Применение датчиков температуры при автоматизации. Программирование и не только.
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.420 05 Авг. 09, 12:29
Селянин, ты гений! Я то ломал голову, куда у меня в новом дефлегматоре два градуса пропало! Не обращай внимания на абсолютные значения температур на графиках, они не очень важны. Смотрим изменение температуры.
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.421 05 Авг. 09, 12:31, через 3 мин
Игорь, а у тебя какая абсолютная цифра в перегородочном дефлегматоре получилась? Я то списал на природную погрешность датчика, мои показания вошли практически в допустимый предел. А оно то воно как, расширение не учел.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.422 05 Авг. 09, 12:35, через 5 мин
Слушай, а ты, похоже, сильно прав. Когда у меня термометр стоял после сужения - он показывал более низкую температуру и его болтало, причем там точно не было брызг флегмы. Я не особо задумываясь списал это на некий мифический флегмовый туман, переставил термометр до сужения и все стало отлично. А это могло вполне оказаться то охлаждение, о котором ты говоришь + нестабильность паровой струи. При этом и конденсация пара должна происходить и, возможно, тот самый флегмовый туман.
Klim
Научный сотрудник
Новокузнецк
1.7K 547
Отв.423 15 Авг. 09, 08:51
У меня тоже на одном датчике установилось измерение с дискретностью 0,5 градуса.Окно настройки,там где битность указана,не активируется,просто не светятся эти параметры.
Что так и нашлось решения по этому поводу?
Селянин,у тебя как сейчас с этой проблемой?
Что так и нашлось решения по этому поводу?
Селянин,у тебя как сейчас с этой проблемой?
Отв.424 15 Авг. 09, 09:27, через 36 мин
Увы... ТемпКипер определяет битность сам, не позволяя его редактировать. НО!!! В самом первом окне настроек нужно устанавливать "высокое разрешение".
Один из моих датчиков упорно "держит" дискретность, 0,25 градуса, я его поселил в кубе. Там этого достаточно.
По абсолютной температуре я никогда не заморачивался. "Стандартные" показания температуры пара в дефлегматоре у меня 78.1-78.5, поправок я не ввожу.
Один из моих датчиков упорно "держит" дискретность, 0,25 градуса, я его поселил в кубе. Там этого достаточно.
По абсолютной температуре я никогда не заморачивался. "Стандартные" показания температуры пара в дефлегматоре у меня 78.1-78.5, поправок я не ввожу.
Селянин
Научный сотрудник
с под красноярска
2.2K 954
Отв.425 15 Авг. 09, 09:53, через 27 мин
У меня тоже на одном датчике установилось измерение с дискретностью 0,5 градуса.Окно настройки,там где битность указана,не активируется,просто не светятся эти параметры.Пока ни как.
Что так и нашлось решения по этому поводу?
Селянин,у тебя как сейчас с этой проблемой?
Klim, 15 Авг. 09, 08:51
Klim
Научный сотрудник
Новокузнецк
1.7K 547
Отв.426 15 Авг. 09, 09:54, через 2 мин
Так вот.Благо не в дефлегматоре датчик накрылся.Там он у меня несьёмный,придётся всё раскурочить,что-б его заменить.
Klim
Научный сотрудник
Новокузнецк
1.7K 547
Отв.427 16 Авг. 09, 10:07
Сегодня опять ректификация и второй датчик,уже тот что в дефлегматоре,установился с дискретностью в 0,2 градуса.Это уже совсем растроило.Поработал как есть,а потом зная что колонна никуда не денется,технология оточенная,начал баловаться с датчиками.Внимание заслуживает вот что - открыл ТемпКонтрол,нашёл все датчики,поработал с высоким разрешением и с низким.Потом вернул всё на ТемКипер и произошло чудо,датчики заработали как надо.
Селянин.Проверь на своих.Успех надо потвердить и закрепить.
Селянин.Проверь на своих.Успех надо потвердить и закрепить.
Селянин
Научный сотрудник
с под красноярска
2.2K 954
Отв.428 16 Авг. 09, 14:16
Получилось!Погонял в ТемпКонтроле ставил снимал крыжики в окшечке "выс. разрешение." и пошло, показывает аж до третьего знака после запятой, врёт наверно. Спасибо Клим.
Klim
Научный сотрудник
Новокузнецк
1.7K 547
Отв.429 16 Авг. 09, 14:36, через 21 мин
Это в ТемКонтроле до третьего знака(но это условность).Ты главное попробуй вернуться к ТемКиперу,должно и там восстановится с точностью до 0,1 градуса.Я не знаю как это работает,но похоже вторая прога переустанавливает "прошивку" самих датчиков или что там у них ещё может быть.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.430 16 Авг. 09, 15:49
Разрядность DS18 программируется и может запоминаться в ней самой. Судя по сказанному, ТемКонтрол умеет ее запрограммировать и дать команду запоминания. Если так, то это и есть нужный способ борьбы с низкой разрядностью.
