Zapal, ещё раз повторю.
Помехи имеют частоту отсечки снизу.
В димере с фазовой регуляцией частота отсечки спектра помехи РАВНА частоте сети, ну или в лучшем случае равна удвоеной частоте сети. Т.е. нужно исхитриться сделать фильтр кторый без помех пропускает 50Гц, но хорошо задерживает всё что выше 50Гц, например 100Гц насмерть давит.
Такой фильтр реализовать весьма не просто.
А когда в системе используется высокочастотный симетричный ШИМ (как у тебя), особо выебываться не требуется, при разности частот в несколько октав всё помехи легко удавливаются простейшим фильтром первого порядка.
Помехи от РМ , способы минимизации
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.60 20 Февр. 18, 15:44
Zapal
Модератор
Амурская область
6.5K 4.4K
Отв.61 20 Февр. 18, 15:52, через 8 мин
Zapal, ещё раз повторю.А мне зачем это повторять? Я не глухой.. Что бы ослабить помехи от тиристроного регулятора - достаточно размазать фронт включения..
Помехи имеют частоту отсечки снизу.
В димере с фазовой регуляцией частота отсечки спектра помехи РАВНА частоте сети, ну или в лучшем случае равна удвоеной частоте сети.Kotische, 20 Февр. 18, 15:44
На это хватает простейшего дросселя и кондера. Мне это со школьной поры понятно. А от гармонической помехи 50-100 Гц - никуда не уйдем, сам по себе переменный ток - по природе, источник - длинноволнового радиосигнала..
Из всех источников питания - помех не имеют только аккумуляторы или их аналогичные пародии.
sevpro
Доктор наук
Worldwide
769 281
Отв.62 20 Февр. 18, 18:14
Ты в залупу лезешь или что? ты сначала сам научись блок схему корректора мощности - от чоппера отличить..Zapal, 20 Февр. 18, 13:50Да мне посрать, что Ты там из говна лепишь. "чоппер" - это что? Оно даже в англоязычной литературе не прижилось. Это чисто семеновская тема и его последователей - сварщиков. По этой хyйне и определяются сектанты (надеюсь для сварки есть развязывающий трансформатор, а то можно и коньки отдать..). Есть вполне общеупотребимые международные понятия: step-up, step-down, flyback и т.п., советские не вспоминаю, ибо в ступор введет по незнанию.
1985 год.. окстись..Zapal, 20 Февр. 18, 13:50
Я первые ШИМ - собирал на 155-й серии, и ключами на КТ809, в 90-х годах..Zapal, 20 Февр. 18, 12:17Ты определись, когда из говна конфету начал лепить. Ремонтировал я в 1991 году ИБП от ЕС1840 на микросборке (ссссука убил бы), ни одной к155, не встретил. Да и если склероз не изменяет реальная частота у 155-й серии была мегагерц 10, может на пару МГц больше... Т.е. по меркам даже советских ИБП какашка редкая.
вообще из советских имс, кроме К500 (ЭСЛ) ничего не признаю, ибо жалкая пародия на оригинал, а 500-ка, действительно прорыв
Вот блок схема - корректора реактивной мощности.. У него принцип - в корне отличается от чоппера с понижением тока..Zapal, 20 Февр. 18, 13:50Чукча не читатель, чукча - писатель...
Отбор тока ШИМом непосредственно с диодного моста без предварительного сглаживания пульсаций с целью приближения cosф к 1 - классический корректор коэффициента мощности.sevpro, 20 Февр. 18, 10:01
А вот моя схема.. Или ты похоже разницу - вообще нихера не видишь...Zapal, 20 Февр. 18, 13:50Для церковно-приходского училища разница действительно охyенная, бо этого
И не важно, что там дальше стоит step up или step down.sevpro, 20 Февр. 18, 10:01мы не видим - тупо следуем за гуру. Кришна с вами, "любители острых шахматных ощущений".
Добавлено через 5мин.:
А мне зачем это повторять? Я не глухой.. Что бы ослабить помехи от тиристроного регулятора - достаточно размазать фронт включения..Фурье в школе не проходят, к сожалению...
