приехали, блин... а чем хоть мотивируют? andrey--, 18 Февр. 16, 21:01
сложен монтаж, со временем "течет", и соединения ослабляются (значит перегрев и пожар). Вы же не будете раз в пол года подтягивать контакты. Номально только под винтовую клемму с гровером можно ставить. Дешевые пружинные клеммы "перерезают" провод со временем из-за мягкости. Срок службы 30 лет, против 60 у меди. Ломкий. требует в два раза большее сечение чем медь.
поставлю вопрос по-другому. себе бы- покупал медь за деньги или использовал бы халявный люминь? ))andrey--, 18 Февр. 16, 21:01
кинул бы времянку из алюминия. через месяц/два/три переделал капитально на медь. это при условии что у тебя есть сила воли переделать времянку, а не оставлять.
и раз так, то можешь рекомендовать тип/марку кабеля- их вона сколько...andrey--, 18 Февр. 16, 21:01
NYM или ВВГ-НГ. NYM чуть дороже обычно. 3х4мм. Виды ВВГ-НГ любые можно.
в магазин ходить со своим штангелем, часто под маркой 4 по факту продают 2.5-3.2. честные 4 будут дороже. или если магазин специализированный, можно поговорить с продавцом. у нас часто знают где настоящее сечение и советуют.
Добавлено через 43мин.:andrej80, честно, не смог понять. давай попорядку...
у тебя три щитка?
1) на улице 3 фазы (фото нет)
2) на твою алковарню, фото номер 4
3) щиток на всю квартиру, фото номер 1
с 3 на 2 прокинут один провод сечением 2.5 чиста для земли?
на 2 зачем-то автомат на каждый тэн, но наверное тебе так удобно
думаю тебе достаточно в 2 заменить правый автомат на диф и жить спокойно. из опасного остается случай, когда на щитке 3 отгорит земля, и на твою алковарню по земляному проводу прийдет напряжение. чтоб этого избежать надо приводить в порядок щиток 3, но это дорого.