vadiv Студент - 17 26
Отв.80  06 Нояб. 11, 04:13
Ага, понял спасибо.УЗО отрубается по команде из куба и ТСА. Цепь питания РМ-2 после УЗО закорачивается через резистор 50ком, УЗО срабатывает. Включить можно только врукопашнуюalekslug, 20 Сент. 11, 11:03
Я использую ТР-12(тот-же ИРТ только 1 датчик, 1реле и питание 12 В) для отрубания куба. Схемку прикрепил (рисовал как мог).
Теперь на пальцах - я запитываю терморегулятор через его-же исполнительное реле. На этой же линии висит реле подключающее (отключающее) симистор регулятора мощности.Для "старта" я поставил кнопку которая "коротит" контакты исполнительного реле терморегулятора. Когда я ее нажимаю, питание поступает на терморегулятор.Контакты исполнительного реле терморегулятора замыкаются и:
- питание подается на терморегулятор и при выключенной кнопке
- замыкается управляющая цепь симистора
И это все стабильно работает до Т в кубе 98 ( я так выставил в своем терморегуляторе).При 98,1 исполнительное реле терморегулятора размыкается, соответственно пропадает питание на самом терморегуляторе (он вообще выключается) и размыкается управляющая цепь симистора (тены вырубаются).
Запустить по-новой можно только физически нажав кнопку запуска.
Можно с доработками и на ИРТ использовать этот принцип.
tr12.JPG
tr12.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.81  06 Нояб. 11, 06:52
vadiv спасибо, пригодится и такой способ.
Можно вырубать питание тэна куба отключив  датчики, размыкая цепь через реле и включая врукопашную кнопкой подключенной  параллельно контактам реле.
При отключении датчиков ds18b20, все 4 реле ИРТ отключаются.
Pavel Vorobev Магистр Мончегорск 236 51
Отв.82  10 Нояб. 11, 03:25
Ночи доброй полуночники можете подсказать для чего в данной схеме присутствует резистор 2.2 ком
https://cdn.homedistil.ru/fs/1111/05/46.183701.bmp
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.83  10 Нояб. 11, 10:10
Резистор стоит для ограничения тока через управляющий электрод триака
ypr.triakom.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ypr.triakom.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Гонево Научный сотрудник Волынь 2.2K 569
Отв.84  10 Нояб. 11, 12:09
Я использую ТР-12vadiv, 06 Нояб. 11, 04:13
Скажимне вот что - как ведут (ведет) он у тебя? Я это к тому, что у меня попадались несколько, у которых то питание самопроизвольно выключалось (гасло табло), то не все сегменты индикатора светились, а было еще, что место для питания 220 находилось со стороны коммутирующих контактов. Китайцы что ль пьяные лепили?......... Я от НИХ отказался напрочь
Pavel Vorobev Магистр Мончегорск 236 51
Отв.85  10 Нояб. 11, 12:31, через 22 мин
Резистор стоит для ограничения тока через управляющий электрод триака
ypr.triakom.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ypr.triakom.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

alekslug, 10 Нояб. 11, 10:10
ну бл... а на заводской бумажке его нету... и в коробке нету...
                                                                текс ...alekslug благодарю
_Jack_ Специалист Донецк 111 17
Отв.86  10 Нояб. 11, 15:55
Всем привет.  Сегодня приобрел ИРТ-4К, подключил, везде одни черточки. Пробовал разные ДС, все равно черточки. Так и должно быть, или я что-то упустил ?
Гонево Научный сотрудник Волынь 2.2K 569
Отв.87  10 Нояб. 11, 16:23, через 28 мин
подключил, везде одни черточки_Jack_, 10 Нояб. 11, 15:55
- медный плюс, серебристый минус (датчики)... Черточки - неправильно подкл. датчик или он (они) не работают.
***все 4 навряд ли вышли из строя
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.88  10 Нояб. 11, 18:20
... а на заводской бумажке его нету...
Pavel Vorobev, 10 Нояб. 11, 12:31
А резистор не нужен для работы РМ-2.Поэтому его нет в коробке. Резистор ограничивает ток в цепи триака при работе в режиме нерегулируемой нагрузки.
Нарисовал цепь прохождения тока  при работе через РМ-2 (регулируемый режим) и при работе режим разгона.
1_ten_shema_00.bmp
1_ten_shema_00. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