На это хватает простейшего дросселя и кондера. Мне это со школьной поры понятно.Zapal, 20 Февр. 18, 15:52
Из всех источников питания - помех не имеют только аккумуляторы или их аналогичные пародии.Zapal, 20 Февр. 18, 15:52Серьезная заявка на победу... Про линейные источники питания не слышали?
PavelSaratov
Доктор наук
Саратов
622 80
Отв.63 20 Февр. 18, 18:41, через 28 мин
достаточно размазать фронт включения..И таки внезапно опять прав...
Пока все меряются дросселями - мой скромный опыт говорит что уменьши частоту переходных процессов и сгладь эти самые переходные процессы. Можно разжевать как некто Семенов относится к проблеме единичных очень частых скачков в сети с крутым фронтом?
Zapal
Модератор
Амурская область
6.5K 4.4K
Отв.64 20 Февр. 18, 18:49, через 9 мин
Бл@ть, поначитались всякой ереси типа Семенова и возомнили себя крутыми инженерами по импульсной технике на битых ферритах М2000НМ советского производства. Почитай теорию active PFC (только не от доморощенных "спецов", прежде чем х-ню нести.sevpro, 20 Февр. 18, 13:30Достал ты уже свое тупизной, электронный клоун.. Вот тебе схема active PFC. с англоязычного сайта.. не поленился..
Давай, умник поясняй - как им можно регулировать мощность от 99 до 1% (ориентировочно).. КАК???
Возможно в твоем случае корректор получился "случайно", но это не отменяет принципов его работы.sevpro, 20 Февр. 18, 10:01
И не важно, что там дальше стоит step up или step down.sevpro, 20 Февр. 18, 10:01Дикий кал, бля.. Хоть бы значек поставаил - что бухаешь, я бы хоть понял - как так можно обосраться..
Кабанчик54
Кандидат наук
Москва
352 105
Отв.65 20 Февр. 18, 18:53, через 4 мин
Вот тебе схема active PFC. с англоязычного сайта.. не поленился..Zapal, 20 Февр. 18, 18:49У Бл... Схема охренительная! почти торсионный генератор!
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.66 20 Февр. 18, 19:03, через 10 мин
Вот тебе схема active PFCZapal, 20 Февр. 18, 18:49Так оно вроде как предназначено для получения стабильного напряжения на выходе больше напряжения на входе, а для регулирования как бы не предназначено.
Есть правда в природе SEPIC, но у Семёнова про него нислова.
Zapal
Модератор
Амурская область
6.5K 4.4K
Отв.67 20 Февр. 18, 19:09, через 6 мин
Но ты же видишь что этот клоун пишет - не важно что...
с почти 100% мощностью..
)). уменьшить мощность - схемой корректора PFC абсолютно невозможно..
Отбор тока ШИМом непосредственно с диодного моста без предварительного сглаживания пульсаций с целью приближения cosф к 1 - классический корректор коэффициента мощности. И не важно, что там дальше стоит step up или step down. Возможно в твоем случае корректор получился "случайно", но это не отменяет принципов его работы.sevpro, 20 Февр. 18, 10:01он разницы вообще не видит.. Ну я оставлю его бредятину, потрезвеет - сам начнет подтирать..
а для регулирования как бы не предназначено.Ну да.. )) Даже если транзистор полностью отключу - то получится просто выпрямитель с дросселем, который за вычетом потерь - будет просто питать цепь пульсирующим постоянным током..
с почти 100% мощностью..
)). уменьшить мощность - схемой корректора PFC абсолютно невозможно..
Newocelot
Профессор
Питер
10.7K 2.8K 2
Отв.68 20 Февр. 18, 19:13, через 5 мин
Ни фига себе устроили срачь на ровном месте....
P.S.
P.S.
Про линейные источники питания не слышали?sevpro, 20 Февр. 18, 18:14а сколько выйдет по себестоимости малошумящий линейный ИП ? А киловатт на 5?
