msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.13080  13 Мая 20, 14:35
На MEGE2560 большой все работала а тут чтото не работаетRomanich, 13 Мая 20, 13:20
Да не должен он был так работать на любой меге.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.13081  13 Мая 20, 16:34
Такой вопрос, автоматика на платах от Бенгура, прошивка 3,86 от Физика. Должна ли плавать мощность на тэнах, если да то в каких пределах, или же она должна быть стабильной.
Снимок экрана 2020-05-13 в 5.54.16.png
Снимок экрана 2020-05-13 в 5.54.16.png Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Снимок экрана 2020-05-13 в 5.54.02.png
Снимок экрана 2020-05-13 в 5.54.02.png Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
gol_avto Доцент Москва - Серпухов - Анапа 1.3K 458
Отв.13082  14 Мая 20, 05:54
А разве колебания мощности в 1-2% это много? Не уверен, что за такие деньги можно найти регулятор лучше.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.13083  14 Мая 20, 06:31, через 38 мин
На выходе поддерживается +-1 вольт. На ТЭНе 3 квт это +-50 ватт примерно.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.13084  14 Мая 20, 07:22, через 51 мин
А разве колебания мощности в 1-2% это много? Не уверен, что за такие деньги можно найти регулятор лучше.gol_avto, 14 Мая 20, 05:54
На выходе поддерживается +-1 вольт. На ТЭНе 3 квт это +-50 ватт примерно.msg31, 14 Мая 20, 06:31
Спасибо.

У RobotDyn появилась ESP8266 32mb с керамической и внешней антенной на борту.
https://aliexpress.ru/....4ddd4f670YkF27
Romanich Кандидат наук 777RUS 418 100
Отв.13085  14 Мая 20, 09:35
Доброго Всем дня! Подскажите ссылку на последний скетч + Web интерфейс от Физика (вроде как я понял 3.86), но пока не нашел и также на
Totenkopf Кандидат наук Долгопрудный 331 113
Отв.13086  14 Мая 20, 09:40, через 6 мин
Romanich, лови [сообщение #13667598]
MIND Специалист Пермь 138 107
Отв.13087  15 Мая 20, 10:57
Диод может только гореть при включении полной мощности ТЭНа, если меньше полной мощности даже на 20Вт он не горит, а как сделать чтобы он мигал или тусклее горел???Romanich, 13 Мая 20, 13:20
Проблема ранее уже поднималась [сообщение #13686884].
Может попробовать терморезистор NТС К164 на 1кОм параллельно резистору светодиода подпаять и закинуть его ближе к радиатору семисторов.
Romanich Кандидат наук 777RUS 418 100
Отв.13088  15 Мая 20, 16:21
Добрый день!
В скетч Phisika 3.86 добавил использование Польского Буфера.
В настройках есть параметр Use PB - 1-ДА/0-НЕТ
если выбираете 1 и нажимаете ввод проваливаетесь в подменю - TempPB_end Rect - установка Температуры Польского Буфера
при котором заканчивается ректификация

При использовании Польского буфера датчик температуры из Куба нужно ставить в Буфер, остальное без изменений.

Алгоритм работы с польским буфером основан на рекомендациях Игоря223 из его Видео о Буфере2020
Хвосты не отбираем - они остаются в буфере при желании можете слить их из буфера в емкость.
Ректификация заканчивается при достижении установленной Вами температуры в Буфере-TempPB_end Rect
датчик температуры в колоне также используется как и при обычной ректификации (но у него больше роль контроля)

Эти пункты не реализованы пока в Web интерфейсе т.к. Это может как правообладатель сделать Phisik сам.

