При испытаниях у меня напряжение качалось от 206 до 225 вольт (плохая у меня сеть). Выходное напряжение отклонялось от заданного на 0,5 вольта в диапазоне от 95 до 200 вольт. В диапазоне от 35 до 95 вроьт отклонение наблюдалось +- 1.5 вольт, но это скорее всего погрешность измерения осциллографом.
[сообщение #13181286]
Автоматика АВВИ
gikrus
Куратор
Пермь
388 401
Отв.160 10 Дек. 17, 09:05
ram78
Бакалавр
Перловка
91 11
Отв.161 10 Дек. 17, 09:29, через 24 мин
Если нам на ТЭНе 3-х киловатном надо 2кВт, а в розетке просадка до 210в при импульсе просадка будет до 205в.
Получим ли мощность заданную в колонне то?
Получим ли мощность заданную в колонне то?
gikrus
Куратор
Пермь
388 401
Отв.162 10 Дек. 17, 09:31, через 2 мин
Однозначно ДА.
gikrus
Куратор
Пермь
388 401
Отв.163 10 Дек. 17, 09:33, через 2 мин
Вот если вы захотите получить на 3х киловатном ТЭНе мощность 2.95 и просадка будет до 206 вольт. Вот тогда вы не получите желаемую мощность.
Добавлено через 11мин.:
Коллеги. Осталось 6 штук плат контроллеров v. 2.8. Платы новой версии заказывать не буду. Это становится уже накладно для меня. Поэтому поторопитесь, если не хотите делать новую версию утюгом и какой то матерью.
Добавлено через 11мин.:
Коллеги. Осталось 6 штук плат контроллеров v. 2.8. Платы новой версии заказывать не буду. Это становится уже накладно для меня. Поэтому поторопитесь, если не хотите делать новую версию утюгом и какой то матерью.
skalinas
Студент
Чебы
44 34
Отв.164 11 Дек. 17, 08:47
При разрешении 12 бит можно получать значения с шагом (но не точностью!) 0.0625 градусов.
При 11: 0.125, при 10: 0.25, при 9: 0.5.
Посмотрел скетч, у вас выставлено значение 9 бит, то есть шаг 0,5 градусов.
При 11: 0.125, при 10: 0.25, при 9: 0.5.
Посмотрел скетч, у вас выставлено значение 9 бит, то есть шаг 0,5 градусов.
gikrus
Куратор
Пермь
388 401
Отв.165 11 Дек. 17, 08:51, через 4 мин
Вопрос не актуален в этой ветке. Обратитесь к Sebra или почитайте ветку [Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini]
Там по этому поводу дискуссии давно прекратились, там же и ответ.
Там по этому поводу дискуссии давно прекратились, там же и ответ.
сообщения удалены (2)
iPapa
Студент
Новороссийск
18 3
Отв.166 11 Дек. 17, 21:35
Перекинул трансформатор на контакт А2, залил скетчи, кОм порт показывает напряжение 0. Померил вольтметром на входе трансформатора - действительно нет напряжения. Что не так? И почему на А2 должно быть напряжение если триак полностью закрыт? Я чего то не понимаю.
gikrus
Куратор
Пермь
388 401
Отв.167 11 Дек. 17, 21:40, через 5 мин
При включении ноль и будет. Для того, чтобы появилось напряжение надо его задать для начала.
iPapa
Студент
Новороссийск
18 3
Отв.168 11 Дек. 17, 21:43, через 4 мин
надо его задать для началаgikrus, 11 Дек. 17, 21:40В любом режиме устанавливаю любую мощность и в результате по нулям.
gikrus
Куратор
Пермь
388 401
Отв.169 11 Дек. 17, 22:02, через 20 мин
Задайте с компа команду U220v, где 220 - желаемое напряжение в диапазоне 35-240 В и будет вам счастье, если в монтаже не напартачили.
Добавлено через 7мин.:
Плату сами делали? Фото девайса в студию.
Добавлено через 7мин.:
Плату сами делали? Фото девайса в студию.
iPapa
Студент
Новороссийск
18 3
Отв.170 11 Дек. 17, 22:39, через 37 мин
Плату Покупал у вас.
Добавлено через 5мин.:
Про установленную мощность в любом режиме я имел ввиду собраный девайс с двумя ардуинами и экраном. Показывает по нолям в любом случае
Добавлено через 19мин.:
Отправляю команду U220v - тэн включается, в сборе автоматика тэн не включает
Добавлено через 5мин.:
Про установленную мощность в любом режиме я имел ввиду собраный девайс с двумя ардуинами и экраном. Показывает по нолям в любом случае
Добавлено через 19мин.:
Отправляю команду U220v - тэн включается, в сборе автоматика тэн не включает
gikrus
Куратор
Пермь
388 401
Отв.171 12 Дек. 17, 07:33
Значит посмотрите внимательно на связь между ардуинами. И таки фото в студию.
iPapa
Студент
Новороссийск
18 3
Отв.172 12 Дек. 17, 11:27
посмотрите внимательно на связь между ардуинамиgikrus, 12 Дек. 17, 07:33Дельный совет - косяк был в связи между ардуинами.
