Если хочется данный насос, но не хочется столько платить...Z_h_e, 06 Авг. 19, 21:24
Жень, а какая там трубка используется и где потом искать на замену?
БАРС уже давно заточен под работу с перистальтикойZ_h_e, 06 Авг. 19, 21:24
В БАРСе есть меню для управления перистальтикой? Задать например кол-во жидкости, нажать кнопку и вуаля - налито?
Z_h_eКуратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.941 13 Сент. 19, 17:39
Диаметр трубки указан в описании на товар, 6.4х3.2. Выглядит это вот так
То есть имеются фитинги типа цанги. Материал не знаю и потому сделал свой фитинг, пост об этом есть чуть выше.
К самодельному фитингу я прикрутил сразу два длинных шланга. У меня были 6х4. Сам конечно диаметры не проверял.
Красным видишь выделено? Регулировочный винт силы прижатия скобы, торчит мм на 8. С родным шлангом он не торчал совсем, это я так затянул для своего шланга. Не думаю что из-за разницы диаметров, скорее всего из-за того что мой жестче, это руками чувствуется.
где потом искать на замену?CAHEK64, 13 Сент. 19, 07:14
У этого продавана она где-то была, мне цена не понравилась, да и с моим робит.
Задать например кол-во жидкости, нажать кнопку и вуаля - налито?CAHEK64, 13 Сент. 19, 07:14
Так можно, но сначала посчитать надо будет скорость насоса, запустить отбор, а окончание отбора задать по времени.
CAHEK64
Студент
Провинциальный
44 9
Отв.942 14 Сент. 19, 07:38
Стесняюсь спросить)) : А никак не сделать чтобы оно само считалось и задавалось?
Svetsam
Кандидат наук
Тольятти
386 127
Отв.943 14 Сент. 19, 08:05, через 28 мин
Интересный вопрос! Но я думаю там проще понять систему в процентах или своять калькулятор, просто я Евгения уже пытал на эту тему!
Антел
Профессор
Волжский
5.9K 2K
Отв.944 14 Сент. 19, 08:32, через 27 мин
Универсальность потребует объемного датчика или весового, а не только расчета. Будет громоздко и дорого. Нафига, если тарировка требует одного, двух измерений. ИМХО.
CAHEK64
Студент
Провинциальный
44 9
Отв.945 14 Сент. 19, 09:18, через 47 мин
Универсальность потребует объемного датчика или весового, а не только расчетаАнтел, 14 Сент. 19, 08:32
Потребуется калибровка единоразовая,и сделать чтобы после нее насос сам понимал сколько он качает и за какое время, тогда будет и удобно и приятно.
Смотреть с 1:30
Svetsam
Кандидат наук
Тольятти
386 127
Отв.946 15 Сент. 19, 06:10
Весь вопрос с точностью, хотя явно точнее чем клапан!)
Z_h_eКуратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.947 15 Сент. 19, 18:46
А никак не сделать чтобы оно само считалось и задавалось?CAHEK64, 14 Сент. 19, 07:38
Сделать можно много чего. На самом деле это не так и уж нужно. Просто будет красивая примочка, хотя может и удобная. Я сейчас изменений не хочу делать, только если баги какие найдете.
хотя явно точнее чем клапан!)Svetsam, 15 Сент. 19, 06:10
Я клапаном ни разу не пользовался. У меня изначально был дешевый перистальтический насос с коллекторным мотором. У него практически невозможно управлять скоростью вращения, работал у меня в режиме старт/стоп, т.е. как клапан. Так как я клапаном не пользовался, неверно заявлять и может неправ, но все же я считаю что такой дешевый насосик лучше клапана (по крайней мере для моих скромных нужд) и скорее всего дешевле (я его за 300 рублей брал, сейчас наверное за 400 можно найти).
