Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325
Отв.1140 10 Сент. 14, 19:12
А в версии скетча #define SIMPLED_VERSION 0 параметр #define SENSITIVE_ASC712 135 тоже включен?Или при использовании датчика тока все таки придется что то править?
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325
Отв.1141 10 Сент. 14, 20:21
Нашел сам.Строка #define USE_ASC712 0 // Надо ли исполозовать датчик тока.Заменить 0 на 1.
сообщения удалены (2)
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1142 11 Сент. 14, 12:35
Нашел сам.Строка #define USE_ASC712 0 // Надо ли исполозовать датчик тока.Заменить 0 на 1.shram1970, 10 Сент. 14, 20:21Эта замена сразу отключает расчет времени открытия клапанов. Так что скетч надо дорабатывать, но пока некогда.
сообщения удалены (3)
ys1797
Доцент
Санкт-Петербург
1K 338
Отв.1143 12 Сент. 14, 12:15
Парни ещё вопрос попался мне такой ардуиноmr_hait, 12 Сент. 14, 11:03
Не бери, там все PIO на 3.3 вольта и шильды нужны соответствующие.
Если подашь 5 вольт на цифровой вход - он сдохнет.
сообщение удалено
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1144 14 Сент. 14, 09:20
Т.е. прежде чем паять шлейф с датчиками и вставлять его в колонну нужно сначала определить какой датчик каким номером определяется?imidalv, 13 Сент. 14, 17:11Незачем шлейф паять. Покупаешь такие датчики http://ru.aliexpress.com/...1904521219.html , соединяешь их параллельно и устанавливаешь куда хочешь, длины 2 метра провода хватит на все.
Roman66683
Специалист
Новокуйбышевск
122 19
Отв.1145 14 Сент. 14, 14:23
Вылез косячок один. Собрал все без готовых элементов, печатку делал такую как у alekslug. Подключаю в нагрузку лампочку 100Вт, регулятор работает нормально. запускаю процесс ретификации и одновременным нажатием кнопок вверх и вниз перехожу на следующую ступень. Дохожу до отбора голов и клапан начинает работать как надо, затем теми же двумя кнопками перехожу к отбору тела и вот тут подвох, т.е. клапан тела вступает в работу а клапан голов также продолжает работать и отбирать голова, на хвостах так же работают оба клапана. Где искать проблему?
Пробывал скетчи (14, 17, 41), так же пробывал в режиме от перегрева и без него.
Единственное то что нет датчиков температуры, пока в пути.
Пробывал скетчи (14, 17, 41), так же пробывал в режиме от перегрева и без него.
Единственное то что нет датчиков температуры, пока в пути.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1146 14 Сент. 14, 14:47, через 25 мин
Это не косяк, нечего использовать две кнопки для перехода, они только мне для отладки.
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.1147 14 Сент. 14, 20:09
купил все а питание откуда у вашей приблуды
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1148 15 Сент. 14, 05:18
купил все а питание откуда у вашей приблудыdemyan2, 14 Сент. 14, 20:09Любой блок питания постоянного тока от 8 до 12 вольт. Например вот такой http://ru.aliexpress.com/...1355567250.html
Shiposha
Студент
Москва
26 2
Отв.1149 15 Сент. 14, 19:17
Решил собрать данный девайс. Пару вечеров и вот что получилось
Вчера были полевые испытания на колонне. Ничего не понял. По порядку:
Версия HelloDistiller241.ino
1. Разгон прошел штатно
2. Со стабилизации начались проблемы. Постоянно росла температура в кубе в итоге захлеб. Начал уменьшать мощность. Получилось добиться какой-то работы примерно на 230W (ерунда какая-то), но температура на датчике колонны все равно плавала в районе 0.1-0.2 градуса. Решил попробовать переставить датчик повыше (у меня 2 места под датчики в колонне). Стабилизировалась - победа.
3. Отбор голов - нормально.
4. Тело - сплошной геморрой. Начался отбор, вскоре рост температуры, осушение колонны, захлеб, стоп. Начались эксперименты с ШИМ и т.д. В итоге за день набрал 3 литра какого-то пойла с БОЛЬШИМ геморром.
Вывод:
Пока не понял логику работы сего чуда. Буду благодарен если кто-то объяснит.
За день до этого отбирал по проверенной для себя методе.
Мощность в кубе по давлению (MPX)
Температуры, клапан старт-стопа - Arduino Uno со своей программой
Старт-стоп по дельте между 2/3 колонны и дефлегматором
Все работает уже больше года без нареканий.
Вчера были полевые испытания на колонне. Ничего не понял. По порядку:
Версия HelloDistiller241.ino
1. Разгон прошел штатно
2. Со стабилизации начались проблемы. Постоянно росла температура в кубе в итоге захлеб. Начал уменьшать мощность. Получилось добиться какой-то работы примерно на 230W (ерунда какая-то), но температура на датчике колонны все равно плавала в районе 0.1-0.2 градуса. Решил попробовать переставить датчик повыше (у меня 2 места под датчики в колонне). Стабилизировалась - победа.