Требуется так же совет по прошивке nextion. Есть ли способ внедрить новую страницу из свежей версии в предыдущую версию?
Пользователям экранов 800х400 перерисовывать с нуля всю прошивку это ...
сообщение удалено
iPapa
Студент
Новороссийск
18 3
Отв.173 12 Дек. 17, 12:14, через 47 мин
Требуется так же совет по прошивке nextion. Есть ли способ внедрить новую страницу из свежей версии в предыдущую версию?iPapa, 12 Дек. 17, 11:27Сам спросил - сам ответил: над списком страниц есть кнопка "экспорт/импорт страниц"
Добавлено через 20мин.:
Итаки фото в студию...)))))gikrus, 12 Дек. 17, 12:11Я не знаю чем это поможет
сообщение удалено
Tivister
Студент
Пермь
35 84
Отв.174 13 Дек. 17, 10:08
По просьбе коллег делюсь моей версией для 7-ми дюймового HMI NEXTION. Переработан из версии АВВИ_180_NBK9.HMI уважаемого gikrus. В исходной версии были небольшие косячки, типа надпись кнопки "темп 2" на некоторых страницах заменялся на "темп 1" после выполнения setup. В работе пока не проверял. Если будут замечания - пишите.
gikrus
Куратор
Пермь
388 401
Отв.175 13 Дек. 17, 11:34
Поправку в файле для некстиан сделал, выложил в шапке. Описка ни на что не влияет, но всё же. Сказывается плохое зрение...)))
Юб_Buble
Новичок
Королёв
4
Отв.176 13 Дек. 17, 22:25
Добрый день уважаемые форумчане. Интересует данная автоматика. Упёрся вопрос в приобретение дисплея Некстион. Как оказалось цветных дисплея одинаковой диагонали есть 2 вида. 1 обычный — стандартный, второй улучшенный — больше памяти на борту, мощнее процессор, платка с часами на борту уже и т.д. Разница в цене в при диагонали экрана 3,5 — порядка 500 руб. Есть ли смысл в приобретении продвинутого экрана с заделом на будущее или не морочиться и купить стандартный?
И ещё вопрос — какой оптимальной Вы считаете диагональ для данной автоматики ?
Как я понимаю автор поддерживает диагональ 3,5 дюйма, есть энтузиасты которые двигают 7 дюймов, получается что например под экран 4,3 или 5 дюймов прогу для экрана прийдется подстраивать самому ...
И ещё вопрос — какой оптимальной Вы считаете диагональ для данной автоматики ?
Как я понимаю автор поддерживает диагональ 3,5 дюйма, есть энтузиасты которые двигают 7 дюймов, получается что например под экран 4,3 или 5 дюймов прогу для экрана прийдется подстраивать самому ...
сообщение удалено
gikrus
Куратор
Пермь
388 401
Отв.177 14 Дек. 17, 08:16
Я использую экран 3.2 дюйма не расширенный, софт выложен под него. Вы можете брать экран с расширенными возможностями, мои проги на нём пойдут нормально. Просто эти расширенные возможности вы будете использовать сами. По поводу программ на дисплеи другого размера - я на них прогу переделывать не буду. Мой коллега из Перми имеет экран на 3.5 и на 7 дюймов. Возможно он будет делиться своими наработками, но это его дело.
сообщение удалено
gikrus
Куратор
Пермь
388 401
Отв.178 14 Дек. 17, 12:45
Соответствует последней оригинальной версии кроме ограничения минимальной мощности стабилизации до 100 ватт (gikrus не ответил на просьбу проконсультировать).iPapa, 14 Дек. 17, 09:39Про какую консультацию вы говорите? Вы ж не сформулировали чего хотите.
А чего не выкладываете HMI файлы? Если кто то захочет переделать вашу версию, как он это сделает?
Так же непонятка с отключением/подключением датчиков перелива - они вроде вообще не подключаются.iPapa, 14 Дек. 17, 09:39Так вы может сначала разберётесь в этом вопросе... Просто потом долго извиняться придётся.
Добавлено через 1ч. 12мин.:
Соответствует последней оригинальной версии кроме ограничения минимальной мощности стабилизации до 100 ваттiPapa, 14 Дек. 17, 09:39С этим вы тоже не потрудились разобраться. Дело в том, что ограничение мощности до минимум 100 ватт не просто так введено. Это связано с новой прошивкой стабилизатора. Если вы его не ввели, возможна некорректная работа автоматики.
iPapa
Студент
Новороссийск
18 3
Отв.179 14 Дек. 17, 15:43
Про какую консультацию вы говорите? Вы ж не сформулировали чего хотите.gikrus, 14 Дек. 17, 12:45Я задал вам вопрос в личке т.к. не думаю что это кому то интересно, зачем захламлять ветку.
Так вы может сначала разберётесь в этом вопросе... Просто потом долго извиняться придётся.gikrus, 14 Дек. 17, 12:45Если не прав то мне не в напряг извиниться. С такой плохой коммуникацией трудно разобраться и в этом и в других вопросах, к сожалению.
Если по делу, то у меня датчики не работают. К тому же у вас в кнопке "Да" на странице overflow строка page test закоментированна, то есть дальше вообще не двинешься.