Селянин
Научный сотрудник
с под красноярска
2.2K 954
Отв.431 16 Авг. 09, 18:54
Это в ТемКонтроле до третьего знака(но это условность).Ты главное попробуй вернуться к ТемКиперу,Работает и в ТемКипере, и именно там три знака после запятой.
Klim, 16 Авг. 09, 14:36
Отв.432 17 Авг. 09, 08:41
Работает и в ТемКипере, и именно там три знака после запятой.Не можеи быть! Кипер округляет до одного знака. А ТемпКонтрол пишет до тысячных, но с дискретностью 1/16 градуса -
Селянин, 16 Авг. 09, 18:54
0.6225-0.125-0.1875-0.250 - ... и так далее.
voldemar47
Доктор наук
Балашов
562 57
Отв.433 29 Окт. 09, 21:11
Коллеги,наткнулся на такую хрень.Отладил датчик DS18B20,в качестве адаптера-переходник USB-BM8051.TempKeeper зарегистрирована.График и лог писались,т.е. все было ОК.Теперь оформил все это на 10метровый шлейф,три датчика в параллель,правда делал не сам,помогал знающий товарищ.
Теперь компьютер адаптер узнает как СОМ3,а линия микролан отсутствует.Может кто подскажет где грабли?
Теперь компьютер адаптер узнает как СОМ3,а линия микролан отсутствует.Может кто подскажет где грабли?
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.434 30 Окт. 09, 01:17
Может напутали чего?
Адаптер остался без изменений? От RxD до TxD резистор в 4 килоома?
Тогда скорее всего, увеличив длинну линии и повесив доп. датчики ты увеличил её емкость,
и игрушечный адаптер просто не может раскачивать её с необходимой скоростью...
Всё же там по кабелю частоты гуляют под мегегерц...
Нужно делать более сложный адаптер!
Адаптер остался без изменений? От RxD до TxD резистор в 4 килоома?
Тогда скорее всего, увеличив длинну линии и повесив доп. датчики ты увеличил её емкость,
и игрушечный адаптер просто не может раскачивать её с необходимой скоростью...
Всё же там по кабелю частоты гуляют под мегегерц...
Нужно делать более сложный адаптер!
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.435 30 Окт. 09, 08:40
voldemar47, а в программе поменял на COM3 ?
Отв.436 30 Окт. 09, 09:36, через 56 мин
...компьютер адаптер узнает как СОМ3,а линия микролан отсутствует.Может кто подскажет где грабли?voldemar47, 29 Окт. 09, 21:11Наверное нужно верн\нуть тот номер порта, с которым раньше работало.
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.437 30 Окт. 09, 09:47, через 11 мин
Наверное нужно верн\нуть тот номер порта, с которым раньше работало.Скорее всего нужно просто воткнуть в тот же USB-порт, в который раньше втыкали переходник. Ком-порт меняется, если воткнуть в другое гнездо.
Игорь, 30 Окт. 09, 09:36
voldemar47
Доктор наук
Балашов
562 57
Отв.438 30 Окт. 09, 14:47
Спасибо друзья за подсказки.Теперь поделюсь реалиями.Мой знакомый электронщик загрузил TempKeeper на свой комп,спаял СОМ-адаптер(новый),подключил один датчик,все ОК работает.Втыкает мой со шлейфом-не работает.Меняет ВМ8051 на СОМ-адаптер-не пашет.Отпаивает три далласа,подключает один-не работает.На датчики идут 4 витые пары,он посадил три пары на них,т.е. по два скрученных провода на каждую ногу датчика.
Оставляет на датчики по одному проводу,заработало.Эксперимент с одним датчиком завершился удачно.
Отпаиваем один датчик,припаиваем обратно три-опять "отсутствие линии."
На этом эксперимент пока закончился.На дальнейшее наметили укоротить шлейф до 7м и пробовать по одному датчику поочередно.
Жду результаты.
Оставляет на датчики по одному проводу,заработало.Эксперимент с одним датчиком завершился удачно.
Отпаиваем один датчик,припаиваем обратно три-опять "отсутствие линии."
На этом эксперимент пока закончился.На дальнейшее наметили укоротить шлейф до 7м и пробовать по одному датчику поочередно.
Жду результаты.
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.439 30 Окт. 09, 15:42, через 56 мин
А БЕЗ шлейфа попробовать?
Все 3 датчика в параллель сразу на адаптер...
ибо может просто 1 датчик мёртвый... ты их все по одному протестируй!
Все 3 датчика в параллель сразу на адаптер...
ибо может просто 1 датчик мёртвый... ты их все по одному протестируй!