27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Применение датчиков температуры при автоматизации. Программирование и не только.

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 27 13
oleg Научный сотрудник прибалтика 1.1K 392
Отв.240  17 Мая 09, 20:44
На трубках обычно указывают размер  НД/УД
НД нормальный диаметр
УД диаметр после усадки

выбирай так чтоб диаметр на кторый ды садишь тубку был гдет посередине
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.241  17 Мая 09, 21:22, через 39 мин
Я таким кабелем пользуюсь уже давно. Одна пара используется для трёх датчиков ДС18, а оставшиеся - для передачи сигналов от LPT к разным-вским исполнительным устройствам. Длина кабеля 15 метров, экран использую для соединения корпусов компа и куба.

Со стороны компа припаны два разъема - один КОМовский 9-ногий(в нём живёт адаптер для датчиков), второй- ЛПТ-шный.

С противоположной стороны - со стороны термодатчиков и исполнительных устройств - использую комовский разъём, в  нём подходящее количкество ножек.
voldemar47 Доктор наук Балашов 562 57
Отв.242  18 Мая 09, 21:39
Игорь,признаюсь,в электронике я полный валенок.Позтому начну по порядку дилетантские вопросы.
Имеем кабель витую пару.С одного конца нужно подсоединить к нему три провода на адаптер COM(+5v,Data,Gnd)и два провода на разъем со схемкой на оптотроне на LPT.Экран припаивается к корпусу любого разъема.
Т.е.разветвляется на два разъема.Как через какой-то тройник или еще через чего-то?
Далее.На другом конце- два провода идут на катушку клапана,а три,на соединенные в параллель датчики.тоже их соединеие(практически)мне непонятно.Пайки и провода кабеля ведь должны быть закрыты?
Если нетрудно,чиркните простенькую монтажную схемку.Буду признателен.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.243  19 Мая 09, 01:51
Если нетрудно,чиркните простенькую монтажную схемку.Буду признателен.voldemar47, 18 Мая 09, 21:39
Раз на ВЫ- не чиркну.:)
Просто на словах. Кабель -  это кучка проводов. ВытягиваеТЕ из неё три провода - и паяеТЕ к адаптеру 1-wire. ВытягиваеТЕ еще два - и припаиваеТЕ к разъему ЛПТ-порта. Один - к ножке № 2(или к другой, на которую ВЫ подаёТЕ управляющий сигнал, второй - к любой из ножек от № 18 до № 25. Так как эти ножки соединены с корпусом компа, туда-же можно припаять и экран.

Распотрошенный кабель можно просто смотать изолентой, или втулить в корпус одного из разъемов.

Я сделал по второму варианту - кабель запустил в ЛПТ-вилке, припаял там те провода, которые нужно, а те, которые нужно было присоединить к адаптеру 1-wire припаял к отдельному кабелёчку, заизолировал и вывел наружу. Этот кабелёк я ввёл в разъём ком-порта, в котором собран адаптер 1-wire, и припал по своим местам.

Прошу прощения за большой объем картинки - пишу со смартфона, сжать фотку нечем.
Та часть кабеля, которая подключается к компу - с левой стороны.

19052009275.jpg
19052009275. Применение датчиков температуры при автоматизации. Программирование и не только. Приборы и электр(он)ика.
 