Zapal
Модератор
Амурская область
6.5K 4.4K
Отв.69 20 Февр. 18, 20:00, через 47 мин
Да мне посрать, что Ты там из говна лепишь. "чоппер" - это что? Оно даже в англоязычной литературе не прижилось. Это чисто семеновская тема и его последователей - сварщиков. По этой хyйне и определяются сектанты (надеюсь для сварки есть развязывающий трансформатор, а то можно и коньки отдать..). Есть вполне общеупотребимые международные понятия: step-up, step-down, flyback и т.п., советские не вспоминаю, ибо в ступор введет по незнанию.sevpro, 20 Февр. 18, 18:14Поржал.. Тебе когда Семенов - борщ членом помешал - что ты его так не навидишь?
"чоппер" - это что? Оно даже в англоязычной литературе не прижилось. Это чисто семеновская тема и его последователей - сварщиков. По этой хyйне и определяются сектантыМожет подскажешь - где прижилось название "недоректификат" на англоязычных форумах - коим мы все засрали кругами на этом форуме?
будем искать наших недоносков - на английских сайтах...)) По этой хуйне и будем определять сектантов..
Есть вполне общеупотребимые международные понятия:как играет словечко то - Недоректификат... - ничем не хуже чоппера.. Что не так?
Romandos77
Кандидат наук
Москва
306 90
Отв.70 20 Февр. 18, 20:04, через 4 мин
Не стал я выши скандалы перечитывать
Решит просто спросить
У меня на Дин рейке стоит рм-2 симистор на радиаторе и ватметр китайский рядом с симисторов
Так вот ватметр наебнулся ни с того ни с сего просто нули на табло
Ну я китайцу писюку писанул
А он мне сразу на симистор тычет и говорит вся беда из за него
Правда нет?
Решит просто спросить
У меня на Дин рейке стоит рм-2 симистор на радиаторе и ватметр китайский рядом с симисторов
Так вот ватметр наебнулся ни с того ни с сего просто нули на табло
Ну я китайцу писюку писанул
А он мне сразу на симистор тычет и говорит вся беда из за него
Правда нет?
PavelSaratov
Доктор наук
Саратов
622 80
Отв.71 20 Февр. 18, 20:04, через 1 мин
Нормальный срач, пока исходные данные не определят (хотя бы замерить осциллом чего там нагнетается) - так и будут квалификацией меряцца. Тема то плодотворная, на самом деле, куча есть мощных хреновин аля сварочный, но у нас чуть по мягче условия, но никто ни в жисть не признается, что надо сидеть и считать и измерять и опыты ставить. Каждый со своей колокольни.
Этот поток сознания призывает вас всетаки осциллом снять в соседней розетке всю картину
Этот поток сознания призывает вас всетаки осциллом снять в соседней розетке всю картину
Не стал я выши скандалы перечитыватьВангую - может быть. Тыкать можешь осциллом и мультиметром? Если нет - придется тебе раззориться на понимающего.
Решит просто спросить
У меня на Дин рейке стоит рм-2 симистор на радиаторе и ватметр китайский рядом с симисторов
Так вот ватметр наебнулся ни с того ни с сего просто нули на табло
Ну я китайцу писюку писанул
А он мне сразу на симистор тычет и говорит вся беда из за него
Правда нет?
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K
Отв.72 20 Февр. 18, 20:18, через 15 мин
прикрою пока тему, пусть кровь остынет
Саша, открой пожалуйста отдельную ветку и перенеси что считаешь нужным. непрофильное и срач почищу потом, если ты захочешь ))))
А он мне сразу на симистор тычет и говорит вся беда из за негоRomandos77, 20 Февр. 18, 20:04смотря как ты подключил ваттметр. нарисуй.
Саша, открой пожалуйста отдельную ветку и перенеси что считаешь нужным. непрофильное и срач почищу потом, если ты захочешь ))))
Zapal
Модератор
Амурская область
6.5K 4.4K
Отв.73 21 Февр. 18, 06:48
пусть кровь остынетm16, 20 Февр. 18, 20:18Нормально, остыла.. разблокировал.. ибо остались непонятки кое какие.