3. Отбор голов - нормально.
4. Тело - сплошной геморрой. Начался отбор, вскоре рост температуры, осушение колонны, захлеб, стоп. Начались эксперименты с ШИМ и т.д. В итоге за день набрал 3 литра какого-то пойла с БОЛЬШИМ геморром.
Вывод:
Пока не понял логику работы сего чуда. Буду благодарен если кто-то объяснит.
За день до этого отбирал по проверенной для себя методе.
Мощность в кубе по давлению (MPX)
Температуры, клапан старт-стопа - Arduino Uno со своей программой
Старт-стоп по дельте между 2/3 колонны и дефлегматором
Все работает уже больше года без нареканий.
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.1150 15 Сент. 14, 20:55
Круто собрал в корпусе поделись опытом
Shiposha
Студент
Москва
26 2
Отв.1151 15 Сент. 14, 21:02, через 8 мин
Корпус от какого старенького китайского трансформаторного стаба напряжения. На работе под руки удачно попался. Кнопки от звукового девайса со светодиодами внутри
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1152 16 Сент. 14, 04:40
2. Со стабилизации начались проблемы. Постоянно росла температура в кубе в итоге захлеб. Начал уменьшать мощность. Получилось добиться какой-то работы примерно на 230W (ерунда какая-то), но температура на датчике колонны все равно плавала в районе 0.1-0.2 градуса. Решил попробовать переставить датчик повыше (у меня 2 места под датчики в колонне). Стабилизировалась - победа.Shiposha, 15 Сент. 14, 19:17Мощность маловата. А какая рабочая мощность у твоей колонны?
Алгоритм рассчитан на то, что датчик температуры в колонне установлен в 15-20 см от нижнего края насадки.
Температура плавает - может колонна не утеплена, фото колонны выложи. И еще место установки датчика тоже утепли дополнительно поролоном, например.
4. Тело - сплошной геморрой. Начался отбор, вскоре рост температуры, осушение колонны, захлеб, стоп.Shiposha, 15 Сент. 14, 19:17Непонятно, почему произошел захлеб. Может регулятор мощности сглючил и выдал на колонну полную мощность. Вольтметр там у тебя нормальные значения показывал?
Вывод:Логика описана здесь [Доступная автоматика на Ардуино Мега 2560.]
Пока не понял логику работы сего чуда. Буду благодарен если кто-то объяснит.Shiposha, 15 Сент. 14, 19:17
Что конкретно непонятно?
Пока интересует фото и параметры колонны, место установки датчика, рабочая мощность колонны, утепление. И еще мощность установленного ТЭНа в кубе. И еще какой клапан используешь и диаметр жиклера в клапане или какая иголка на отбор поставлена.
Shiposha
Студент
Москва
26 2
Отв.1153 16 Сент. 14, 07:54
Мощность тэнов 2,5 кВт (2шт по 1,25). Рабочая мощность - не задумывался до сего дня, т.к. работало все по давлению в кубе (причем очень стабильно).
Нижний датчик стоит повыше 20см, примерно 50см (1/3 колонны)
Колонна сделана по мотивам безвременно покинувшего наш форум Gogizza
[Дистиллятор, РК, БКМ и другие чудеса из меди в исполнении Gogizz.]
Высота 1,5 метра, диаметр 35мм
Клапан Lovato от газобалонного оборудования (не одного сбоя за год), жиклер - игла от капельницы, зеленая
Все, конечно, утеплено. Проведено много ректификаций.
За ссылку про логику спасибо, но все это давно прочитано, естественно. В теории то все понятно, задумка тоже хорошая, но у меня что-то с первого раза не пошло.
Не понятно почему начальный шим отбора тела 90%, это же зачем сразу колонну сливать. Я всегда старался 1/4 отбирать, 3/4 сливать обратно в колонну (по канонам)
Через недельку буду еще раз пробовать с бубном танцевать, если не пойдет вернусь к проверенному варианту по давлению. У меня настроена автоматика на потдержание 30 мм.рт в кубе, если выше попозло - мощность на тэны снижается и наоборот.
Кстати, если датчик MPX уже используется у тебя в программе просто для наблюдения за давлением, почему не пойти дальше и не сделать управление мощностью по давлению???
Фоток колонны нет, сосед снял на тел во время тестов, вот поделился
youtu.be/oDLvhnGoYBk
Нижний датчик стоит повыше 20см, примерно 50см (1/3 колонны)
Колонна сделана по мотивам безвременно покинувшего наш форум Gogizza
[Дистиллятор, РК, БКМ и другие чудеса из меди в исполнении Gogizz.]