oleg Научный сотрудник прибалтика 1.1K 392
Отв.244  19 Мая 09, 02:33, через 43 мин
Игорь, харош над парнем издевацця.
Он к нам обоим обращался...поэтому и множественное число в обращении, а не потому что у него в глазах от тебя одного двоитцця Улыбающийся
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.245  19 Мая 09, 10:58
Был нетрезв... каюсь.
Вольдемар47 - самогонщик со стажем, не первый раз общаемся. Это я так, чтобы другие мне не выкали. Улыбающийся
Прошу заметить, что приколы про "ВЫ" не помешали мне на вопрос ответить.
voldemar47 Доктор наук Балашов 562 57
Отв.246  19 Мая 09, 12:18
Игорь,под Вы я имел ввиду обращение ко всем электронщикам.Это относится к последнему предложению.
Так,что извини,если,что не так. А за ответ спасибо.Правда изображение со смартфона,можно сказать,никакое.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.247  19 Мая 09, 12:49, через 31 мин
Изображение никакое - это ясен пень. Но суть ты увидел? Вроде функционально получились...
voldemar47 Доктор наук Балашов 562 57
Отв.248  19 Мая 09, 17:04
Еще раз извини,Игорь.Просто я изображение,почему-то,сразу не смог увеличить.А так все нормально можно разглядеть.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.249  19 Мая 09, 17:07, через 4 мин
voldemar47, еще раз повторю, что экран кабеля нужно подключить к корпусу куба и компьютера. Тогда датчики работают великолепно, за двое-трое суток ни одного сбоя.
voldemar47 Доктор наук Балашов 562 57
Отв.250  19 Мая 09, 22:34
Спаял адптер под СОМ по схеме [сообщение #4188] Испытал,а он не фурычит,вроде все правильно спаяно.
  Ножки датчика облуживал с теплоотводом,правда припаивал проводки без него.
    Светодиод светится,а комп говорит,что уст-во Микролан отсутствует.
Померил напряжение на ножках СОМ.На 4-ой-(-11в),на 7-ой-(+0,15в).
Я предполагал питание с 7-ой ножки,4-ую игнорировал.
  Подскажите,коллеги,что-нибудь по этому вопросу.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.251  19 Мая 09, 22:43, через 9 мин
Убедись, что адаптер вставлен в тот ком-порт, который указан в настройках программы.
По поводу глюков ЭТОГО адаптера - ничего не скажу. Я с самого начала использую схему с паразитным питанием и не жалуюсь. Максимально грузил на него 6 датчиков на 15-метровой линии. Сбоев нет.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.252  19 Мая 09, 22:54, через 11 мин
Схема нормальная. А при чем тут Микролан?
Раз на 7 ноге такое напряжение - что-то закорочено.
voldemar47 Доктор наук Балашов 562 57
Отв.253  19 Мая 09, 22:59, через 5 мин
СОМ у меня один единственный СОМ1 и в програмее стоит такой же.
А вот сомнение у меня по напряжниям.Я,как понимаю,на питающей ножке должно быть +5в,а у меня такого нет ни на одной ножке разъема.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.254  19 Мая 09, 22:59, через 1 мин
Про микролан "мессиджбоксит" ТемпКипер, если адаптер не подключен к нужному порту или неисправен.
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.255  19 Мая 09, 23:01, через 2 мин
комп говорит,что уст-во Микролан отсутствует
voldemar47, 19 Мая 09, 22:34
Датчик тут непричем! Сообщение "Микролан отсутствует" ознаячает, что комп не видит свой собственный сигнал.
Варианта тут три, либо выбран не тот порт, либо неправильно спаяно, либо неисправные транзисторы.

Говорил я тебе, начни с мастеркитовского переходника...
voldemar47 Доктор наук Балашов 562 57
Отв.256  19 Мая 09, 23:11, через 10 мин
Kotische,ничего страшного,переходник куплен в Питере.5.06. дочка его привезет.А это я так,ради эксперимента,но,как видишь,с первого раза не получилось.
voldemar47 Доктор наук Балашов 562 57
Отв.257  19 Мая 09, 23:23, через 12 мин
Да еще,по напряжениям мне непонятно.Я их мерил на 4-ой и 7-ой ножках открытого разъема(папа)на компе.Как я понимаю,на одной из этих ножек должно быть +5В для питания датчика.Но у меня этих вольтовок нет.
  Или я что не так понимаю?
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.258  19 Мая 09, 23:26, через 4 мин
Раз на 7 ноге такое напряжение - что-то закорочено.Rudy, 19 Мая 09, 22:54
voldemar47, ты стабилитрон правильный поставил?
Если ты подал на ds18хх больше 6 вольт он мог просто сгореть нахрен...
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.259  19 Мая 09, 23:29, через 3 мин
На СОМ-порте НЕТУ нигде питания 5 вольт!
Там есть толко СИГНАЛЫ, которые могут быть либо +12В либо -12В относительно земли.
Из этих 12В ты делаешь стабилитроном 5В. Но если ты ошибся и подал +12В на датчик, то он скорее всего сгорел!