Саша, открой пожалуйста отдельную ветку и перенеси что считаешь нужным.m16, 20 Февр. 18, 20:18Да ничего тут нужного особо нет - тема уйдет в осадок..
Единственное что мне интересно - КАК схемой active PFC - можно регулировать мощность в меньшую сторону.. )).
Реально заинтригован.
И не важно, что там дальше стоит step up или step down.sevpro, 20 Февр. 18, 10:01Ну, может сегодня узнаю эту тайну - ведь разницы никакой... ))) Ждем..
Romandos77
Кандидат наук
Москва
306 90
Отв.74 21 Февр. 18, 10:46
смотря как ты подключил ваттметр. нарисуй.Чо рисовать
Саша, открой пожалуйста отдельную ветку и перенеси что считаешь нужным. непрофильное и срач почищу потом, если ты захочешь ))))m16, 20 Февр. 18, 20:18
Ватметр на стороне 220
После ватметра рм подключен
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K
Отв.75 21 Февр. 18, 11:02, через 16 мин
два варианта:
- продавец дуру включил
- продавец понял так что ты ваттметр подключил после симмистора
- продавец дуру включил
- продавец понял так что ты ваттметр подключил после симмистора
Romandos77
Кандидат наук
Москва
306 90
Отв.76 21 Февр. 18, 11:07, через 5 мин
два варианта:Ну тоесть рм не виноват в смерти ватметра?!
- продавец дуру включил
- продавец понял так что ты ваттметр подключил после симмистораm16, 21 Февр. 18, 11:02
Хорошо
Посмотрим сколько следующий проживет
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K
Отв.77 21 Февр. 18, 12:14
Ну тоесть рм не виноват в смерти ватметра?!Romandos77, 21 Февр. 18, 11:07однозначно утверждать сложно не зная что за "кишки" у ваттметра.
поясню.здесь была тема - коллега приобрёл автоматику АСУР и она у него безбожно глючила находясь рядом на дин рейке с РМ-2. в автоматике была кривовата схемотехника + неправильно были прошиты фузы контроллера. он мне присылал контроллер для перепрошивки и доработал схему по рекомендациям. так же в РМ-2 отсутствовала снабберная цепь. после всех доработок глюки ушли. т.е. РМ-2 не фатально , но влиял на работу автоматики.
в твоём случае есть вероятность того что либо от помех , либо кривой схемотехники ваттметра , либо ..... могло внутри либо что то выйти из строя , либо испортиться прошивка контроллера , либо пайка хреновая, ....
вариантов много, нужно разбираться. кстати проверь наличие снаббера в твоём РМ.
Триод
Доктор наук
Харьков
515 273
Отв.78 21 Февр. 18, 15:32
Единственное что мне интересно - КАК схемой active PFC - можно регулировать мощность в меньшую сторону.. )). Реально заинтригован.Zapal, 21 Февр. 18, 06:48строго говоря термин "active PFC" не исчерпывается единственной топологией и СУ.
дроссель намотаный двумя проводами остается дросселем. комбинированый ключ разбитый на верхний и нижний -ключом. обе эти опции встречаются в практических active PFC и регулируют мощность как вверх так и вниз до 0.
также с слову о помехах, в тиристорных фазовых регуляторах далеко не все их помехи лечатся дросселем и емкостью.
и это кстати легко услышать включив АМ СВ радиоприемник на батарейках.
так лечатся лишь несиметричная помеха в сеть, СМ(common mode) помеха по общему остается,радиоизлучение(radiated emission) также не блокируется .
Добавлено через 5мин.:
однозначно утверждать сложно не зная что за "кишки" у ваттметра.m16, 21 Февр. 18, 12:14чинил както такой - по питанию была схема с балластным кондером и стабилитрон. если такой поставить в сеть с вч гармониками - будет перегруз и выгорание.
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K
Отв.79 21 Февр. 18, 15:48, через 16 мин
это ж какой амплитуды должны быть гармоники? глупости. у Romandos77 ваттметр кажет нули. имхо косяк в испорченной прошивке или в измерительной цепи.