если не секрет - какие проблемы с автоматизацией?krolikitscool, 29 Мая 18, 17:16
Реализация старт-стопа например...
Нужен клапан большего диаметра чем по жидкости...
И стойкость к высокотемпературным спиртовым и не только, парам...
Какие проблемы с повторяемостью настроек? Мощу выставить не проблема, арматуру запорную выставить тоже?krolikitscool, 29 Мая 18, 17:16
Гиморно-долго процесс настройки отбора голов...
Как оказалось влияет даже температура холодильника охлаждающего пар выходящий из колонны перед дефлегматором...
Потом переход на отбор тела...
Регулировать этот процесс шаровым краном еще то удовольствие...
Адаптировать под все эти процессы какие то калиброванные отверстия просто не стал...
Лень...
Да и ради чего все эти пляски с бубном?
Чем жидкостный отбор не устраивает?
Как раз отсутствие необходимости регулировки параметров отбора в процессе отбора тела.krolikitscool, 29 Мая 18, 17:16
Да и по жидкости там не чего особо регулировать...
Все алгоритмы давно отработаны...
Пресловутые регуляторы отбора по кубовой температуре от лукавого, ИМХО...
Пробовал все виды отборов и разные способы регулировки...
Жидкостный - рулит!!!
Упор в темах делается в сторону тотальной автоматизации, что мне не интересно.krolikitscool, 30 Мая 18, 11:31
Почитайте тут
[сообщение #11755581]И ниже...
В принтнципе автоматизации минимум...
Алгоритм семи подходов опробован неоднократно...