пробовал на ардуине такую штуку для измерения тока на нагрузкеironman, 19 Февр. 13, 15:46вторую неделю юзаю ACS712 только 30-ти амперную, изумительная вещица. сначала запустил ёё на постоянном токе , точность совместно с авроским ацп +/- 40мА, линейность также укладывается в этот диапазон. сегодня испытал совместно с фазоимпульсным регулятором с подсчётом среднеквадратичного значения тока , результатом доволен - та же ошибка +/- 40мА ( сравнивал с образцовым цифровым rms амперметром). точность можно поднять внешним 12-16 ти разрядым ацп ,но имхо это лишнее , для наших дел этого за глаза.
НО, писал на асме быстрый код и не для ардуины, банальная мега16 с программным фазоимпульсным регулятором , rms амперметром и т.д.
Имется датчик ноля сетия пользую по схеме в) но в таком виде импульсы перехода через 0 слишком длинные ~ 850 мкС, заменив R1 на два одноваттных по 16кОм и по выходу добавив пару транзюков длительность удалось загнать в 200мкС
Можно выбрать любойace, 19 Февр. 13, 18:17
Может это покажется сложно но для меня это проще чем реализовывать все это програмноace, 19 Февр. 13, 18:17я тоже так думал, программно проще получилось и надёжнее