Высота 1,5 метра, диаметр 35мм
Клапан Lovato от газобалонного оборудования (не одного сбоя за год), жиклер - игла от капельницы, зеленая
Все, конечно, утеплено. Проведено много ректификаций.
За ссылку про логику спасибо, но все это давно прочитано, естественно. В теории то все понятно, задумка тоже хорошая, но у меня что-то с первого раза не пошло.
Не понятно почему начальный шим отбора тела 90%, это же зачем сразу колонну сливать. Я всегда старался 1/4 отбирать, 3/4 сливать обратно в колонну (по канонам)
Через недельку буду еще раз пробовать с бубном танцевать, если не пойдет вернусь к проверенному варианту по давлению. У меня настроена автоматика на потдержание 30 мм.рт в кубе, если выше попозло - мощность на тэны снижается и наоборот.
Кстати, если датчик MPX уже используется у тебя в программе просто для наблюдения за давлением, почему не пойти дальше и не сделать управление мощностью по давлению???
Фоток колонны нет, сосед снял на тел во время тестов, вот поделился
youtu.be/oDLvhnGoYBk
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.1154 16 Сент. 14, 07:59, через 5 мин
У меня настроена автоматика на потдержание 30 мм.рт в кубе, если выше попозло - мощность на тэны снижается и наоборот.Shiposha, 16 Сент. 14, 09:54Если стабилизирована мощность, если колонна нормально утеплена, то по какой причине может скакать давление?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1155 16 Сент. 14, 08:09, через 11 мин
Не понятно почему начальный шим отбора тела 90%, это же зачем сразу колонну сливать. Я всегда старался 1/4 отбирать, 3/4 сливать обратно в колонну (по канонам)Shiposha, 16 Сент. 14, 07:54Ну такое тогда мнение было, 90 процентов, сейчас в новой версии скетча уже 40 начальный отбор, оно само минут за 30 на нормальный отбор выйдет. В мыслях сделать авто-обучение отбору по температуре в кубе, но это еще не скоро.
Кстати, если датчик MPX уже используется у тебя в программе просто для наблюдения за давлением, почему не пойти дальше и не сделать управление мощностью по давлению???ShiposhaЯ не знаю, как мощностью от давления управлять. Не было такой задачи алгоритма и мнения корифеев тоже. Да и давление стабилизируется минут через 15-20 после изменения мощности.
link=topic=30079.msg12051311#msg12051311 date=1410839644
И у меня рабочее давление 20мм, при 30мм захлеб, и потом давление постепенно снижается по мере отбора.
сообщения удалены (4)
Shiposha
Студент
Москва
26 2
Отв.1156 16 Сент. 14, 09:38
Вот так с крышкой и задницей смотрится. Надо еще всякие датчики протечек и т.д. прикрутить. Но это мелочи. Главное добиться стабильной работы. А вообще автору ОГРОМНЫЙ респект. Молодец, большой труд. Надо бы ему всем по 100 грамм скинуться (для опытов конечно)
VladPP
Доцент
Новосибирск
1K 384
Отв.1157 16 Сент. 14, 09:45, через 8 мин
Надо бы ему всем по 100 грамм скинутьсяShiposha, 16 Сент. 14, 09:38Да мы то скинулись уже, ты давай свои нормальных 100 грам на этой автоматике выдави
сообщение удалено
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1158 16 Сент. 14, 11:30
ProcChimSR=90; я подобрал и поставил 15 себеТы будешь смеяться, но ты как раз выставил параметры, которые используются в контроллере при НДРФ. Время работы на себя - полчаса, отбор не изменяется автоматичеки, а только вручную .
ProcChimSR-=10; // Тогда уменьшаем ШИМ на 10 (поменял на 0 чтобы не регулировал)
ProcChimSR+=5; // Тогда увеличиваем ШИМ на 5%(поменял на 0 чтобы не регулировал)
Так же во время отбора можно поднять или опустить проент клавишами вверх и вниз
Так же кому интересно увеличил время работы на себя
if (Seconds-SecTempPrev>900) //Если с момента последнего измерения прошло более 600 секунд (15 минут), тогда считаем, что температура в колоенне стабилизировалась
Поменял на 1800 (30 минут)bengoor, 16 Сент. 14, 11:15
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1159 16 Сент. 14, 13:26
По поводу отбора спирта, я тоже писал о том, что 90% много да и плавная регулировка мне не очень понравилась, водка с запахом хвостов получилась как НДРФ.bengoor, 16 Сент. 14, 10:15Ты установи правильно струю начального отбора спирта и всё у тебя получится.
я конечно знаю рабочую мощность своей колонны (500Вт),bengoor, 16 Сент. 14, 10:15Твой начальный отбор = 500мл. Если конечно Рекколонна у тебя правильная. Значит когда ШИМ 90 из трубки отбора не должно вытекать более 500 мл/час спирта. Не будет тогда посторонних запахов в спирте. Регулируй этот показатель жиклером после клапана.