Правильно ли я понимаю, что я смогу0sain, 24 Авг. 16, 12:50Верно понял. У вас там благодетели какие-то. 40А - это круто. У нас пишут установить АВ 25А. Остальное можно докупить. То есть, придется к 15 киловаттам докупить еще 10 для получения в ТУ такого АВ. А это не менее 18*10=180 тыщ.
Электростнабжение пивоваренного оборудования больших объёмов.

Отв.140 24 Авг. 16, 14:15
71lelik
Кандидат наук
Новоалтайск
343 85

Отв.141 24 Авг. 16, 14:58 (через 44 мин)
В электричестве ничего не понимаю.0sain, 24 Авг. 16, 12:50Не страшно, расскажем.
В Т.У. есть такой раздел "Рекомендации потребителю по организации учета", а в нем - требования к устройствам защиты, в которых написано что номинальный ток коммутационного аппарата не должен превышать 40А. (подключенние к 15 кВт мощности сказали только трехфазное и никак иначе)0sain, 24 Авг. 16, 12:5040А на вводе - Это очень-очень хорошо!!!!! Щедро, от души.
Пользуйтесь скорее неграмотностью специалистов, пока на 25А не скинули!
Правильно ли я понимаю, что я смогу свою вино-пиво-курню-варню запитать одной из трех фаз, и брать из сети 8.8 кВт мощности на нее?В принципе можно. За перекос фаз в "бытовухе" санкций не предусмотрено...
А дом и остальное запитать другими двумя фазами.
0sain, 24 Авг. 16, 12:50
Рад за вас!!!!
0sain
Студент
Курск
40 5
Отв.142 24 Авг. 16, 19:34
Большое спасибо за ответы!
Не думаю что они такие раздолбаи у нас. Там на приеме заявлений тетка такая сидит - на хромой козе не подъедешь.
По всей видимости 40А это либо стандартное их требование, либо много свободной мощности в этом районе.
Завтра подпишу договор и пойдет отсчет 6 месяцев).
Не думаю что они такие раздолбаи у нас. Там на приеме заявлений тетка такая сидит - на хромой козе не подъедешь.
По всей видимости 40А это либо стандартное их требование, либо много свободной мощности в этом районе.
Завтра подпишу договор и пойдет отсчет 6 месяцев).
сообщение удалено