Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Борьба с наводками и сбоями

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 2 3 4 5 6 ... 11 3
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.40  28 Дек. 15, 08:26
Короче мама налазит на папу и папа болтается как воробей по сараю. Просто переворачиваешь плату и клемма сваливается под своим весом.Бухариков, 28 Дек. 15, 05:58
Похоже при переделках шевельнул, вот и совпало с переределками на новые ТЭНы по времени, но рекомендации M16 более чем правильные, их нужно выполнить однозначно!
сообщения удалены (8)
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.41  29 Дек. 15, 19:26
Похоже при переделках шевельнулbigson, 28 Дек. 15, 10:26
нет, без этого провода работало бы. Он для индикатора.


Добавлено через 1мин.:

рекомендации M16 более чем правильные, их нужно выполнить однозначно!bigson, 28 Дек. 15, 10:26
Всё впаял, асур собрал.

Добавлено через 39мин.:

Просто так работает, безо всего. Значит всё правильно спаял. На колонне ещё не пробовал. Потом отпишусь.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.42  29 Дек. 15, 23:06
Хорошо, что заработало, но причина возникновения помех так и неизвестна.
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.43  30 Дек. 15, 07:23
Хорошо, что заработалоserafimus, 30 Дек. 15, 01:06
Без колонны. Оно и до этого без неё работало.

Добавлено через 1мин.:

но причина возникновения помех так и неизвестна.serafimus, 30 Дек. 15, 01:06
Была бы известна, я бы тему не создавал.

Добавлено через 2дн. 10ч. 12мин.:

Не работает сука. Вот схема от последней версии.
asyr1.jpg
Asyr1. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.
asyr2.jpg
Asyr2. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.
asyr3.jpg
Asyr3. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.
asyr4.jpg
Asyr4. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.44  03 Янв. 16, 22:31
Не буду разводить лишний мусор. Обладатели РМ2 загляните сюда: [сообщение #12592672]
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.45  04 Янв. 16, 10:02
Резистор подтяжки ДСки уменьши до 1,5-2,7кОм. Датчики в экране. Экран с минусом в одной точке на клемме асур.
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.46  04 Янв. 16, 10:51, через 49 мин
ZSerje, уменьшать R3-4,7к, который к 26 ноге идёт?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.47  04 Янв. 16, 11:20, через 30 мин
Отправь фото узла где подключается датчик температуры к АСУРу.

Датчики в экране. Экран с минусом в одной точке на клемме асур.
image7.jpg
Image7. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.

Принцип тот же. Нужно добавить на клеммы резистор 4.7кОм в результате получится 2,35кОм подтяжка.
2.2_kopiya.jpg Борьба с наводками и сбоями
2.2_kopiya.jpg Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.48  04 Янв. 16, 11:30, через 10 мин
ZSerje, у меня нет ИРТ. Но я понял. Можно прямо на клемме датчика резистор к + и дате поставить?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.49  04 Янв. 16, 11:34, через 5 мин
ИРТ как пример. Да именно так. Резистор между "плюсом" и "дата" номинал от 3кОм до 5кОм
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.50  04 Янв. 16, 11:35, через 2 мин
ZSerje, всё понял.

Добавлено через 3мин.:

ZSerje, а экран то обязательно прям в асур на массу затягивать или можно на минусовой клемме соединить?

Добавлено через 1мин.:

Экран с минусом в одной точке на клемме асурZSerje, 04 Янв. 16, 13:20
А вот же, уже написано.
Alexmor 55 Специалист Москва 172 42
Отв.51  05 Янв. 16, 20:33
Бухариков, Сергей , как дела с АСУРом - одолел или нет ...

У меня их- две модификации - в прозрачном корпусе и на ДИН-рейку . Так вот первый работает как часы , а второй барахлит так же ,как и твой .
когда я его разбирал- шлейф с легкостью выскочил из разъема - пришлось поджимать контакты , схем Б.П. изменена по сравнению с предыдущим вариантом ...
еще я заметил , что происходит сброс на начало ниже 170 в....
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.52  05 Янв. 16, 20:45, через 13 мин
Alexmor 55, привет. Сейчас с ректом е...усь. Выключается падла при любых условиях и ни с чем не связанно. Внезапно, когда захочет.

Добавлено через 1мин.:

Шлейф тоже сам выпадывал. Я поджимал, но толку ноль.

Добавлено через 14мин.:

Теперь кто-нибудь подскажите прошивка косячная или БП переделать?
Alexmor 55 Специалист Москва 172 42
Отв.53  05 Янв. 16, 21:30, через 45 мин
Бухариков, по ходу придется смотреть в сторону СТХ
сообщение удалено
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.54  05 Янв. 16, 21:58, через 28 мин
Вот она. Рыженьких кондёров я напаял по схеме m16.
20160103102304.jpg
20160103102304. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.
20160103102247.jpg
20160103102247. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.
20160103102031.jpg
20160103102031. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.
20160103102101.jpg
20160103102101. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.


Добавлено через 1ч. 15мин.:

по ходу придется смотреть в сторону СТХAlexmor 55, 05 Янв. 16, 23:30
По ходу придётся. А что это такое?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.55  05 Янв. 16, 23:43
Давай по порядку.
Датчик экранирован и где на фото подключен?
РМ с симистором поставь максимально близко к ТЭну и в ближайшую розетку к счетчику.
АСУР для эксперимента нужно запитать от акуммулятора.
Если будет работать то помеха идет от сети.
Где посмотреть последнюю схему и прошивку.

Топология платы с явными косяками
для примера почитать http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html

Тиристор на плате силы тоже может толкать помеху.


Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.56  05 Янв. 16, 23:57, через 15 мин
ZSerje, схема в сообщении 43 на этой странице. Прошивка на первой странице тут [Система ASUR]
Но про прошивку надо у хозяина уточнить, возможно это не она.

Добавлено через 3мин.:

Сбои точно из сети ловит. Всё, что сказали от помех поставить, значительно помогло, но не на 100 процентов. В ближайшую розетку не помогает.
Сеть не хуже чем в обычной пятиэтажке. Ночью все спят, нет скачков и лишних помех в сети, а асур всё равно вырубается.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.57  06 Янв. 16, 00:27, через 30 мин
Сбои точно из сети ловит.Бухариков, 05 Янв. 16, 23:57
Или замененный тен их производит.
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.58  06 Янв. 16, 07:34
Или замененный тен их производитserafimus, 06 Янв. 16, 02:27
Все три? Даже если и сам тэн что то излучает, то как это проходит через заземлённый куб. Неее, ерунда всё это.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.59  06 Янв. 16, 08:03, через 29 мин
то как это проходит через заземлённый кубБухариков, 06 Янв. 16, 07:34
Как именно у тебя заземлено?


Добавлено через 18мин.:

Это схема простейшего радиопередатчика - не напоминает колонну? Неисправный тэн (или триак) - разрядник, колонна - антенна, катушка с ключем - электромагнитный клапан,
источник питания -сеть.
скачанные файлы.png
скачанные файлы.png Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.