Блок питания асура не менял? Тоже может стать причиной...
Схему посмотрел, там он походу встроенный... Тогда не он, но то, что керамики по питанию нигде нет, это явный косяк...
Борьба с наводками и сбоями
bigson
Доктор наук
Ярославль
630 328



Отв.21 27 Дек. 15, 22:37 (через 3 мин)
Дроссели вешал именнов провода ТЭНа? И рядом с РМкой и симистором?bigson, 28 Дек. 15, 00:32Я не дроссели вешал, а фильтры. Раньше работало, но может и были сбои. Один раз я собрал меньше спирта, поверил асуру и вылил барду по ходу со спиртом. Раньше длинные ректификации не делал, возможно ни когда асур нормально не работал.
bigson
Доктор наук
Ярославль
630 328


Фильтры слабо помогут от такой мощной помехи... Я с симисторными регуляторами воевал на объекте, где от них сбивалось все, что только могло... Помогло только вкорячивание таких дросселей, а на некоторые линии пришлось еще и кондеры повесить...
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K

Отв.23 27 Дек. 15, 22:42 (через 1 мин)
и че это значит ,?Март, 27 Дек. 15, 22:28невежество.
Борьба с помехами, это шаманствоbigson, 27 Дек. 15, 22:29отнюдь, нужно внимательно читать даташиты и апноты, правильно рисовать и разводить схемы. ничего сложного.
Конденсаторы на 100н только керамические?Бухариков, 27 Дек. 15, 22:30да, керамика. не обязательно 100нан можно в пределах 68-220 . обрати внимание - по сбросу 10n
bigson
Доктор наук
Ярославль
630 328


правильно рисовать и разводить схемы. ничего сложного.m16, 27 Дек. 15, 22:42Я про борьбу с помехами не на стадии проектирования и испытания опытных изделий говорю, а в эксплуатации, как у коллеги Бухарикова...

Отв.25 27 Дек. 15, 22:48 (через 3 мин)
обрати внимание - по сбросу 10nm16, 28 Дек. 15, 00:42Да, спасибо, я заметил. Подумал опечатка, хотел переспросить.
Добавлено через 3мин.:
Как мне сменить название темы?
сообщение удалено

Отв.26 27 Дек. 15, 23:05 (через 18 мин)
Не меняй тему ПУСТЬ БУДИТМарт, 28 Дек. 15, 00:54Я бы назвал её: Сбои АСУР, исправления в схеме. Или что то в этом роде

Отв.27 27 Дек. 15, 23:26 (через 22 мин)
Сбои АСУР, исправления в схеме. Или что то в этом родеБухариков, 28 Дек. 15, 00:05Будут и другие девайсы а так все в одном месте
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K

Отв.28 28 Дек. 15, 00:15 (через 50 мин)
Есть у меня контроллер NM8036, вот его я пристроил командовать лампами фитосветодиодными для досветки растюх. Светодиоды эти питаются через драйверы, которые "шумят" не хуже РМ-2. Упомянутые ферритовые кольца из блоков питания решили проблему сбоев датчиков температуры в NM8036. Намотал несколько витков питающего драйверы провода на кольца и помехи пропали.

Отв.29 28 Дек. 15, 00:32 (через 17 мин)
Намотал несколько витков питающего драйверы провода на кольца и помехи пропалиalekslug, 28 Дек. 15, 02:15Наверно у тебя помехи выше 100 кГц. Я наматывал на фильтры TDK и не помогло.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K

Отв.30 28 Дек. 15, 00:40 (через 9 мин)
Надо уходить от РМ-2.
Максим в теме Доступная автоматика сделал регулятор мощности на ардуино. Работает и не мусорит. Выдернуть из общего скетча и сделать отдельный регулятор мощности. Спрос думаю будет.
Максим в теме Доступная автоматика сделал регулятор мощности на ардуино. Работает и не мусорит. Выдернуть из общего скетча и сделать отдельный регулятор мощности. Спрос думаю будет.
Март
Профессор
Екатеринбург
6.9K 1.7K
Отв.31 28 Дек. 15, 00:43 (через 3 мин)
alekslug, пока не вижу прчин уйти от РМ да и замены ему не вижу
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K

Отв.32 28 Дек. 15, 00:46 (через 4 мин)
Алексей не смог помочь. Наводки в аналоговой аппаратуре не его профиль. Жаль. Продолжаю поиск специалистовБухариков, 27 Дек. 15, 18:40Не понял,где аналоговая аппаратура, вроде везде контроллеры.
Добавлено через 1мин.:
Март, а эта тема чего вдруг появилась?

Отв.33 28 Дек. 15, 00:48 (через 2 мин)
Надо уходить от РМ-2.alekslug, 28 Дек. 15, 01:40Проще асур доработать или отбор на стх приделать
сообщение удалено

Отв.34 28 Дек. 15, 00:56 (через 9 мин)
Не понял,где аналоговая аппаратураalekslug, 28 Дек. 15, 02:46Ну да. Датчик ведь тоже цифровой.
Добавлено через 2мин.:
а эта тема чего вдруг появилась?alekslug, 28 Дек. 15, 02:46Я создал, потому что больше месяца трахаюсь с асуром. Он не работает.
сообщение удалено
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K

Отв.35 28 Дек. 15, 01:06 (через 11 мин)
Верно было подмечено, помеха себя сильно проявила после смены ТЭНа. Надо разобраться, что изменилось в системе после установки нового ТЭНа. Правильный диагноз это половина успеха в лечении.
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K

Отв.36 28 Дек. 15, 01:07 (через 1 мин)
Работает и не мусорит.alekslug, 28 Дек. 15, 00:40интересно, что в твоём понимании "мусорит" и как это отражается на работе автоматики?
а эта тема чего вдруг появилась?alekslug, 28 Дек. 15, 00:46она появилась по простой причине - автор асура дилетант. в добавок брал деньги с коллег за свои недоразумения.

Отв.37 28 Дек. 15, 01:08 (через 2 мин)
serafimus, Сергей, тут всего 2 страницы и ты обе не читал. Не помог мне создатель. Сказал что в схеме всё пучком.
сообщение удалено

Отв.38 28 Дек. 15, 01:16 (через 8 мин)
Проблема есть -выводы потом , когда разберемсяМарт, 28 Дек. 15, 03:11Я сейчас на работе. Днём надо в гараж сползать, взять детальки, припаять по схеме m16, а потом уже и разговаривать, или не разговаривать. А пока я других решений не вижу, кроме доработки схемы по схеме m16.
сообщения удалены (3)

Отв.39 28 Дек. 15, 05:58
Осторожно открой Асур, это не сложно, может какие провода отсоединились.Уверен, ни чего там не отпало. Я его даже с балкона ни разу не уронил. А открывать придётся чтобы детальки впаять.
Можно обонянием почувствовать, если какой-нибудь элемент подпалился.serafimus, 28 Дек. 15, 07:55
Уверен, ни чего там не отпалоБухариков, 28 Дек. 15, 07:58Разобрал АСУР. Как он собран, если в шлейфе синий провод не задевает штырёк?! Короче мама налазит на папу и папа болтается как воробей по сараю. Просто переворачиваешь плату и клемма сваливается под своим весом.