Bulatik0099 Доктор наук Набережные Челны 920 201
Отв.120  19 Янв. 17, 15:48
Ximichestvo,
Практически ни каких функций не остаётся, только установка температуры срабатывания. Гистерезис вшитый, 0,1 градуса.Rtehnik, 19 Янв. 17, 15:35
Rtehnik, полностью прав, тока охлаждение или нагрев

Да при желании надо будет разобраться в прошивки и менять что захочешь

Добавлено через 3мин.:

Вот тока как это сделать))
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.121  20 Янв. 17, 00:19
Получается цифровой не лучше аналогового.
С родной прошивкой доступен набор регулировок из меню. И в диапазоне от 0 до 100*С чувствительность 0,1*С


Подскажите китайского продавца у которого можно купить  W1209  с правильной прошивкой.
Я купил у одного, так W1209 после 40*С показывает через 0,2*С, а после 70*С через 0,3*С
сообщения удалены (15)
Uncle Sam Кандидат наук Геленджик 385 123
Отв.122  24 Янв. 17, 18:36
 Непонимающий Уважаемые пользователи термостата W1209, возможно, задам дилетантский вопрос, но всё же... ☺ Возможно ли использование этого термостата с нормально открытым клапаном? Если да, то как правильно подключить?
Тарас Профессор Ст.Оскол 2.7K 1.4K
Отв.123  24 Янв. 17, 19:11, через 35 мин
Uncle Sam, у этого термостата нет клапана...но есть два режима,- "охлаждение" и "нагрев", в одном случае, при температуре ниже уставки, реле разомкнуто, в другом случае,- замкнуто. В зависимости от нормального состояния клапана выбираешь режим "С" или "Н" и в путь!
HotAbInch Магистр Ростов-на-Дону 200 48
Отв.124  24 Янв. 17, 19:16, через 5 мин
Возможно, но не желательно, потому как система становится сильно уязвима - в случае потери контакта, пропадания лихтричества клапан будет открыт и неизвестно чего натечет в емкость со спиртом, и особенно обидно если она большая, все труды, так сказать, - на смарку.
Подключается все точно так же, только в утавках нужно выбрать не нагреватель "H", а охладитель "C".
сообщение удалено
Дефлегматик Бакалавр Томск 78 14
Отв.125  24 Янв. 17, 19:53, через 38 мин
Жмём "SET" пока не высветится "Р0".
Теперь кратковременно "SET" - высветится "Н" (Hot нагреватель)
Кнопками "+" или "-" установить "С" (Cold охладитель)
Кратковременно нажать "SET" - выход из режима
Немного подождать - термостат пропишет себе установленное значение и можно пользоваться
сообщения удалены (6)
ase70 Студент Краснодар 46 7
Отв.126  28 Янв. 17, 12:53
Получил недавно от "братьев" 4 девайса- все с большим шагом показа температуры,
перепрошил на раннюю прошивку http://mgslab.com/?p=337,
теперь шагают по 0,1,правда один отказался  обнуляться ,видимо микросхема с брачком.
сообщения удалены (3)
Bulatik0099 Доктор наук Набережные Челны 920 201
Отв.127  29 Янв. 17, 09:58
ase70, сделал 3 отгона на перепрошитом на старую, термометр в кубе через щуп (по пару)
Показывает нормально, корректировку внёс один раз по закипанию и далее по крепости в струет

Добавлено через 1мин.:

Сегодня испытаю второй перешитый на колонне (в царге)
Посмотрим че покажет, тока чуть не спалил, замкнул контакты)) но вроде работает, хотя подымил
image.jpeg
image.jpeg W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
image.jpeg
image.jpeg W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
сообщения удалены (47)
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.128  01 Февр. 17, 20:08
Корпус для W1209 из обыкновенного клавишного выключателя
foto-0015.8.jpg
Foto-0015. W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
foto-0023.3.jpg
Foto-0023. W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
foto-0021.8.jpg
Foto-0021. W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
сообщение удалено
VVS2177 Кандидат наук ЗаМКАДье 403 140
Отв.129  02 Февр. 17, 07:52
Например, к  W1209 совсем несложно подключить второй датчик температуры добавив всего несколько деталей в схему.  У вас в руках уже дифтермометр с двумя датчиками температуры. Один датчик ставим в нижнюю часть колонны, второй в верхнюю. Прибор будет следить за разностью температур между верхом и низом РК. В случае изменения температуры всего на 0,1*С в РК закроет электроклапан отбора. Теперь ваша колонна будет защищена от перепадов атмосферного давления при длительной ректификации и выдаст правильный спирт.alekslug, 30 Янв. 17, 08:45