agv2
Студент
Яровое
24 8
Отв.948 24 Сент. 19, 09:21
1.На крайней ректификации дважды перезапускался БАРС. В кубе два ТЭНа: 2кВт и 1кВт. Двухкиловатный подключен к БАРСу и держит давление 2кПа. Однокиловатный чере китайский диммер используется как разгонный и далее выставлен на мощность 290-300 Вт. Возможно он и дает помеху и перезапускает БАРС. Как исключить его возможное влияние на работу БАРСа?. 2."БАРСконфигратор 1.03" "Давление" "Тип ДД" "вкл" "Прив.Ткуб к норм.давл." ставлю "х" и сохраняю файл конфигурации на диск. Подключаюсь к БАРСу, отправляю и при проверке обнаруживаю в на экране давления БАРСАа "вкл+А" Проверяю конфигуратор - там вместо "х" "вкл+Атм.давл" Это повторяеся все время. Глючит программа или скачалась с сайта не так? Если в "Тип ДД" ставишь "х" такого не происходит
Z_h_eКуратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.949 24 Сент. 19, 12:24
Возможно он и дает помеху и перезапускает БАРС.agv2, 24 Сент. 19, 09:21
Нет. Это моих рук дело, судя по всему. Первым мне Антел пожаловался. Заложил я "бомбочку" со 103 прошивки. В 108 скорее всего исправлено, жаль я не смог повторить такую ситуёвину, ни разу. В РЭ нигде не указано, для себя делал, при старте в левом нижнем углу заствки есть код запуска, нормальный это цифра 3. В 108 есть еще изменения, настройки дискретного выхода. Пункт "выключать без нагрева", превратился в "состояние без нагрева" и три возможных варианта: Т- согласно уставок температуры, Р - разомкнуто, З-замкнуто. Я еще хотел кое-что пересмотреть, но раз вылезла ботва с перезапуском и у тебя, надо прошивку выкладывать.
Глючит программа или скачалась с сайта не так?agv2, 24 Сент. 19, 09:21
у меня на 103 прошивке получается тоже перезагрузка была? и что значит перезапуск? головы заново отбирает? на 105 прошивке вроде глюка нет
agv2
Студент
Яровое
24 8
Отв.951 24 Сент. 19, 13:48, через 6 мин
Да, это новое включение. Конфигурация "Р", Нагев 0, отбор 0
Z_h_eКуратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.952 24 Сент. 19, 13:50, через 3 мин
Нет. Это как будто питание заново включили.
Добавлено через 1мин.:
у меня на 103 прошивкеsergtavr, 24 Сент. 19, 13:43
у тебя вроде ее не должно было быть.
sergtavr
Специалист
ялта
199 13
Отв.953 24 Сент. 19, 14:03, через 13 мин
на старом приборе было 103 прошивка, так там головы прихожу утром заново отбирались
Z_h_eКуратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.954 24 Сент. 19, 14:19, через 16 мин
Обновляй до 108 на обоих. Если что пишите.
Z_h_eКуратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.955 03 Окт. 19, 00:07
К сожалению я ошибся и в 108ой глюк не был побежден 🙄. В усиленных поисках в чем дело, совместно с несколькими пользователями БАРСа в роли активных тестеров (спасибо за потраченное время ) , вроде как был побежден (тьфу тьфу тьфу). Пока по крайней мере не вылазил. Пока не получается вложить новую прошивку, видимо в связи с модернизацией сайта, но как только, так сразу .
Z_h_eКуратор
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.956 13 Окт. 19, 12:49
Ну вроде как сайт отладили. Вкладываю вложения. Прошивка 117, конфигуратор 1.05., обновленное РЭ.
В конфигураторе исправлены баги и заточен под 117 БАРС.
117 прошивка. 1. Малейшее отклонение от заложенного алгоритма будет вываливаться в ошибку и с выдачей кодов на экране. Если это поизойдет, экран сфотать и выслать мне. Перед повторным запуском ошибки надо сбросить записью в корфигурацию Р. Если еще что-то осталось, бум вычислять и искоренять. 2. При отключенном отборе теперь управляющий сигнал на серву не поступает совсем, только когда включен отбор. Задумка для будущего. 3. Информация об текущем отборе только на 1стр. чтобы разгрузить экран. 4. На стр2. можно в ручную корректировать заданное напряжение в режиме "онлайн". 5. В условиях останова добавлены уставки для доп. датчиков Т. 6. В настройках Дискретного выхода к тэгам Твкл и Твыкл добавил буквы р и з, чтобы было понятнее реакцию выхода, р- разомнкуто. 7. В том же дискретном выходе когда выбираешь номер канала, будет отображаться к чему в данный момент привязан этот канал.