Обновленная версия четырехстрочной, руссифицированной прошивки HelloDistiller 4.0
Упорядочил меню настройки(файлы settings.h keyboard.cpp), теперь там только общие настройки для всех процессов(тэн, поправки, защиты итд), а настройки процесса вызываются в самом процессе. Физик сделал такое для диста, ректа и нбк, а я разбросал остальное. Упорядочил и переписал часть экранов. При передаче через MQTT вывел 4 и 5 датчик температуры.
[сообщение #13821130]
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
limon
Доктор наук
Липецк
986 925
Отв.15240 01 Нояб. 22, 13:27
ser52
Специалист
Москва
164 39
Отв.15241 01 Нояб. 22, 14:24, через 58 мин
Подключил вот такой датчик на уровень спирта:
Бесконтактный датчик уровня жидкости XKC-Y25-V
В скетчи выбираем цифровой. Отлично работает.
Бесконтактный датчик уровня жидкости XKC-Y25-V
В скетчи выбираем цифровой. Отлично работает.
ser52
Специалист
Москва
164 39
Отв.15243 01 Нояб. 22, 16:37
Только за другую цену
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.15244 01 Нояб. 22, 16:51, через 14 мин
Подключил вот такой датчикser52, 01 Нояб. 22, 14:24https://aliexpress.ru/....7e203e56CxcilV как подключал?
ser52
Специалист
Москва
164 39
Отв.15245 01 Нояб. 22, 18:54
Чёрный и синий на землю Сигнал через 330 Ом на А6 Меги
binomus
Специалист
Люберцы
179 64
Отв.15246 01 Нояб. 22, 21:24
Доброго всем времени.
У меня испортилась автоматика. Собирал сам, правда давно.
Короче работала, а сейчас нет.
Возможно из-за неправильно подключения фазы и нуля.
Подскажите, с чего начинать диагностику?
У меня испортилась автоматика. Собирал сам, правда давно.
Короче работала, а сейчас нет.
Возможно из-за неправильно подключения фазы и нуля.
Подскажите, с чего начинать диагностику?
SerjikP66
Студент
Ноябрьск
39 12
Отв.15247 02 Нояб. 22, 12:02
Подскажите, с чего начинать диагностику?Доброго времени binomus
1. Проверить блок питания (визуально "моргает" ли светодиоды на платах) либо измерить тестером выходное напряжение
2. Визуально светиться ли дисплей
3. Исключить по элементно источники которые могут влиять на общее питание (может быть выгорел какой то из элементов/плата)
4. Прошить резервную мегу (если есть таковая), установить на место
5. Обратиться к специалисту электронщику по месту :-)))
Наверное как-то так на первом этапе
binomus
Специалист
Люберцы
179 64
Отв.15248 02 Нояб. 22, 16:53
1. Проверить блок питания (визуально "моргает" ли светодиоды на платах) либо измерить тестером выходное напряжение
2. Визуально светиться ли дисплей
3. Исключить по элементно источники которые могут влиять на общее питание (может быть выгорел какой то из элементов/плата)
4. Прошить резервную мегу (если есть таковая), установить на место
5. Обратиться к специалисту электронщику по месту :-)))
Понял, попробую.
Перед тем, как сгорела автоматика заметил, что была утечка тока на корпус куба. Кожей ничего не чувствовалось, но вот при контакте порезом на руке до куба, чувствовалось пощипывание. При этом если куб включить в розетку в обход автоматики, то все было нормально.
Утечка чувствовалась при подключенных температурных датчиках к кубу. Вот вопрос, как так может быть?
Ладно, буду разбираться.
SerjikP66
Студент
Ноябрьск
39 12
Отв.15249 02 Нояб. 22, 17:59
утечка тока на корпус кубаbinomus, 02 Нояб. 22, 16:53Доброго времени
Необходимо сделать хорошее заземление
С этим не надо шутить, иначе может и сильнее шарахнуть (проверь ТЭН на изоляцию, в холодном и горячем состоянии)
Может и пробило один из датчиков температуры, он и "садит" питание всей автоматики
Удачи
ivfed72
Новичок
Алтайский край
3
Отв.15250 03 Нояб. 22, 01:00
Доброго времени!
Подскажите как рассчитать резистор на трансформатор тока. То есть рассчитывать на полную мощность трансформатора (у меня он на 100 ампер) или на мощность моего тэна (4500 Ватт 19.6 ампер).
Подскажите как рассчитать резистор на трансформатор тока. То есть рассчитывать на полную мощность трансформатора (у меня он на 100 ампер) или на мощность моего тэна (4500 Ватт 19.6 ампер).
SerjikP66
Студент
Ноябрьск
39 12
Отв.15251 03 Нояб. 22, 08:39
Подскажите как рассчитать резистор на трансформатор токаivfed72, 03 Нояб. 22, 01:00Доброго времени
Может что то из этого будет полезным (во вкладе settings расписаны методы)
// Этап 2 Рассчитываем номинал резистора, на который нагружен датчик тока
//=======================================================================================
// Рассчитывается так:
// 1. Определяем максимальную мощность, которую можем измерить. Например, 3200W
// ( На самом деле считаем с конца методики, трансформатор 20A/10ma Irms=20A/1.41=13.8A P=13.8*230=3174W ~ 3200W
// 3200W Это максимальная мощность для этого трансформатора DL-CT08CL5-20A/10ma)
// 2. Ищем средний RMS ток: I_rms = 3200Вт/230В ~ 13.8A
// 3. Определяет амплитуду тока: I_peak = I_rms*sqrt(2) ~ 20A
// 4. Определяем ток во вторичной обмотке: I_peak_2 = I_peak / N_ac_transformer_turns = 20A/2000 ~ 0.01A
// 5. Убеждаемся, что этот ток меньше максимально допустимого для трансформатора, для DL-CT08CL5-20A/10ma - 0.01А.
