БАРС. Блок автоматической ректификации и стабилизации.
Дмitрий
Кандидат наук
Иркутск
310 80
Отв.580 04 Дек. 18, 07:43
Я хочу попробовать (когда всё соберу) по алгоритму Esc-па : при повышении температуры в буфере - уменьшение отбора . Если не получится то буду подбирать алгоритм по превентивному уменьшению по Т в кубе .
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.581 04 Дек. 18, 07:50, через 7 мин
Хочешь датчик Ткуба в буфер воткнуть? В РЭ указана линейная функция уменьшения отбора от Ткуба и на форуме тоже расписано. Антел пробовал и я тоже. Отбор идет не останавливаясь и Т в царге стоит весь прогон. А с буфером наверное какая-то другая зависимость.
Дмitрий
Кандидат наук
Иркутск
310 80
Отв.582 04 Дек. 18, 08:01, через 11 мин
Z_h_e, Нет , хотел отдельный датчик обозвать Т-буфер , и от превышения температуры в буфере не прерывая отбора , его же (отбор) уменьшать .
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.583 04 Дек. 18, 08:09, через 9 мин
Нет. Так не будет работать. Ставь туда датчик Тцарги низ. Ну начнешь реально настраивать и будет более понятно. Я на счет регулирования от буфера ничего не могу сказать. А от Ткуба веЗЧь. Даже если ты начальную скорость отбора поставишь неудачно завышенную, она все равно выправится за счет параметра "шага понижения" когда в царге Т полезет и потом будет шпарить колонна уже не останавливаясь.
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.584 04 Дек. 18, 08:24, через 16 мин
По скорости отбора от Ткуба, вот, там график есть.
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.585 08 Дек. 18, 00:29
Попробовал объединить два БАРСа для многотрубной ректификационной колонны и все получилось.
Конечно надо не ночью снимать такое, пару раз оговорился, назвал вход выходом, напряжение в градусах "измерил" и немного больше настроек хотел показать, но в процессе съемки все забыл . Так же не сказал что к одному контроллеру подключен имитатор датчиков DS18B20 и наверное еще что-то не сказал.
Их так и штук 100 можно соединить ;D
Конечно надо не ночью снимать такое, пару раз оговорился, назвал вход выходом, напряжение в градусах "измерил" и немного больше настроек хотел показать, но в процессе съемки все забыл . Так же не сказал что к одному контроллеру подключен имитатор датчиков DS18B20 и наверное еще что-то не сказал.
Их так и штук 100 можно соединить ;D
sergtavr
Специалист
ялта
199 13
Отв.586 08 Дек. 18, 09:11
проверил защиту от пробития симистора с готовым модулем,работает,теперь можно спать более спокойно,а радиатор на платку надо вешать?
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.587 08 Дек. 18, 09:12, через 2 мин
А зачем? Она сработала, УЗО отрубился и все отрубилось.
sergtavr
Специалист
ялта
199 13
Отв.588 08 Дек. 18, 09:19, через 7 мин
понял
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.589 08 Дек. 18, 14:28
Я думаю, что когда-нибудь остановлюсь с обновлениями, но это время еще не пришло.
Расширил в настройках отбора варианты стабилизации колонны по времени.
Расширил в настройках отбора варианты стабилизации колонны по времени.
Дмitрий
Кандидат наук
Иркутск
310 80
Отв.590 08 Дек. 18, 16:20
Я думаю, что когда-нибудь остановлюсь с обновлениями,Z_h_e, 08 Дек. 18, 14:28За тобой не поспеешь . Я только корпус сваял . Начал потихоньку собирать . Сегодня время свободное появилось . Похвастаюсь маленько , вот чего наделал :
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.591 08 Дек. 18, 16:28, через 9 мин
Красиво. Знал бы, корпус не пилил бы .
Дмitрий
Кандидат наук
Иркутск
310 80
Отв.592 08 Дек. 18, 18:01
Z_h_e, Извини не понял про корпус . Ты какой-то корпус распилил ?
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.593 08 Дек. 18, 18:39, через 39 мин
В смысле тебе можно было без корпуса отправить .
sergtavr
Специалист
ялта
199 13
Отв.594 08 Дек. 18, 19:21, через 43 мин
Я только корпус сваял .Дмitрий, 08 Дек. 18, 16:20красиво!
Добавлено через 5мин.:
Расширил в настройках отбора варианты стабилизации колонны по времени.Z_h_e, 08 Дек. 18, 14:28а что именно там можно расширить? блин только вчера все прописал,
Женя пощади
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.595 08 Дек. 18, 19:39, через 18 мин
Сергей, если тебя устраивает, то не обновляйся. Я понимаю что вбивать настройки каждый раз влом.
В РЭ я прописал. В общем раньше время стабилизации начиналось сначала, если Т в царге была нестабильная, что такое нестабильная там прописано. Там формулами описано, а смысл их такой. Пока Т растет царге, проверяется только ее рост, как только перестала расти, проверяется ее падение. Колебания Т между зафиксированным максимумом и минимумом не считается нестабильной Т.
Сейчас можно установить просто время, до 900 минут, т.е. без контроля стабильности Т в царге. А можно с контролем, при том тут можно выбрать два варианта : 1 - при не стабильной Т в царге добавляется оставшегося время, 2 - добавляется на каждую нестабильность +15 минут.
В РЭ я прописал. В общем раньше время стабилизации начиналось сначала, если Т в царге была нестабильная, что такое нестабильная там прописано. Там формулами описано, а смысл их такой. Пока Т растет царге, проверяется только ее рост, как только перестала расти, проверяется ее падение. Колебания Т между зафиксированным максимумом и минимумом не считается нестабильной Т.
Сейчас можно установить просто время, до 900 минут, т.е. без контроля стабильности Т в царге. А можно с контролем, при том тут можно выбрать два варианта : 1 - при не стабильной Т в царге добавляется оставшегося время, 2 - добавляется на каждую нестабильность +15 минут.
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.596 10 Дек. 18, 18:48
У меня есть прошивка, очередная, только я ее не отдам.
В общем, берег, берег я зачем-то выведенный мной UART (порт последовательной передачи данных) и не сберег.
Теперь БАРС каждые 5сек выдает текущие данные. Удобно будет тем, кто занимается изысканиями и стремится получить философскийкамень беспохмельный спирт с восстановлением функций печени. Должно быть хорошим подспорьем для анализа.
Типа вот так
Дмитрий (Антел) испытает, если что найдет не так, исправим и потом выложу уже.
Добавлено через 2мин.:
Я думаю за пару недель испытается.
В общем, берег, берег я зачем-то выведенный мной UART (порт последовательной передачи данных) и не сберег.
Теперь БАРС каждые 5сек выдает текущие данные. Удобно будет тем, кто занимается изысканиями и стремится получить философский
Типа вот так
Дмитрий (Антел) испытает, если что найдет не так, исправим и потом выложу уже.
Добавлено через 2мин.:
Я думаю за пару недель испытается.
sergtavr
Специалист
ялта
199 13
Отв.597 10 Дек. 18, 19:14, через 27 мин
ух ты,паяльником надо будет что то переделывать?
Z_h_e
Куратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.598 10 Дек. 18, 19:16, через 3 мин
Нужен будет дешевенький адаптер USB-232TTL, чтобы к компу подключить.
Mnz
Магистр
Город
254 86
Отв.599 11 Дек. 18, 14:23
У контроллера есть USB, почему бы его не использовать вместо UART для вывода данных?