27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Как собрать систему старт-стопа для чайников

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 3 4 5 6 3
R_MAX_A Новичок Обнинск 6
Отв.40  18 Нояб. 20, 13:28
Попросил на работе собрать, получилось вот так:

Добавлено через 3мин.:

Правда ещё не тестил, да обнаружил проблемку, глючил датчик температуры ( грелся) перезапускал норм, боюсь при работе заглючит

Добавлено через 1дн. 9ч. 19мин.:

Добрый вечер, подскажите пожалуйста в чем может быть причина: пробывал включать контроллер с подключённым датчиком и клапаном, при режиме тело начинает глючить датчик температуры ( греется), при откл клапане такой проблемы не наблюдается
463FFDCF-647C-437B-8D03-D5FC903A7683.jpeg
463FFDCF-647C-437B-8D03-D5FC903A7683.jpeg Как собрать систему старт-стопа для чайников. Автоматика.
Миша Z Доктор наук Ульяновск 815 846
Отв.41  25 Нояб. 20, 07:29
там только РМ нужен и аварийкамитрик, 30 Окт. 20, 06:10
не соглашусь, автоостанов по Т-куба, вообще не лишняя функция при дистилляции..
ну и именно для изготовления хороших ароматных дистов, очень помогает звуковая сигнализация по Т-куба, чтоб не пропустить ненужного в отбор (для сахарного сэма это не актуальная фича).

розетка на дин рейкумитрик, 30 Окт. 20, 06:10
все, что встречал имели очень средненькую по качеству конструкцию, а большинство стоило при этом "как взаправдашные" )))
да и место занимают немало, плюс силовой разъем с кабелем, торчащие из лицевой панели ИМХО не являются ни красивым, ни удобным решением.
я предпочитаю выводить из коробки силовые кабели небольшой длины, и на них ставить кабельные розетки, они то как раз бывают очень даже хорошего исполнения.

Реле ставить с запасом в зависимости от тэна.svegij, 16 Нояб. 20, 19:30
нет, если по уму, то обычному реле не место в силовых цепях, коллега митрик, совершенно правильно написал
силовой коммутационный аппарат - дифавтомат или пускательмитрик, 30 Окт. 20, 06:10
можно еще симистор, но это для тех, кто знает с какой стороны за паяльник браться надо...
реле не стоит использовать, даже если чисто номинально оно подходит.

Добавлено через 3мин.:

Попросил на работе собратьR_MAX_A, 18 Нояб. 20, 13:28
глючил датчик температуры ( грелся)R_MAX_A, 18 Нояб. 20, 13:28
Датчик греться не должен совершенно точно, что то тебе там при сборке накуролесили..
Спрашивать о причинах разумнее не тут, а к того, кто собирал.. лишь ему ведомо, что и с чем он там вообще насоединял, не приходя в сознание..
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.1K 1.9K
Отв.42  26 Нояб. 20, 16:56
Датчик греться не долженМиша Z, 25 Нояб. 20, 07:29
я на ДСке (по 3х проводному) полярность перепутал.(не помню что с чем) датчик тоже нагрелся и сдох
митрик Доцент Томск 1.8K 514
Отв.43  26 Нояб. 20, 17:35, через 40 мин
как собрать автоматику на отключение Тэна? Подскажи. Тен работает от рм2, сигнал на отключение исходит от терморегулятора stc3008.как все мне подсоединить? Или нужен еще твердотельное реле между рм и терморегулятором?ushastyi, 09 Нояб. 20, 15:39
Принцип простой , до РМ ставится контактор/дифавтомат , а термостат его отключает . Как реализовать - зависит от конкретных навыков , убеждений и наличия компонентов . Кто-то использует дифавтомат , для меня , такой подход неприемлем - использую контактор с кнопками пуск/стоп . Для отключения по Т куба применил чуть допиленный термостат W2810 . На данный момент , им не пользуюсь , просто выставил уставку больше 100°С и использую как показометр ( Тдатчик заменил , внёс поправки по ртутному термометру и барометру)
ushastyi Студент Ульяновск 39 1
Отв.44  03 Дек. 20, 22:05
Терморегулятор STC 3008, дифавтомат, рм2,клапан hx3 , вот из этого хочу сделать старт стоп и отключение тэна  . датчики на начало царги для контроля прохода хвостовых фракций и датчик на тса , при отключении воды сработка датчика и отключение Тэна. Вот последнее, как я понимаю, просто не получится проводку кинуть как со старт стопом. Сгорит регулятор, он до 2,2квт а тэн на 3кВт. Надо усилить мощность. Вопрос чем? Как? И схему этого всего.

Добавлено через 2мин.:

Приехал регулятор то у тебя? Собрал?

Добавлено через 2мин.:

Вот и как терморегулятор отключит дифавтомат? Он потянет?

Добавлено через 5мин.:

митрик, Терморегулятор STC 3008, дифавтомат, рм2,клапан hx3 , вот из этого хочу сделать старт стоп и отключение тэна  . датчики на начало царги для контроля прохода хвостовых фракций и датчик на тса , при отключении воды сработка датчика и отключение Тэна. Вот последнее, как я понимаю, просто не получится проводку кинуть как со старт стопом. Сгорит регулятор, он до 2,2квт а тэн на 3кВт. Надо усилить мощность. Вопрос чем? Как? И схему этого всего.

