У меня собраны в коробке на DIN рейке УЗО, РМ2 и АСУР. Работало всё нормально на старой колонне. Куб-фляга, колонна Ф40, U-образный ТЭН в боку фляги. Недавно собрал новую колонну и 2 куба из кег на 30 л с одним аристоновским ТЭНом 2 кВт и на 50 л с аристоновским ТЭНом 2+2 кВт впаянными в одну платформу. Автоматика забастовала. Асур сбивается и выключается если только кабель с датчиком подносишь к кубу или колонне, не говоря уж о приматывании датчика или помещении его в гильзу. Куба у меня 2, с обоими такая фигня. Датчиков 3, - со всеми сбои. Пробовал заземлять - не помогает. Связывался с изготовителем - пока не помогло. На провода навешал 14 фильтров TDK - бестолку. Может у кого то было подобное? Поможите, а то я пить брошу с такими глюками.
Бухариков
Доцент
Ишим
1K 163
Отв.1 27 Дек. 15, 14:24
Трудность ещё в том, что я не могу понять природу этих наводок - ёмкостные они, электромагнитные, индуктивные или ещё какие-то. От сюда я не могу с ними бороться, ни чего не помогает. Я порчу спирт из-за сбоев и остываний куба. Я же не могу 1,5 суток сидеть в ванной и следить за автоматикой. Иногда может часов 8 отработать, а иногда даже включаться не хочет. Только РМка заработает - сразу сбой асура и остановка.
Два. Один Alexey T, а второй Алексей Т (g100m), которого забанили и именно он изобрёл асур. Но помочь с наводками мне не смог. Поэтому ищу специалистов по наводкам, но чтобы и в потрохах асура понимали. Короче я тебя понял, нужен Alexey T.
Бухариков
Доцент
Ишим
1K 163
Отв.6 27 Дек. 15, 18:40
нужен Alexey TБухариков, 27 Дек. 15, 19:14
Алексей не смог помочь. Наводки в аналоговой аппаратуре не его профиль. Жаль. Продолжаю поиск специалистов.
bigson
Доктор наук
Ярославль
630 328
Отв.7 27 Дек. 15, 22:05
Старая колонна чем грелась? Помеха родится в ТЭНе, и бежит по всей конструкции, родится она в нем от того, что РМка дает крутой фронт напряжения при отпирании симистора... Похоже старый ТЭН имел гораздо меньшую емкость относительно оболочки, чем у исрользованных аристоновских.
Есть возможность распотрошить пару дохлых комповых блоков питания?
Март
Профессор
Екатеринбург
6.8K 1.7K
Отв.8 27 Дек. 15, 22:08 (через 4 мин)
Бухариков, я Б СРАЗУ посмотрел все что новое ,,тэны на пример ,хотя конечно не разбираюсь ,ночюдес не бывает , один ,потом отдельно второй ,и кажется что дело не в наводках ,
svarnoy
Профессор
Жуковский.
9.4K 4.7K
Отв.9 27 Дек. 15, 22:18 (через 10 мин)
Бухариков, Разнести на расстояние РМ с ТЭНом и управляющую часть?
Бухариков
Доцент
Ишим
1K 163
Отв.10 27 Дек. 15, 22:20 (через 3 мин)
Есть возможность распотрошить пару дохлых комповых блоков питания?bigson, 28 Дек. 15, 00:05
Есть, а что в них такого о чём я не знаю?
Бухариков
Доцент
Ишим
1K 163
Отв.11 27 Дек. 15, 22:21 (через 1 мин)
Март, тэны я проверял и подключал все 3 отдельно.
Бухариков
Доцент
Ишим
1K 163
Отв.12 27 Дек. 15, 22:22 (через 2 мин)
Уже нашли в схеме асура ошибку.
m16Модератор
Тамбов
1.9K 1K
Отв.13 27 Дек. 15, 22:26 (через 4 мин)
посмотрел схему, разводку платы. по схеме: схема сброса проца - отсутствует напрочь, не подключено питание порта С, нет минимального количества блокирующих конденсаторов по питанию. на плату необходимо допаять керамические кондёры и резистор по прилагаемой схеме. как сие работало - загадка. разводка платы не выдерживает критики, да ну бог с ней , не поправить без новой разводки. Asur_correct_bugs. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.
Март
Профессор
Екатеринбург
6.8K 1.7K
Отв.14 27 Дек. 15, 22:28 (через 3 мин)
m16, и че это значит ,? нарываемся на грабли ?
bigson
Доктор наук
Ярославль
630 328
Отв.15 27 Дек. 15, 22:29 (через 1 мин)
Из блоков питания нужно вытащить дроссели, они сделаны на кольцах диаметром около 30мм, может больше... У этих дросселей много обмоток, но тебе нужна самая толстая, обычно это канал 12 вольт у более-менее свежих блоков питания. Так вот, пару таких дросселей нужно включить в непосредственной близости к РМке в провод идущий с симистора на ТЭН и в возвратный провод. Если станет лучше, но не поможет, поставь кондер из входного фильтра блока питания, обычно желтые прямоугольные, параллельно ТЭНУ. Борьба с помехами, это шаманство, нужно пробовать...
Бухариков
Доцент
Ишим
1K 163
Отв.16 27 Дек. 15, 22:30 (через 1 мин)
m16, огромное тебе спасибо. Конденсаторы на 100н только керамические?
Бухариков
Доцент
Ишим
1K 163
Отв.17 27 Дек. 15, 22:31 (через 1 мин)
bigson, дроссели не помогают
bigson
Доктор наук
Ярославль
630 328
Отв.18 27 Дек. 15, 22:32 (через 2 мин)
Вижу там и с электроникой не так все просто... Но ведь раньше работало, значит стало хуже, и как одна из причин - замена ТЭНов... Повторюсь, нужно пробовать...
Добавлено через 1мин.:
Дроссели вешал именнов провода ТЭНа? И рядом с РМкой и симистором?
Бухариков
Доцент
Ишим
1K 163
Отв.19 27 Дек. 15, 22:34 (через 2 мин)
и как одна из причин - замена ТЭНов...bigson, 28 Дек. 15, 00:32
да, но поменять новые тэны в ближайшие 100 лет не входило в мои планы. Ведь потом начнётся замена кега на кастрюлю, новой колонны на канализационную трубу и т.д. Мне нужно чтобы моё не дешёвое железо работало с той автоматикой, которую я купил.