Z_h_e Куратор г. Чайковский 1.1K 310
Отв.1340  19 Мая 21, 12:48
Выходной сигнал ДД зависит от его питания. Даташит пол рукой не имею чтобы поглядеть. Ну можно подстроить и поглядеть как будет работать.
sergtavr Специалист ялта 198 13
Отв.1341  19 Мая 21, 21:33
подправил,выставил 00,3. вроде нормально, визуально не видно, стекло лопнуло
Z_h_e Куратор г. Чайковский 1.1K 310
Отв.1342  19 Мая 21, 21:35, через 2 мин
стекло лопнулоsergtavr, 19 Мая 21, 21:33
Диоптр?
sergtavr Специалист ялта 198 13
Отв.1343  19 Мая 21, 21:52, через 18 мин
иоптр?Z_h_e, 19 Мая 21, 21:35
Колонна колпачковая Д58-375 с СПНкой треснула
Антел Профессор Волжский 5.9K 2K
Отв.1344  20 Мая 21, 19:36
Наконец добрался др Барса. АЦП подстраивал, при подключении, т.е., давно, датчик показывает 0,08. Думаю, не буду париться...
Z_h_e Куратор г. Чайковский 1.1K 310
Отв.1345  20 Мая 21, 19:43, через 7 мин
Ну не знаю. Я бы к нулю сдвинул, так как то красивее. Там когда подстраиваешь, сразу измеренное отображается, не надо от меню к меню переходить.
Антел Профессор Волжский 5.9K 2K
Отв.1346  20 Мая 21, 19:46, через 3 мин
Z_h_e, а смысл? Кроме красоты.
Z_h_e Куратор г. Чайковский 1.1K 310
Отв.1347  20 Мая 21, 19:47, через 2 мин
Но это ж ноль Улыбающийся .
Антел Профессор Волжский 5.9K 2K
Отв.1348  20 Мая 21, 20:00, через 13 мин
Z_h_e, Улыбающийся
sergtavr Специалист ялта 198 13
Отв.1349  21 Мая 21, 21:47
Наконец добрался др Барса.Антел, 20 Мая 21, 19:36
Уезжал? иль БАРС не люб?
БАРС
БАРС. Блок автоматической ректификации и стабилизации. Автоматика.
Антел Профессор Волжский 5.9K 2K
Отв.1350  21 Мая 21, 21:58, через 11 мин
sergtavr, работа, сцука... Грустный
Z_h_e Куратор г. Чайковский 1.1K 310
Отв.1351  25 Мая 21, 22:56
Не знаю где я был, но оказывается где-то с марта цены на микроконтроллеры stm32 "чуть-чуть" подросли.
Народ пишет, что на алике продавцы не отправляют, возвраты денег делают. На чип и дипе в наличии почти ничего нет (как и везде).
Вот например этот чип, почти такой как в БАРСе, но с меньшей памятью. Стоил рублей 200 вроде ранее на чипе.
А вот этот ваще радЫвает Шокированный, рублей 500 вроде был (не уверен).

Ну бум надеяться, что микроконтроллеры не бензин и дешеветь умеют.

З.Ы. Это все проклятые майнеры биткоина Смеющийся
sergtavr Специалист ялта 198 13
Отв.1352  26 Мая 21, 19:03
цены на микроконтроллеры stm32 "чуть-чуть" подрослиZ_h_e, 25 Мая 21, 22:56
да главное чтоб подделок не было, как на датчики. Будет жопа вообще
Z_h_e Куратор г. Чайковский 1.1K 310
Отв.1353  26 Мая 21, 19:16, через 14 мин
Они есть и давно Улыбающийся.
CAHEK64 Студент Провинциальный 43 9
Отв.1354  22 Июля 21, 08:53
А если на ТЭН такой кабель поставить, совсем хорошо будет?
Блин, сам кабель то не выложил))
IMG_20210722_085046.jpg
IMG_20210722_085046. БАРС. Блок автоматической ректификации и стабилизации. Автоматика.
Z_h_e Куратор г. Чайковский 1.1K 310
Отв.1355  22 Июля 21, 09:07, через 15 мин
Не надо.
Z_h_e Куратор г. Чайковский 1.1K 310
Отв.1356  22 Июля 21, 10:07
Я на самом деле даже не знаю какой в этом смысл и если делать то как. Сам не пробовал. Если и делать, то точно экран к GND БАРСа не надо подключать, значит тогда к земле. Тут же возникает вопрос тогда с какой стороны экран подключать к земле (точно не с двух). И опять, что делать с проводкой которая в стене. Она конечно уже более удаленная от автоматики, но все же это такой же провод питающий ТЭН. Не исключено, что сама колонна превращается в передающую антенну, особенно при сниженном сопротивлении изоляции ТЭНа.
В общем ХЗ, а попробовать конечно можно, если есть желание.

З.Ы. А вот если используешь ДД, то точно имеет смысл так же экранировать его линию, как и у ДТ.
CAHEK64 Студент Провинциальный 43 9
Отв.1357  22 Июля 21, 10:47, через 40 мин
З.Ы. А вот если используешь ДД, то точно имеет смысл так же экранировать его линию, как и у ДТ.Z_h_e, 22 Июля 21, 10:07
У меня на ДТ четырех жильный в экране, вот на четвертый свободный ДД и посадил, плюс и земля общие.
Кстати, если кому надо, могу почтой небольшими кусками по 2-3м отправить, 4х0,5.
Kolega63 Студент Самара 10
Отв.1358  30 Сент. 21, 15:08
Доброго дня! Автоматикой не пользовался полгода. Сегодня включил на ПИД регулирование (управление напряжением), отключается по (U,ошибка) не доходя до заданной температуры.. Время от запуска до отключения непостоянное, то через 10 мин, то через 5 мин. В настройках нагрева установлено 250 вольт, по факту БАРС показывает 215-217 вольт. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? Заранее спасибо!
Z_h_e Куратор г. Чайковский 1.1K 310
Отв.1359  30 Сент. 21, 16:34
Проверь сначала коэффициенты вольтметра. Т.е. множитель и смещение. Может после обновления забыл установить их. Но это так, на всякий случай.

Если ПИД регулятор решит, что ему надо напряжение 220 В, а в сети у тебя 215 и меньше, будет ошибка. Тут два варианта: В настройках ПИД ограничить максимальную мощность, чтобы ПИД не хотел поставить напряжение больше чем у тебя есть по факту или просто сменить режим "напряжение" на "угол".