Подключение второго датчика по такой схеме пойдёт?
http://artradiolab.ru/3.27.htm
Какой тогда алгоритм определения задаваемого значения градиента для корректного срабатывания клапана отбора?
0leg Профессор Omsk 2.2K 981
Отв.130  02 Февр. 17, 08:04, через 12 мин
Подключение второго датчикаVVS2177, 02 Февр. 17, 07:52
[сообщение #12734184]
VVS2177 Кандидат наук ЗаМКАДье 403 140
Отв.131  02 Февр. 17, 08:17, через 14 мин
Это подключение к 1 датчику 2 термостата.
А надо наооборот, к 1 термостату 2 датчика, чтобы мерять дельту

Добавлено через 9мин.:

Корпус для W1209alekslug, 01 Февр. 17, 20:08

http://s.aliexpress.com/RVVf6NJz такую купил - по размерам чётко подошла, сделана аккуратно
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.132  02 Февр. 17, 09:12, через 56 мин
 Делаем  дифтермометр на базе W1209.Понадобятся два штатных датчика температуры. Подключение пайкой, штатный разъем датчика удалить.Резистор R2 на плате удалить.
vhod_acp.png
Vhod_acp. W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
acp_1.jpg
Acp_1. W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
Из-за разброса параметров датчиков, переменным резистором устанавить на табло 0.  Выбрать  датчик, при нагреве которого температура будет расти, этот датчик устанавливаем в низ колонны, другой в верх РК.
Датчики NTC 10 kom можно купить на Алиэкспресс. Я брал здесь https://ru.aliexpress.com/...0608.0.0.ffbJSy  проводов длиной по 1 метру на каждом датчике, хватит на любую колонну.

Добавлено через 10мин.:

Алгоритм работы. После стабилизации режима работы колонны, когда датчики прогреются и температура перестанет изменяться на табло, переменным резистором установить на табло 0. Дельту выставить 0,1-0,2°С.
Характеристика датчиков нелинейная, поэтому бесполезно выставлять 0 заранее при комнатной температуре датчиков.
сообщения удалены (12)
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 261
Отв.133  02 Февр. 17, 14:58
capsolo, [W1209 несложная переделка в простой электронный дифтермометр и т.д.]
сообщения удалены (29)
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 261
Отв.134  05 Февр. 17, 21:05
HotAbInch, можно схемку,как симистором управлять через реле?
HotAbInch Магистр Ростов-на-Дону 200 48
Отв.135  05 Февр. 17, 21:14, через 9 мин
Реле я вообще выбросил. Схем валом в нете и у нас на форуме. Ща кину ссыли.

Добавлено через 2мин.:

[сообщение #12162505]
[сообщение #12016087]

Добавлено через 18мин.:

Ну а если нужно обязательно с реле, то вот еще [сообщение #48187] , между сопротивлениями контакт реле. По этой схеме при размыкании реле с нагрузки полностью снимается напряжение, при замыкании реле на нагрузке появляется напряжение, которое выставлено 100К резистором. Есть еще схема когда контакт реле подключается параллельно 100К резюку, тогда при замыкании - 220, а при размыкании  отрегулированное 0...220, мне кажется более удобная.
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 261
Отв.136  05 Февр. 17, 21:41, через 28 мин
А так сработает?
ypravlenie_cherez_rele.png
Ypravlenie_cherez_rele. W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
управление через реле.png
управление через реле.png W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
HotAbInch Магистр Ростов-на-Дону 200 48
Отв.137  05 Февр. 17, 21:59, через 18 мин
Для упрощения можно выбросить R2, R3 и C1. И мне кажется работать должно.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.138  05 Февр. 17, 22:03, через 4 мин
Мародер, да сработает. И для контактов реле будет щадящий режим по току.  Но лучше добавить в схему оптосимистор и полностью избавиться от механического реле.
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 261
Отв.139  05 Февр. 17, 22:16, через 14 мин
то есть,вместо напряжения на катушку реле,подать,допустим 5в на контакты 1 и 2 оптореле?ещё бы понять какая напруга на термостате переменка или постоянка.Хотя в оптореле светодиод?должно и на переменке работать?
nagr8.png