Они ни где не сходятся со столба три фазы и ноль а земля с контураandrej80, 18 Февр. 16, 18:14Эндрю, надо, чтобы сходились. Долго рассказывать, но вкратце - у нас в стране в основном используются схемы с глухозаземленной нейтралью трансформатора. Для таких случаев предусмотрены несколько типов систем заземления. В том числе TN-C, TN-C-S. Блин, да ну нафик.... В общем, ноль надо объединить с заземляющим проводом в щитке, от которого присоединено твое оборудование. По поводу УЗО. Оно предназначено для защиты от утечки и никогда в жизни не сработает на короткое замыкание. Автоматический выключатель в щитке выбирается не от фонаря, а исходя из замеров петли "фаза-ноль". Ну, в общем, если откинуть ненужную тебе информацию, то АВ 63А в щите надо подбирать по сечению отходящей линии которую, в свою очередь, ты подобрал под ток своего оборудования по условию длительного нагрева. То есть, например у тебя 2 ТЭН суммарной мощностью 8 кВт - значит 8/220= 40А. Для этого тока номинальным сечением является проводник 4мм.кв. по меди, но у электриков принято брать провод на номинал выше, то есть 6 мм.кв. Исходя из того, что ток мы рассчитали 40А - выбирается автомат этого номинала. Кабель в твоем случае должен приходить от щитка и иметь три проводника в пучке. Фазный, нулевой и заземление. Почему в одном пучке, а не из разных мест? Да потому, что тогда длины проводников будут одинаковы и иметь одинаковое сопротивление, что обеспечит надежное отключение аппаратов защиты при коротком замыкании. Если у тебя магистральный провод заземления приходит хрен знает откуда и нигде не соединенен с нулевым проводником - АВ может не сработать никогда. Ну и по порядку расположения устройств скажу, а то где-то выше читал рекомендации..... В распределительном щите ставится СНАЧАЛА АВ, после него УЗО. Объясняется такой порядок просто. Линия длиной свыше 3-х метров должна быть защищена. Защита в этом случае имеется в виду - от короткого замыкания. Устройством защиты от короткого замыкания является АВ. Таким образом, СНАЧАЛА АВ, затем УЗО....и от УЗО пошла линия на твой самовар. В этой линии три провода. Фазный, нулевой и PEN-проводник (то есть объединенная в щитке земля с нулевым). Прошу прощения, писал долго.
Добавлено через 12мин.:
Но интересно почему нельзя ноль размыкатьandrej80, 19 Февр. 16, 07:05В системе TN-C нельзя. Там нулевой и защитный проводники совмещены в PEN и при отключении нулевого проводника, пропадает заземление оборудования. А напряжение на оборудование может попасть откуда угодно, не только с питающей линии. Ну, например по водопроводу. И, придя хрен знает откуда по водопроводной трубе, присоединенной к твоему котлу...при отключенном АВ и при разорванном из-за этого PEN..... цепь с землей окажется разорванной и нигде ничего не отключится.
Ну и ПУЭ, если интересно: 3.1.17. ... Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещена.
7.1.21. В жилых и общественных зданиях и помещениях автоматические выключатели и предохранители на распределительных пунктах и групповых щитках следует устанавливать только в цепях фазных проводов.