Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 55 56 57 58 59 60 61 ... 266 58
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.1140  14 Янв. 13, 01:12
Думаю все дело в настройках режима работы  РМ-2. Смотрите у меня бывает минимальное напряжение сети 165 вольт, но напряжение на выходе РМ установлено в 140 вольт. Есть 25 вольт запаса. Поэтому нет глюков.Не создавайте себе сами трудностей и не придется их преодолевать.Если для режима ректификации нужно 1,5 квт мощности, 3 киловатный тэн в самый раз.
Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Отв.1141  14 Янв. 13, 01:17, через 5 мин
alekslug, По этому я и поставил для своих целей стабилизатор напруги, так как бывает до 170 на входе, а мне надо 180-185 для нормальной и точной работы.
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.1142  14 Янв. 13, 03:32
3 киловатный тэн в самый раз.alekslug, 14 Янв. 13, 01:12
+1
Причем даже +2, т.к. стоит заметить что 3кВт- это тот максимум на который хоть и можно включать домашнюю электропроводку, но вот ректифицировать сутками я бы не рискнул. Конечно можно поменять на медяху проводку, но вот поменяем в квартире- а дальше? За эти сутки работы РК кто то из соседей включит утюг, стиралку и микроволновку- и пожар.
Исключение- дома с электроплитами и собственные дома с известной проводкой до транспортной магистрали.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.1143  14 Янв. 13, 10:21
slavo4ka, и ск он стоит?? стабилизатор...
и зачем после стабилизатора РМка? берем схему Игоря(Одесса), 200 руб, и все...

ладно, пора заканчивать, удивляюсь, как у топик-стартера еще терпения хватает...
постараюсь подытожить
1. при нестабильной сети И требуемых напряжениях, близких к текущему сетевому, РМ-2 при запуске работает неоптимально
2. как выход - увеличить мощность нагревательного блока за счет установки доп. ТЭНа, тем самым пропорционально снизить напругу на выходе
образуется запас по вольтам

ПыСы. мне лично это не катит, итак 6 х 1 кВт. рабочая напруга 190 вольт, сеть проваливается до 165...
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.1144  14 Янв. 13, 11:00, через 39 мин
1. при нестабильной сети И требуемых напряжениях, близких к текущему сетевому, РМ-2 при запуске работает неоптимальноalexeyT, 14 Янв. 13, 10:21
я бы добавил "у одного пользователя"
Так как не РМ-2 работает не оптимально, а разновидность РМ-2 с не всеми распаяными деталями.
Про "выход" - это выход для всех с напряжением ниже 220  в сети, дабы таки получить желаемую реальную мощность испарителя.
Sufiy Специалист от Харькова до самих доокраин 174 21
Отв.1145  14 Янв. 13, 14:11
С виду сгорело сопротивление. Чем заменить?amd751, 13 Янв. 13, 09:56
Там резистор кажись на 930 Ом. Если симистор с током управления высокий (это обычно совковые) тогда перегорит резюк. Лечиться заменой схема не страдает. Из личного опыта))
Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Отв.1146  14 Янв. 13, 23:13
, и ск он стоит?? стабилизатор...alexeyT, 14 Янв. 13, 10:21
Алексей, он покупался более 10 лет назад, тогда рублей 10 отдавал, щас дешевле, 7-8. А на работе стоит рилейный, самый первый брал для оборудования, тогда брал за 12 тыс. Рекомендую у кого с напряжением проблемы, скачки есть вольт на 5 но вытягивает со 170 на 200. со 180 на 220  При завышеном напряжении отключается.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.1147  15 Янв. 13, 03:56
slavo4ka, Слав, да понятно. Это - на порядок дороже , чем оборудование, которое в ветке описывается. у меня на одной фазе автономка. ок 70 тыров. но я ее не трогаю, там отопление , освещение и жизненно важные потребители. вместе с РМ низзя, котел от помех дохнет
VikZim Студент Yaroslavl reg. 34
Отв.1148  16 Янв. 13, 18:11
help: выгорел кусочек дорожки +контакта датчика в ИРТ. Работал прибор, все путем, потом ближе к режиму ректификации, все стухло. Разобрал, около 10 мм выгорело этой дорожки. Все датчики были подключены как положено, вложены в кармашки на колонне в термотрубке. Подскажите с чем глюк? И есть ли возможность исправить? Блин второй ИРТ сдох. А РМ пашет на пять баллов. Опять сутки вокруг колонны с бубном...
сообщение удалено
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1149  16 Янв. 13, 19:30
help: выгорел кусочек дорожкиVikZim, 16 Янв. 13, 18:11
Какую схему собрал.
Grey243 Бакалавр Питер 77
Отв.1150  18 Янв. 13, 09:37
По поводу альтернативы:
http://www.k-optim.ru/index.php?id=306
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.1151  18 Янв. 13, 10:45
По поводу альтернативы:
http://www.k-optim.ru/index.php?id=306
Grey243, 18 Янв. 13, 09:37
Ребята рамсы попутали.Чушь сплошная.