// 6. Определяем сопротивление из расчета, чтобы пиковое напряжение на нем было < 2.5В: R_burden = 2.5/I_peak_2 = 2.5/0.01= 250 Ом
// 7. Ищем ближайшее похожее в своих коробках, лучше в меньшую сторону. Я поставил пораллельно два по 510 Ом ~ 250 Ом.
const int R_burden = 250; // limon // 30.11.20 R_burden = 2.5/0,01 ~ 250 Ом
// Этап 2 Рассчитываем номинал резистора, на который нагружен датчик тока
//=======================================================================================
// Рассчитывается так:
// 1. Определяем максимальную мощность, которую хотим измерять. Например, 3500Вт
// 2. Ищем средний RMS ток: I_rms = 3500Вт/230В ~ 15A
// 3. Определяет амплитуду тока: I_peak = I_rms*sqrt(2) ~ 21A
// 4. Определяем ток во вторичной обмотке: I_peak_2 = I_peak / N_ac_transformer_turns = 21A/1000 ~ 0.021A
// 5. Убеждаемся, что этот ток меньше максимально допустимого для трансформатора, у меня 400мА. Иначе ищем другой датчик.
// 6. Определяем сопротивление из расчета, чтобы пиковое напряжение на нем было < 2.5В: R_burden = 2.5/I_peak_2 ~ 119 Ом
// 7. Ищем ближайшее похожее в своих коробках, лучше в меньшую сторону. Я нашел 120 Ом
//const int R_burden = 120;
// Этап 3 Рассчитываем коэффициент чувствительности, т.е. количество ступеней ADC на 10A входного тока
//=======================================================================================
const int SENSITIVE_ASC712 = int(2048.0*R_burden / N_ac_transformer_turns); // у меня получилось ~ 245 из 1023, т.е. ~ +-21А в пике
#else
#define SENSITIVE_ASC712 135 // Чувствительность датчика тока (показаний АЦП ардуино на 10 ампер тока 135 для 30А датчика, 205 для 20А датчика 82)
#endif
Спасибо
ivfed72
Новичок
Алтайский край
3
Отв.15252 03 Нояб. 22, 09:19, через 41 мин
Вот в этой инструкции я и путаюсь.
Там описан расчет для трансформатора DL-CT08CL5-20A/10ma и у него как я понял предел 3200 Ватт (13.8 ампер). Получается его рассчитывали на полную мощность.
Добавлено через 1ч. 3мин.:
А во втором примере написано
// 1. Определяем максимальную мощность, которую хотим измерять. Например, 3500Вт.
Здесь вроде как расчет берётся от мощности тэна.
Там описан расчет для трансформатора DL-CT08CL5-20A/10ma и у него как я понял предел 3200 Ватт (13.8 ампер). Получается его рассчитывали на полную мощность.
Добавлено через 1ч. 3мин.:
А во втором примере написано
// 1. Определяем максимальную мощность, которую хотим измерять. Например, 3500Вт.
Здесь вроде как расчет берётся от мощности тэна.
SerjikP66
Студент
Ноябрьск
39 12
Отв.15253 03 Нояб. 22, 12:08
Подскажите как рассчитать резистор на трансформатор токаivfed72, 03 Нояб. 22, 01:00Доброго времени
Посмотри в ветке "Калькуляторы электронщика-конструктора"
Может что то и подойдет для твоих нужд
Botinok
Кандидат наук
Хайфа
361 153
Отв.15254 08 Нояб. 22, 12:33
Всем привет. Собрал автоматику. В режиме регулятора мощности сначала значения подвавемой можности очень прыгают. А если включать автоматическое определение то оно снижает значение мощности до 60W. Что это за фигня и как с этим бороться:
сообщение удалено
vik1122
Новичок
Sochi
6
Отв.15255 20 Нояб. 22, 15:46
Собираю автоматику. Встал вопрос , где ставить второй датчик температуры ? Первый в кубе, третий на выходе в атмосферу. Колонна из 5 уровней. Первые два неразборные.
Варианты :
- после 2 уровней
- в узле отбора.
Какой вариант правильный ?
Варианты :
- после 2 уровней
- в узле отбора.
Какой вариант правильный ?
DizzJK
Доцент
Воронеж
1.2K 308 4
Отв.15256 20 Нояб. 22, 20:51
vik1122, в узле отбора, главное чтобы флегма не попадала
vik1122
Новичок
Sochi
6
Отв.15257 20 Нояб. 22, 22:00
DizzJK узел отбора будет по жидкости.
Капли флегмы по всякому попадут на датчик температуры.
Капли флегмы по всякому попадут на датчик температуры.
kulijkin
Специалист
Камышин
106 58
Отв.15258 21 Нояб. 22, 06:42
Встал вопрос , где ставить второй датчик температуры ?vik1122, 20 Нояб. 22, 15:46
Я бы сюда поставил.
Phisik
Куратор
Екатеринбург
656 1.4K
Отв.15259 21 Нояб. 22, 07:34, через 52 мин
в узле отбораЭто не самый удачный вариант. При залете хвостов у системы не будет времени на реагирование, и все это добро попадет в обзор.
после 2 уровнейОптимальный вариант, если есть возможность туда датчик впихнут. В итоге хвосты залетят - клапан отобьет, но хвосты останутся на 3, может быть попадут на 4ую тарелку. Отбор останется чистым.