Добавлено через 1мин.:

svegij, пришёл регулятор? Собрал?
Миша Z Доктор наук Ульяновск 815 846
Отв.45  03 Дек. 20, 22:16, через 11 мин
to ushastyi, при всем уважении, исходя из задаваемых вопросов, уровня подготовки явно не достаточно для решения поставленных задач.
И попытки игнорировать этот факт могут окончиться весьма печально.
Мой настоятельный совет: надо или улучшать свой уровень понимания работы электроники и электрических устройств..
или же заняться тем, что вы уже знаете хорошо, и заработав денег, оплатить работу тех, кто уже владеет необходимыми навыками.
Tigran015 Студент Краснодар 37 1
Отв.46  11 Февр. 21, 22:44
Реле можно такое:
sachalin-1, 18 Авг. 19, 18:48
такой я бы не ставил. У него количества откр/закр. клапана ограничена,через какое то время отключаеться. Ты задаешь там цикл срабативании. В том то и недостаток
Hedd Новичок Киев 6 1
Отв.47  26 Мая 21, 16:32
такой я бы не ставил. У него количества откр/закр. клапана ограничена,через какое то время отключаеться. Ты задаешь там цикл срабативании. В том то и недостатокTigran015, 11 Февр. 21, 22:44
Честно говоря зря, т.к. количество открытия и закрытия у него как раз неограничено -"Введение параметра: мощность OP с течением времени, время выключения CL, время цикла LOP (1-999 раз, «---»-неограниченный цикл)"
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.1K 1.9K
Отв.48  26 Мая 21, 16:47, через 16 мин
количество открытия и закрытия у него как раз неограниченоHedd, 26 Мая 21, 16:32
подтверждаю их есть у меня на 12в. по настройкам я смотрел тут:
Hedd Новичок Киев 6 1
Отв.49  26 Мая 21, 17:23, через 36 мин
подтверждаю их есть у меня на 12в. по настройкам я смотрел тут:gxtkjdjl, 26 Мая 21, 16:47
Вроде речь шла о другом таймере, ссылка на али была на таймер DDC-431 (по ссылке он без корпуса), основное преимущество данного таймера возможность установки времени в милисекундах. На ютубе тоже есть виде по настройкам именно этого таймера
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.1K 1.9K
Отв.50  26 Мая 21, 18:34
ссылку пропустил.
ссылка на али была на таймер DDC-431Hedd, 26 Мая 21, 17:23
настройки там же. (полезный канал)

Добавлено через 6мин.:

у меня в запасе такой там где брал больше нет. настройки:
Hedd Новичок Киев 6 1
Отв.51  26 Мая 21, 20:05
ссылку пропустил.
ссылка на али была на таймер DDC-431
Hedd, Сегодня, 17:23gxtkjdjl, 26 Мая 21, 18:34
К сожалению не набрал еще 10 сообщений для публикации внешних ссылок. На форумах нашел ссылку на еще одно интересное устройство у китайцев, совмещенный терморегулятор с циклическим таймером от 0.1 сек. Искать на али по словосочетанию "Водонепроницаемый датчик температуры DS18B20, зондовый термостат, реле напряжения, смарт-термостаты, таймер"
в принципе данное устройство еще больше упростит систему старт-стопа.
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.1K 1.9K
Отв.52  26 Мая 21, 20:12, через 8 мин
Hedd, этот?
Hedd Новичок Киев 6 1
Отв.53  26 Мая 21, 20:15, через 4 мин
Hedd, этот?gxtkjdjl, 26 Мая 21, 20:12
Да, он
denis_len Кандидат наук кмс 2022. вмажу как надо 467 48
Отв.54  26 Мая 21, 20:40, через 25 мин
я клапан последовательно с лампочкой подсоединил, и нагрев клапана ушел и видно когда включается, лампа автомобильная самая дешевая, есть в любом магазине Улыбающийся, блок 3 амперный с запасом
а у вас в схеме диод какойто искать нужно...
таймер цикл не использую, дешевле кран наверно, для меня выставил отбор и все..
вот для автоматики да там не избежнол, но тема вроде про самый дешевый
Hedd Новичок Киев 6 1
Отв.55  26 Мая 21, 21:13, через 33 мин
таймер цикл не использую, дешевле кран наверно, для меня выставил отбор и все..denis_len, 26 Мая 21, 20:40
Не дешевле, но в принципе вам и клапан с таким подходом не нужен, термодатчик с зуммером и все. Запищал зуммер, подошли прикрутили кран и все, упала температура, открыли.
dry198 Бакалавр Санкт Петербург 56 7
Отв.56  19 Июня 21, 00:41
Подскажите никто клапана с Али фирмы Ericc не брал? Автору поста отдельное спасибо, чтоб не паять у меня есть идея просто макетную плату использовать от ардуино, она на Али копейки стоит.
Я когда нибудь может запилю все на модуле nodemcu с интеграцией в HomeAssistant. Но это конечно не дёшевая идея, а пока хочу воспользоваться идеей автора, вот ближе она пока что по душе и затратам )
Миша Z Доктор наук Ульяновск 815 846
Отв.57  20 Июня 21, 20:48
чтоб не паять у меня есть идея просто макетную плату использовать от ардуиноdry198, 19 Июня 21, 00:41
ее "надежность" такова, что сильно логичнее спаять,
или нати того, кто спаяет
dry198 Бакалавр Санкт Петербург 56 7
Отв.58  20 Июня 21, 21:04, через 16 мин
Ну для 12 вольт без управления тэном проблем не вижу. А в целом можно макетную плату взять и спаять тоже
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.1K 1.9K
Отв.59  20 Июня 21, 21:06, через 2 мин
макетную плату использовать от ардуиноdry198, 19 Июня 21, 00:41
это что?

Добавлено через 14мин.:

эта что ли