_Jack_ Специалист Донецк 111 17
Отв.89  10 Нояб. 11, 18:24, через 5 мин
- медный плюс, серебристый минус (датчики)... Черточки - неправильно подкл. датчик или он (они) не работают.
***все 4 навряд ли вышли из строя
Гонево, 10 Нояб. 11, 16:23
Подключал 1 датчик. Потом другие. Переполюсовку не делал. Постоянно черточки.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.90  10 Нояб. 11, 18:37, через 13 мин
Черточки - когда ИРТ-4К не видит датчиков. Надо искать причину. Либо неисправен ИРТ , либо датчики. ВСе сразу датчики не могут быть неисправными.Если правильно подключаешь датчики, то не рабочий ИРТ. Посмотри что написано на датчиках ( маркировка).Должно быть DS18B20.
_Jack_ Специалист Донецк 111 17
Отв.91  10 Нояб. 11, 18:51, через 14 мин
Это я все в курсе. Думал может надо что-то нажать, чтоб он их увидел. Если нет, понесу менять.
сообщение удалено
Гонево Научный сотрудник Волынь 2.2K 569
Отв.92  10 Нояб. 11, 19:18, через 28 мин
Приглашаю форумчан обсудить эту статью и высказать своё видение  конфигурацииalekslug, 19 Сент. 11, 21:22
alekslug, что-то я увидел.... НЕСРАБАТЫВАНИЕ УЗО согласно 50кОм-ному резистору. Считаем - УЗО, если на ток утечки 30мА, а это оптимум(+-), то для скажем 230В нужно: U/I=230/0,03=7,7кОм, т.е при 50 не сработает. Только что проверил и на 20кОм - не выключается. Взял на 6,8, все четко работает. УЗО - "АВВ".
сообщение удалено
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.93  10 Нояб. 11, 20:07, через 49 мин
Гонево ты прав.
Надо 5 ком. Ток 44 ма.  220в \ 5000ом = 0.044а
Ща поправлю.
Гонево Научный сотрудник Волынь 2.2K 569
Отв.94  10 Нояб. 11, 20:30, через 23 мин
Надо 5 ком. Ток 44 маalekslug, 10 Нояб. 11, 20:07
да, пока не забыл... - я брал 0,125Вт резисторы и 0,5 (советские), первый даже от одиночного выключения чуть нагрелся, второй почти нет. Внеси в схемку мощность в пределах 0,5Вт, так надежнее. А то не все автоматы УЗО быстро думают, что подешевле дают более длит. задержку... - сгореть резюк может
Pavel Vorobev Магистр Мончегорск 236 51
Отв.95  10 Нояб. 11, 20:34, через 5 мин
Гонево ты прав.
Надо 5 ком. Ток 44 ма.  220в \ 5000ом = 0.044ма
Ща поправлю.

alekslug, 10 Нояб. 11, 20:07

Благодарю теперь другая хХххх реле надо установить на нагрев или....
дело вот в чем не могу сделать так чтоб 1 реле соотв 1 датчику
когда включал датчик был другим какимто ..................................уже голова не варит хочу уеба.ь его об стену
перетасовал сейчас он 1й так релевыключено  нагреваю остужаю чето хрен не разобраться не одно реле не счелкает
до етого  итр работал в паре с одной хуй ..й на основе МПХ там все щелкало ... но там не волновал  порядковый номер  релюхи

выходить из меню надо после кажлого действия т е установил параметр вышел покурил зашел и т д ? как его лучше щщикатать


а 50 ком да не срабатывает  завтра 5 впаяю
                                           благодарю П

alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.96  10 Нояб. 11, 21:10, через 36 мин
Благодарю теперь другая хХххх реле надо установить на нагрев или....
дело вот в чем не могу сделать так чтоб 1 реле соотв 1 датчику
Pavel Vorobev, 10 Нояб. 11, 20:34
Я наступил тоже на эти грабли.С перетасовкой датчиков.Голова перестала варить через короткий промежуток времени. Непонимающий
Поэтому надо сначала определить какой датчик прописывается 1 , 2, 3, 4. На каждый датчик повесить бирку [1] [2]   [3]  [4] Потом распаять.
                                  -------------------------------
                                            \    \         \    \
                                             1    2         3    4
    верхнее табло
В меню выбираешь
                УdP. 1 0 1      (1 датчик управляет 1 реле) сохранил нажав П
                УdР. 3 0 3      3----------------- 3 ----  сохранил      П
 нижнее табло
                У.dP 2 0 2      2 ---------------- 2 ----  сохранил      П
                У.dP 4 0 4      4 датчик --------- 4 реле                 П
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.97  10 Нояб. 11, 22:08, через 58 мин
хХххх реле надо установить на нагрев или....Pavel Vorobev, 10 Нояб. 11, 19:34
Р 4 устанавливаем  на нагрев - нижнее табло Н.РР устанавливаем  Hot
т.е. при достижении температуры например 69.0*С на датчике Д 4.
(температуру срабатывания реле устанавливать в меню У.Сt нижнее табло.)
реле Р 4 размыкает контакты (датчик ставим в куб,нужную температуру срабатывания надо подобрать самому)
Р 3 устанавливаем на охлаждение т.е контакты реле замкнутся при достижении нужной температуры
нижнее табло НРР. установить CLd
внимание надо датчику Д 4 установить реле Р 3
для этого в меню УdP. на нижнем табло установить  4 0 3
(температуру срабатывания 69.1*С Р3 установить в меню УСt. нижнее табло)
Работать будет.Нагрев на полную мощность ТЭНа, затем переход на рабочий режим ректификации установленный на РМ-2.


alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.98  10 Нояб. 11, 22:16, через 8 мин
Да еще,  реле которое командует УЗО ,надо задать температуру срабатывания например 98*С и прописать ему датчик (выбери сам) можно 4 датчик который в кубе.
Так этот датчик будет командовать тремя реле.)))
сообщение удалено
Pavel Vorobev Магистр Мончегорск 236 51
Отв.99  11 Нояб. 11, 01:37
alekslug  благодарю
но теперь уж до понедельника завтра закрытие мореходного сезона  так что бухара ура

отцепил ИРТ щас пашет как очень дорогой термометр показометр буду позже с ним колдовать... релюхи так и молчат


может я ему чего внедрил на вроде вируса

а рм 2 в фаворе без вопросов давление стоит в манометре стабильно
болтанки как с МПХ нет
отбираю продукт по старинке давлю капельницу
докучи и краник на спирт потек кур..а

                            БУДЬ ПРОКЛЯТ ТОТ ДЕНЬ КОГДаааа....( из класики...
сообщения удалены (4)