно в этой версии Zr показывается на 5 или 6 странице. Надо проверить работу регулятора мощности.
Брагин
Магистр
Краснодар
278 76
Отв.1042 27 Авг. 14, 20:32
YuriM, не соглашусь с msg31 по поводу работоспособности схемы, со второго датчика куда сигнал пойдет? просто поделит ток/2 только при идеальных параметрах обоих ACS, а в реале покажет полную чепуху. надо смотреть в сторону более мощной ACS типа ACS750 , сам не прбовал что за зверь, но думаю те же яй... элементы тока в профиль и помощьнее http://www.kontest.ru/catalog/item/139590
ys1797
Доцент
Санкт-Петербург
1K 338
Отв.1043 27 Авг. 14, 23:51
Соглашусь с Брагин. Сие заработает при идеальной идентичности обоих датчиков.
Это как в параллель включать симисторы.
Это как в параллель включать симисторы.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1044 28 Авг. 14, 03:26
куда сигнал пойдет? просто поделит ток/2 только при идеальных параметрах обоихБрагин, 27 Авг. 14, 20:32Да, второй датчик просто как делитель, провода только надо покороче брать для их соединения, закон Ома ведь никто не отменял,пусть пойдет через один 0.55, а через второй 0.45 процентов тока. Это практически резистивная нагрузка, причем калиброванная, так что должно работать, хотя сомнения конечно есть. Возможен и другой путь - врезать два одинаковых ТЭНа в куб, а датчик тока поставить только на один. Возможно подключить датчик тока и на 60А, только я таких не встречал.
Соглашусь с Брагин. Сие заработает при идеальной идентичности обоих датчиков.Не обязательно идеальная идентичность, пусть неидеальная будет, стабильность мощности все равно будет поддерживаться, а там 1500 ватт на выходе будет фактически или 1200 не так важно, главно чтобы стабильная мощность была, все равно под конкретную колонну подбирать. Ну а вообще коллега из Канады сделает, отпишется.
Это как в параллель включать симисторы.ys1797, 27 Авг. 14, 23:51
Сэм-Сэй
Студент
Прага
18 7
Отв.1045 28 Авг. 14, 08:45
Сие заработает при идеальной идентичности обоих датчиков.Заработает по любому. Это как в параллель включать 2 резистора.
Это как в параллель включать симисторы.ys1797, 27 Авг. 14, 22:51
Как вариант, в цепь нагрузки поставить обычный (скорее всего не обычный при таком токе) шунт ампер на 40-50 с сопротивлением примерно равным сопротивлению датчика. А уже параллельно шунту ставить наш датчик тока. При чем, если сопротивление шунта делать существенно меньше сопротивления датчика, то можно использовать практически любой датчик тока, на 10 или 20A, не обязательно на 30A.
putnik55
Кандидат наук
Уральск_Казахстан Хайфа_Израиль
432 100
Отв.1046 28 Авг. 14, 12:32
Добрый день уважаемые! Делаю НБК как у Игоря223 - в этой конструкции колонны есть бардорегулятор (стакан с поплавком)- хочу отказаться от такой конструкции и поплавок заменить клапаном и поставить датчик пролития (уже куплены)- это можно реализовать? или например использовать уже написанный код для датчика пролития только что бы посылался сигнал на открытие и закрытие клапана. Заранее спасибо!
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1047 28 Авг. 14, 13:02, через 30 мин
Тут и кода не надо никакого, датчик влажности подключаешь к релейному модулю и все. А за идею спасибо!
