Отв.1060  28 Авг. 14, 17:21
Для отладки простой версии я использовал только режим ректификации, а там сначала на ТЭНы подается полная мощность (разгон), затем мощность снижается, возможно простая версия только в этом режиме работает. Попробуй увеличить мощность в режиме регулятора мощности до максимума, а затем понизить ее.
olegmak3 Доктор наук СанктПетербург 856 256
Отв.1061  28 Авг. 14, 20:20
Правильно ли я понял,что ACS712 в варианте автоматики с фазовым управлением использовать не стали?
Только  Брезинхемом?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1062  28 Авг. 14, 22:33
Simpled version поставь, у меня zr вообще не выводится, если simpled стоит, не используется потому что, но вывод его для отладки сделаю.msg31, 28 Авг. 14, 16:57
Simpled version ставил и 1 и 2 без разницы, ставить 0 не вижу смысла. Надо попробовать запустить режим например дистиляции или ректификации может там будет корректно работать, в режиме регулятора мощности почему то не так как надо. Завтра займусь
И все же просьба посмотреть почему в 2.39 на первой странице в режиме дисплея отображается Zr, а в 2.41 всегда нули хотя детектор работает, было бы очень удобно при первом запуске сразу провести так сказать быструю диагностику основных элементов что работает и что нет.
Самогонов Магистр Оренбург 297 95
Отв.1063  28 Авг. 14, 22:40, через 8 мин
Пин 3 на месте? Точно?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1064  28 Авг. 14, 22:54, через 14 мин
Пин 3 на месте? Точно?Самогонов, 28 Авг. 14, 22:40
Все на месте писал же выше что регулировка мощности работает в 41 скетче но на дисплее информации о детекторе нуля нет. Как только пин 3 выдергиваю мощность перестаёт регулировать
. А в 39 наоборот мощность не регулирует но есть значения детектора нуля.
YuriM Студент Toronto 22
Отв.1065  29 Авг. 14, 01:37
Ну а вообще коллега из Канады сделает, отпишется.Сэм-Сэй, 28 Авг. 14, 08:45
Вот только дождусь комплектующих, соберу все в соответсвии с рекомендациями и попробую.  Результат сообщу.


msg31, вопрос снова к тебе - в коде несколько раз в расчетах используется значение 220.  Нужно ли мне изменить его на 110?
В расчете среднеквадратичного:
      TekPower = (unsigned long)UstPower * 220 * 220 / Power;
и
      SqNapr = (long)220 * 220 * 10 / Power; // Рассчитали сопротивление ТЭНа, умноженное на 10



msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1066  29 Авг. 14, 03:36
Не надо, все уже поделено на два будет на аппаратном уровне.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1067  29 Авг. 14, 04:08, через 32 мин
Правильно ли я понял,что ACS712 в варианте автоматики с фазовым управлением использовать не стали?
Только  Брезинхемом?olegmak3, 28 Авг. 14, 20:20
Правильно.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1068  29 Авг. 14, 08:54
Только  Брезинхемом?msg31, 29 Авг. 14, 04:08
в тему углубляться неохота, но я так понял, что Брезенхемом управляется SSR.
подскажите параметры плиз, сколько шагов регулирования и длина шага какая? слышал, что SSR не очень уж быстрая штука
olegmak3 Доктор наук СанктПетербург 856 256
Отв.1069  29 Авг. 14, 09:58
msg31,
А в планах не стоит использование ACS712 при фазовом управлении симистором?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1070  29 Авг. 14, 11:19
В продолжение моего эксперимента с контроллером и разными версиями скетчей (37,39,41)
Скетч 2.37 - из всех трех оказался работоспособный, кроме показаний Zr на первой странице, нули показывает. В режиме РМ где то через секунду подает питание на SSR и начинает регулировать, режим 1 ректификации отработал до работы на себя, так и не дождался отбора голов, но все остальное работает нормально - разгон, включение воды(24 пин), переход на рабочую мощность а дальше стабилизация, думаю дальше тоже отработает нормально. Режим 1 дистиляции все хорошо кроме того, что после разгона и перехода на рабочую мощность включает пин 25(клапан голов) а не 24(вода).
Скетч 2.39 - на первой странице показывает Zr нормальные значения, сразу несмотря на режим даже в DSP включает SSR на полную. В режиме РМ ничего не регулирует, напругу не показывает, "c" не показывает, SSR всегда запитана. В режиме 1 дист и ректиф SSR как и в других режимах включено на полную, на дисплее сразу загорается wait и 120 сек отсчет до остановки, клапана все закрыты.
Скетч 2.41 - все тоже что и в 29 за исключением того, что SSR не включается сразу, в режиме РМ SSR не включается пока перемычкой не замкнешь контакты на нагрузку, дальше начинает регулировать, в режимах же 1 дис и рект сразу горит wait и отсчет 120 сек, SSR выключена даже если перемкнуть перемычкой.
В общем пока придется пользоваться 37 скетчем, просьба только подсказать или поправить 25 на 24 пин при дистиляции, а так конечно хочется 41 скетч, там и датчиков побольше, которые у меня есть и страницы D1-6 очень удобно/
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1071  29 Авг. 14, 12:26
200 полупериодов.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1072  29 Авг. 14, 12:30, через 4 мин
Скетч 2.37 - из всех трех оказался работоспособный, кроме показаний Zr на первойbengoor, 29 Авг. 14, 11:19
Это единственная версия, которая тестировалась с простой версией.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1073  29 Авг. 14, 12:31, через 2 мин
200 полупериодов это минимальный шаг? а шкала какая?
т.е. минимальное время включения реле получается 2с?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1074  29 Авг. 14, 12:33, через 2 мин
А в планах не стоит использование ACS712 при фазовом управлении симистором?olegmak3, 29 Авг. 14, 09:58
Теоретически да, а практически не знаю.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1075  29 Авг. 14, 12:36, через 4 мин
200 полупериодов это минимальный шаг? а шкала какая?
т.е. минимальное время включения реле получается 2с?g100m, 29 Авг. 14, 12:31
Миинимальное время один полупериод.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1076  29 Авг. 14, 12:40, через 5 мин
а SSR успевает закрыться за 10мс?
реле типа таких ?
просто у них в характеристиках везде пишут, что быстродействие 10-20мс
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1077  29 Авг. 14, 12:44, через 4 мин
Должна закрыться, у меня одно сгорело, там внутри моська, симистор вта41, то есть его быстродейсвие равно быстродействию симистора.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1078  29 Авг. 14, 12:47, через 3 мин
понятно, значит перестраховываются, а по ощущениям, надежнее, чем просто симистор+moc? стоит переплачивать за корпус?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1079  29 Авг. 14, 12:54, через 7 мин
Во время разгона в режиме 1 недробной дистиляции решил проверить работу аварии по температуре ТСА, нагрел датчик до 70 градусов, на дисплее загорелось TSA и температура, клапан на воду закрылся, питание на SSR выключил. Сброс аварии вручную? При снижении температуры ниже 65 ведь само не сбросился надо перезапускать? Я просто думал что эта авария относится к той, при которой надо вырубать УЗО подачей питания на 31 пин. Тогда вопрос какие аварии рубят узо подачей сигнала на 31 пин? ПРосто хочу все ситуации смоделировать и проверить перед сборкой всего аппарата.