dolg Студент Межевая 30 2
Отв.60  24 Окт. 11, 21:52
dmitriy79


P.S/ После нескольких ректификаций с этой автоматикой перенес датчик из 1\3 в 2\3 высоты колонны.

alekslug, 20 Сент. 11, 00:31
Если можно поподробнее?Как это отражается на процессе?
сообщение удалено
D_T Студент Волгоград 21 1
Отв.61  26 Окт. 11, 08:33
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У меня в кеге тен 3кВт. Можно ли понизить его диодом до 1,5 кВт, а потом РМ-2 регулировать его на всем диапазоне как 1,5кВтный тен? Чтобы снизить мощность в начале дистиляции до минимума. А то как я понимаю 3 кВт РМ может снизит только до 600Вт...
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.62  26 Окт. 11, 12:24
D_T  меня РМ-2 выдает минимальное напряжение 35 вольт.
Есть ТЭН 1500ватт и ТЭН 1250 ватт. по маркировке на ТЭНах
Включаем параллельно,1500+1250 = 2750 ватт.
Сопротивление параллельно включенных ТЭНов с холодной спиралью 18 ом
что соответствует 2688 ватт 
I =220v/18om =12.22222amper
220v x 12.22222 =2688 watt
при напряжении на выходе РМ-2 равном 40 вольт получим  мощность всего 88 ватт.
Включаю оба тэна параллельно через РМ-2, выставляю 40 вольт, через 1 минуту тэны на ощупь стали горячими.

Диод не нужен. Включай ТЭН через РМ-2 и не парься.
D_T Студент Волгоград 21 1
Отв.63  26 Окт. 11, 12:54, через 31 мин
Спасибо! Улыбающийся
Просто физику плохо учил. я считал, что 220v - 3000 Вт, а 40v - x Вт. Вот из этой пропорции и решал Улыбающийся
Гонево Научный сотрудник Волынь 2.2K 568
Отв.64  26 Окт. 11, 13:07, через 13 мин
еще можешь сделать поправку на падение напряжения в сети, она часто существенна в слаботочных линиях. Иногда напряжение опускается ниже 200 Вольт
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.65  26 Окт. 11, 13:25, через 19 мин
Да, точно. Еще учесть сопротивление горячей спирали,падение напряжения на триаке...
Но главное - диод не нужен.
И РМ-2 можно использовать для подогрева браги непосредственно 1 квт ТЭНом.
Дрожжи не обожгутся.
ace Студент Балашиха 46 23
Отв.66  29 Окт. 11, 18:22
Уважаемые форумчане!
Что-то не то с ИРТ
Один датчик
Настраиваю  1 канал на нагрев 27С Гистерезис 1С
Отпускает реле при 27С включает при 26
Все как должно и быть.
Два датчика
Настраиваю  1 канал на нагрев 27С Гистерезис 1С
Настраиваю  2 канал на нагрев 28С Гистерезис 1С
При достижении температур реле выключаются а при снижении температуры
точка индикации реле индицируют включения а реле не щелкают (тестер не показывает замыкание реле)
Что может быть!
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.67  29 Окт. 11, 19:35

I =220v/18om =12.22222amper
220v x 12.22222 =2688 watt
при напряжении на выходе РМ-2 равном 40 вольт получим  мощность всего 88 ватт.alekslug, 26 Окт. 11, 12:24
40 вольт умножаем на 12.22222 А получаем = 488.8888 Ватт . А это большая разница .

еще можешь сделать поправку на падение напряжения в сети, она часто существенна в слаботочных линиях. Иногда напряжение опускается ниже 200 Вольт
Гонево, 26 Окт. 11, 13:07

ЦИФРОВОЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ  РМ - 2
Регулятор  мощности РМ - 2 предназначен для поддержания на нагрузке потребителя
заданного высокостабильного  эффективного  (среднеквадратичного)  значения
напряжения переменного тока с частотой  50 Гц.
                                      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Диапазон  входного напряжения при котором прибор сохраняет работоспособность  от  40  до  400 Вольт.   
2. Диапазон задания  напряжения  поступающего на нагрузку от  35  до  255 Вольт.
3. Стабильность поддержания заданного напряжения  плюс-минус  1 Вольт. 
сообщение удалено
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.68  29 Окт. 11, 20:07, через 32 мин
 alekslug чтобы получить мощность на ТЭНе при 40 вольт в РМ-2 . Разве РМ-2 не снижает вольтаж а ампераж остаеться тот же ?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.69  29 Окт. 11, 20:43, через 37 мин
Уважаемые форумчане!
Что-то не то с ИРТ
Один датчик
Настраиваю  1 канал на нагрев 27С Гистерезис 1С
Отпускает реле при 27С включает при 26
Все как должно и быть.
Два датчика
Настраиваю  1 канал на нагрев 27С Гистерезис 1С
Настраиваю  2 канал на нагрев 28С Гистерезис 1С
При достижении температур реле выключаются а при снижении температуры
точка индикации реле индицируют включения а реле не щелкают (тестер не показывает замыкание реле)
Что может быть!
ace, 29 Окт. 11, 18:22
ace Давай договоримся чтобы понимать друг друга - терминологию будем использовать согласно инструкции по эксплуатации ИРТ-4К.
Начнем. Ты можешь настроить каждое из 4х реле на срабатывание по заданной температуре.
Например 1е реле настраиваем на нагрев 27*С- это значит что при 27*С реле разомкнет свои контакты, после этого если гистерезис настроен 1*С то замкнет контакты реле на один градус меньше т.е.при26*С.
Дальше. управлять 1м реле может любой из 4х датчиков. например 1й датчик.
Совместная работа датчика и реле -это канал.
Напиши какой датчик управляет у тебя 1 реле и какой 2м реле.как ты их настраивал.?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.70  29 Окт. 11, 20:51, через 9 мин
alekslug чтобы получить мощность на ТЭНе при 40 вольт в РМ-2 . Разве РМ-2 не снижает вольтаж а ампераж остаеться тот же ?
mitl, 29 Окт. 11, 20:07
mitl
Ток в цепи зависит от сопротивления  тэна и приложенного напряжения. сопротивление тэна = 18 ом.
(ток) I = 40 вольт/18 ом = 2.2 ампера
2.2 ампера х 40 вольт = 88 ватт.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.71  29 Окт. 11, 21:38, через 47 мин
alekslug понятно . Спасибо
ace Студент Балашиха 46 23
Отв.72  30 Окт. 11, 10:47
alekslug !
Спасибо за оперативные ответы по этой теме.
Всему виновата эта гребанная инструкция и
старые мозги.
Забывал выходить из сервисного меню.
Сейчас с утра все настроил как должно и быть.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.73  30 Окт. 11, 11:06, через 20 мин
Да я тоже не сразу въехал в этот опус.Сначала даже казалось, что кривая инструкция. 
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.74  30 Окт. 11, 11:11, через 5 мин
И ещё в ИРТ-4К максимум четыре канала можно настроить, но в любом сочетании.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.75  05 Нояб. 11, 12:47
Добавил схему с одним ТЭНом и УЗО в первое сообщение.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.76  05 Нояб. 11, 13:12, через 25 мин
alekslug молодец , прям вопрос на языке висел про 1 ТЭН . Кстати а если ТЭН будет 2 Квт симистор нужно ставить ? И если нет то какая тогда схема ?Заранее спасибо .
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.77  05 Нояб. 11, 13:26, через 14 мин
Симистр ставить обязательно.
Схему выбирай любую.
Обрисуй, что хочешь получить- скомпонуем схему для тебя.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.78  05 Нояб. 11, 13:36, через 11 мин
alekslug если надо ставить то тогда у тебя все уже разжеванно . Все понятно.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.79  05 Нояб. 11, 14:16, через 40 мин
mitl воля твоя.
Но если ты задал такой вопрос, значит  плохо понимаешь принцип работы реле.
Всё знать невозможно.Я наверное никогда не пойму, как из 7 нот столько разной музыки.Медведь ухи оттоптал. Смеющийся