сообщение удалено
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1048 28 Авг. 14, 14:05
Запусти регулятор мощности, что на экране видно?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.1049 28 Авг. 14, 14:27, через 23 мин
Запусти регулятор мощности, что на экране видно?msg31, 28 Авг. 14, 14:05В скетче 2.39 RMU = 0, Р=500/1000, с=0
В скетче 2.41 RTU около 210, P=500|1000? c=68
Индикатор на ТТР начал моргать и чем меньше ставлю мощность чем реже моргает, выдергиваю делектор 0 перестает моргать и показания замирают, значит регулятор работает, но все же Zr только на 1 странице на других его нет, хотелось бы чтобы работало на первой и было сразу видно что все в порядке. Можешь поглядеть где поправить для корректного отображения в скетче 2.41?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1050 28 Авг. 14, 14:30, через 4 мин
Zr есть на 5 или 6 странице.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.1051 28 Авг. 14, 15:53
Zr есть на 5 или 6 странице.msg31, 28 Авг. 14, 14:30Вот фото 5 и 6 страниц, там таких параметров нет
Насчет регулировки мощности заметил еще такую тонкость: если включить контролер с ТТР и подключенной нагрузкой, так же детектор 0 подключен как положено, на индикаторе как я уже писал Zr=0, U=0, реле не включено и нагрузка не запитана, то есть напряжение детектировать контролер не может. Захожу в режим РМ, после запуска на дисплее RMU = 0, Р=500/1000, с=0 , то есть регулятор не работает, как только перемычкой замыкаю контакты 1 и 2 за ТТР, то есть пускаю ток через ACS712 и нагрузку, контроллер сразу подхватывает, зажигает индикатор на ТТР и начинает нормально регулировать, то есть я делаю такой вывод, что пока нет детектора 0 или нет тока через ASC712, контроллер не подает сигнал на ТТР, а пока он не включил реле ток не течет через ASC712 и контролер не знает текущего напряжения.
Вопрос следующий: для чего так сделано? Для контроля напряжения в сети, подключении нагрузки или еще для чего то? Контроль наличия напряжения можно вести по детектору 0.
сообщение удалено
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.1052 28 Авг. 14, 16:06, через 14 мин
Версия скетча какая? Встречалась раньше такая ошибка, исправлял.msg31, 28 Авг. 14, 16:062.41 ничего не менял, все по умолчанию как скачал
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1053 28 Авг. 14, 16:08, через 2 мин
А детектор нуля до Ssr подключен или после?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.1054 28 Авг. 14, 16:09, через 2 мин
А детектор нуля до Ssr подключен или после?msg31, 28 Авг. 14, 16:08Детектор 0 напрямую в 220 отдельным проводом и отдельным проводом SSR.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1055 28 Авг. 14, 16:31, через 22 мин
с ТТР и подключенной нагрузкой, так же детектор 0 подключен как положено, на индикаторе как я уже писал Zr=0, U=0, реле не включено и нагрузка не запитана, то есть напряжение детектировать контролер не может. Захожу в режим РМ, после запуска на дисплее RMU = 0, Р=500/1000, с=0 , то есть регулятор не работает, как только перемычкой замыкаю кщонтакты 1 и 2 за ТТР, то есть пускаю ток через ACS712 и нагрузку, контроллер сразу подхватывает, зажигает индикатор на ТТР и начинаетbengoor, 28 Авг. 14, 15:53Наверное что то с детектором нуля, контроллер должен сам сразу дать на ssr полный ток, без необходимости делать это перемычкой.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.1056 28 Авг. 14, 16:37, через 7 мин
Наверное что то с детектором нуля, контроллер должен сам сразу дать на ssr полный ток, без необходимости делать это перемычкой.msg31, 28 Авг. 14, 16:31Детектор 0 отрабатывает на ура, во-первых если бы что-то было с ним то после кратковременного старта перемычкой регулятор бы не регулировал(как только выключаю детектор 0 сразу перестает регулировать и индикатор на ssr либо тухнет либо горит, смотря в какой момент убрал детектор, включаю обратно нормально регулирует и моргает), во-вторых в скетче 2.39 тот же детектор отлично отображается на дисплее значения 2490-2500, в-третьих, я проверял работу его на асцилографе, отлично идет импульсы как положено.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1057 28 Авг. 14, 16:49, через 13 мин
Способ отображения zr начиная с 2.39 один и тот же. В 2.39 регулятор мощности что показывает?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.1058 28 Авг. 14, 16:55, через 7 мин
Способ отображения zr начиная с 2.39 один и тот же. В 2.39 регулятор мощности что показывает?msg31, 28 Авг. 14, 16:49В скетче 2.39 RMU = 0, Р=500/1000, с=0
Хоть замыкай хоть нет перемычкой, хотя 0 детектируется. Такое ощущение что не видит сигнала с ASC712 может на пине другом должна сидеть относительно 2.41.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1059 28 Авг. 14, 16:57, через 3 мин
Simpled version поставь, у меня zr вообще не выводится, если simpled стоит, не используется потому что, но вывод его для отладки сделаю.