Технические характеристики
Диапазон измеряемого тока ................. от 00,0 до 100 Ампер.
Разрешающая способность ................... 0,1 Ампера.
Погрешность измерения тока ............... не хуже 0,3 %.
Количество параметров задания тока ... 7.
Время установки таймеров .................. от 0 до 999 секунд.
Коммутируемый ток реле прибора (при cos =1)................... 10 Ампер.
Напряжение питания прибора ............. от 140 до 300 Вольт 50 Гц.
Потребляемая мощность ...................... 2 Вата.
Корпус Z102 под DIN рейку занимает место эквивалентное 3м токовым автоматам.
сообщения удалены (10)
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1152  19 Янв. 13, 13:58
Схема ChaggaVikZim, 19 Янв. 13, 12:28
УЗО включено вверх ногами как на схеме у Chhag? Или правильно, сверху вход питания, снизу на схему.
Не правильно подключенное УЗО http://files.homedistiller.ru/80720.avi
Иногда не паянный многожильный провод одной жилкой, незаметно, может попасть в соседнее соединение, перебери все аккуратно.
УЗО.avi 714.8 Кб
сообщения удалены (2)
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1153  19 Янв. 13, 18:32
Метод включения приборов по Chhag -
1. Собрали как нибудь
2. Включили
3. Не сгорело
Вывод:
УЗО подключено правильноChhag, 19 Янв. 13, 17:40
, но не работает.
Лучше сразу правильно собрать, особенно в схеме для повторения.
Уже писАл [сообщение #11603934]
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1154  19 Янв. 13, 18:39, через 8 мин
По ГОСТу да, так.
К сожалению ГОСТ даже немцам не указ, хотя с ними и совпадает, а уж китайцам...
...... Но правило просто для ВСЕХ автоматов, как и не автоматов а рубильников, и оно логично. "Нагрузка подключается к подвижному контакту". По простой причине- подвижное чаще ломается, пусть сломается то что не под напряжением, меньше шансов закоротить.
Исключение, вынужденное,- переключающие системы.Chhag, 12 Дек. 12, 03:39
Логика и домыслы не уместны. Уберите псевдограмотную безграмотность. Дальше без комментариев.
Dimassik Кандидат наук Щучинск 377 51
Отв.1155  19 Янв. 13, 18:50, через 12 мин
Chhag, схему свою исправь.alekslug, 19 Янв. 13, 17:51
Метод включения приборов по Chhag -
1. Собрали как нибудь
2. Включили
3. Не сгорело
Вывод:ZSerje, 19 Янв. 13, 18:32
Логика и домыслы не уместны. Уберите псевдограмотную безграмотность.ZSerje, 19 Янв. 13, 18:39
Да уж.(шокирован) А люди по вашим схемам работают.(грустно) И горят. Злой
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.1156  19 Янв. 13, 20:58
, но не работает.ZSerje, 19 Янв. 13, 18:32
Странно. Работает.
Что я делаю не так?
Chhag, схему свою исправь.alekslug, 19 Янв. 13, 17:51
Исправлю, сегодня еще.
Жду обоснования выгорания дорожки по данным датчиков ИРТ-4к при "не так подключенном УЗО"
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1157  19 Янв. 13, 21:03, через 6 мин
Марка УЗО и его схема
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.1158  19 Янв. 13, 21:14, через 11 мин
Марка УЗО и его схемаZSerje, 19 Янв. 13, 21:03
Сейчас стоит ABB, со встроенной защитой от сверхтоков. Коробка с предыдущим поляком каким то есть на фото где и вся схема, [ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны] если приблизить- можно увидеть схему того УЗО, сейчас отдана куму, успешно работает у него.
То есть как минимум два экземпляра работают.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1159  19 Янв. 13, 21:29, через 15 мин
uzo5.jpg
Uzo5. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

На кнопку проверки нажми.
Разобрал свое УЗО. Проверил как включено проверочное сопротивление.
dsc01009.jpg
Dsc01009. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

dsc01010.jpg
Dsc01010. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Включены как в схеме, два последовательно по 2.2кОм т.е. 4,8кОм