Кто может протестируйте и отпишитесь
HD386_PB2.rar 118.0 Кб
Nimiroff Студент Пенза 42 13
Отв.13089  15 Мая 20, 21:01
Может попробовать терморезистор NТС К164 на 1кОм параллельно резистору светодиода подпаять и закинуть его ближе к радиатору семисторов.MIND, 15 Мая 20, 10:57
Диод может только гореть при включении полной мощности ТЭНа, если меньше полной мощности даже на 20Вт он не горит, аRomanich, 13 Мая 20, 13:20
Как и ранее говорил проще брать с высоковольтное питание его. Вот самая замороченная схема включения светодиода что нашел) Но прокатит и просто через резистер.
http://electro-shema.ru/...-220v.html#tab2
shema-svetodiod-i-ballastnyi-kondensator-final___w744[1].png
shema-svetodiod-i-ballastnyi-kondensator-final___w744[1].png Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
muxtair Бакалавр Мелеуз 75 11
Отв.13090  19 Мая 20, 18:12
кто может помочь со сторожем ?
без МЕГи УЗО выбивает через 36 секунд
с МЕГой на 43 пине 6 сек +5 вольт, 6 сек 0 вольт
на CD4060
на ресете, 12 нога, раз в 10-12сек появляются 3.4 вольта
на 13 ноге каждые 11-12 сек появляется 3.4 вольта
если включить УЗО, то понятно его выбьет
что CD4060 неисправна ? что еще проверить ?
MIND Специалист Пермь 138 107
Отв.13091  19 Мая 20, 21:47
с МЕГой на 43 пине 6 сек +5 вольт, 6 сек 0 вольт на CD4060 на ресете, 12 нога, раз в 10-12сек появляются 3.4 вольта
на 13 ноге каждые 11-12 сек появляется 3.4 вольта если включить УЗОmuxtair, 19 Мая 20, 18:12
Хотел помочь, но не смог понять что написано. Тут универсальный совет - проверь пайку мультиметром. Если где то появляется 3,4В вместо 5, значит есть сопротивление, которого быть не должно.
muxtair Бакалавр Мелеуз 75 11
Отв.13092  20 Мая 20, 07:50
Если где то появляется 3,4В вместо 5, значит есть сопротивление, которого быть не должно.MIND, 19 Мая 20, 21:47
кто может проверить на 12 ноге импульсы с каким напряжением идут?
в теме нашел сообщение от Celsior, [сообщение #13400314]
у него тоже импульсы размахом 3-3.5 вольта, сравнивал с его описанием проверки.
Александр1970 Студент Москва 26 2
Отв.13093  20 Мая 20, 13:15
У меня такая же ботва. Частота сигнала с 13 ноги подбирается номиналом конденсатора между 9 и 10 ножкой CD 4060. Должен быть 0.22мкф. Но всё равно иногда не сбрасывается 4060 и выдаёт импульс на 13 ногу. Я для визуализации вместо моськи светодиод подпаял.
Замена 4060 не поможет.
muxtair Бакалавр Мелеуз 75 11
Отв.13094  20 Мая 20, 13:40, через 25 мин
Александр1970,
частота задающего генератора, внутри CD4060, регулируется конденсатором, но не на 13 ноге.
Если на 12 ноге не будет положительного импульса в течении 38 секунд, т.е. сброса счетчика. То на 13 ноге будет положительный импульс который вырубает УЗО.
У меня и сброс есть и все равно идет сигнал на отключение УЗО. Грустный
Александр1970 Студент Москва 26 2
Отв.13095  20 Мая 20, 14:23, через 44 мин
У меня на12 тоже есть сигнал 3.5в каждые 8-9 сек.примерно.
Тем не менее на 13 всё равно иногда промаргивает. Пока забросил решение этой проблемы. Сначала всё соберу в корпус потом буду разбираться.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.13096  20 Мая 20, 14:47, через 24 мин
Уже голова идёт кругом, клапан отбора тела включается и не выключается (остаётся открытым), хотя подключённый мультиметр показывает что питание подаётся и отключается согласно Шима. Тот же клапан на головах работает нормально, при одинаковом Шиме и Периоде. Полтергейст не иначе.

Нашел ответ, а то думал поседею :-)
[сообщение #11931158]
muxtair Бакалавр Мелеуз 75 11
Отв.13097  20 Мая 20, 15:25, через 38 мин
Уже голова идёт кругом, клапан отбора тела включается и не выключаетсяbsgart, 20 Мая 20, 14:47
лампочку подключи вместо клапана, что будет ?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.13098  20 Мая 20, 15:31, через 6 мин
bsgart, я ставлю на клапана симисторы bta16. Можно поставить bta12.
Проверь номиналы и правильность подключения снабберной цепи. Там резисторы 39 и 510 Ом и кондера на 0.01мкф
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.13099  20 Мая 20, 15:48, через 18 мин
bengoor, у меня автоматика второй версии, там готовые модули с симистором ВТА16 и эти платы без снабберной цепи.