27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Автоматизация для тех, кому она не по зубам.

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 68 24

Нужен ли мастер-класс по автоматизации ректификации для дилетантов?

  1. У меня уже всё автоматизировано
    60
  2. Я не дилетант, но автоматизации у меня нет.
    101
  3. Я никогда не смогу автоматизировать свою колонну
    12
  4. Хочу автоматизировать, но как это сделать?
    529
  5. Начинайте, посмотрим что из этого выйдет
    91

Всего голосов: 792

Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.460  11 Июня 09, 14:42
Стоп. Может речь идет о плюсовой ноге? Обычно при паразитке именно она оказывается в "висячем" состоянии.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.461  11 Июня 09, 15:03, через 22 мин
А это точно DS18B20? А не DS1821?
сообщение удалено
krug7012 Бакалавр Мелитополь 73 12
Отв.462  15 Июня 09, 23:56
Привет всем. Не могу понять куда подключать GND. Какая это нога СОМ порта? Помогите.
адаптер.JPG
адаптер.JPG Автоматизация для тех, кому она не по зубам. Автоматика.
Nemiroff Специалист Беларусь 181 45
Отв.463  16 Июня 09, 00:07, через 11 мин
5-ая нога..
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.464  16 Июня 09, 03:07
НЕТ!!!
При такой схеме подключения ножка GND датчика подключается НЕ к GND cоm-порта, а к выводу № 2 - RXD !!!

Неясна причина такого вопроса - на схеме абсолютно ясно всё видно.
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.465  16 Июня 09, 03:46, через 39 мин
Неясна причина такого вопроса - на схеме абсолютно ясно всё видно.Игорь, 16 Июня 09, 03:07
На схеме не виден номер контакта СОМ-порта обозначенный GND.
Там даже стрелка специально указывает на "объект вопроса". Подмигивающий
krug7012 Бакалавр Мелитополь 73 12
Отв.466  16 Июня 09, 23:17
GND датчика я подключил к второму контакту СОМ-порта AXD. Меня интересовал вопрос, куда подключать анод стабилитрона 3.9V? Схему уже спаял. Сейчас хочю подключить. Анод подпаял на 5-ую ногу СОМ-порта, как советывал Nemiroff.
krug7012 Бакалавр Мелитополь 73 12
Отв.467  17 Июня 09, 00:15, через 58 мин
Подключил, все работает, только переодически выскакивает ошибка при чтении с датчика. пробывал заземлять на комп третью ногу датчика, отсутствует сеть. Посоветуйте, что еще можно сделать?
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.468  17 Июня 09, 00:22, через 8 мин
что еще можно сделать?krug7012, 17 Июня 09, 00:15
Спаять нормальный адаптер!
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.469  17 Июня 09, 01:24
Посоветуйте, что еще можно сделать?
krug7012, 17 Июня 09, 00:15
Читать хелп темпкипера.
Sensor Read Error – ошибка возникает при чтении конкретного датчика. Может появиться при плохом контакте датчика с линией или сильными наводками, мешающими передаче данных.

Так что в первую очередь проверь подключение датчика.
Какая у тебя длина кабеля и что за кабель?
У меня на такой схеме работает до пяти датчиков без сообщений об ошибках. Так что адаптер нормальный, но линия связи для него нужна экранированная. Экран нужно соединить с корпусом компа. Нужно проверить также, не пробивает ли ТЭН на корпус куба. Эта беда может отсутствовать при холодном ТЭНе и появляться после его прогрева.
Если пробоя нет, неплохо второй конец экрана соединить с корпусом куба.

Можно в настройках снять галочку с окошка "быстрый опрос", но у меня работает одинаково стабильно и при быстром опросе, и без него

И напоследок. При паразитном питании ногу питания нужно или оставить висеть, или соединить с плюсовой ногой датчика, но никак не заземлять её на комп. У меня в первых двух датчиках ноги питания были просто обрезаны. В трёх новых я их коротнул на ГНД датчика. Работает одинаково хорошо и то, и то.

Подозреваю, что ошибки у тебя вызваны тем, что нога питания датчика подключена к длинному проводу, который никуда не подключен, и он, как антенна, собирает кучу наводок. Отпаяй его от датчика, или соедини с ГНД с противоположной стороны линии. С ГНД датчика, а не ком порта или компа. Всё должно пройти.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.470  17 Июня 09, 01:42, через 18 мин
И напоследок. При паразитном питании ногу питания нужно или оставить висеть, или соединить с плюсовой ногой датчика, но никак не заземлять её на комп. У меня в первых двух датчиках ноги питания были просто обрезаны. В трёх новых я их коротнул на ГНД датчика. Работает одинаково хорошо и то, и то.Игорь, 17 Июня 09, 01:24
Наверное ты хотел сказать с ногой земли датчика.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.471  17 Июня 09, 01:48, через 7 мин
Да, Руди. Именно так. На схеме, которую прикреплял krug7012, называется ГНД аглицкими буквами.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.472  17 Июня 09, 01:58, через 10 мин
Как резюме - ногу питания нужно подключить к ноге земли (GND). Формально, при использовании паразитного ражима, это необходимо сделать.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.473  17 Июня 09, 02:14, через 16 мин
Да, Руди. Вместо того, чтобы подключать её к длинному висящему проводу в кабеле. Либо дать внешние 4,7 - 5 вольт между 1 и 3-ей ногами датчика.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.474  17 Июня 09, 02:16, через 3 мин
Ага
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.475  17 Июня 09, 03:22
В хелпах Кипера нашел еще одну схему. Интересен вариант построения питания на двух 7805-х с возможностью добавки внешнего при большом количестве датчиков (при десятке наверное)
adap.jpg
adap.jpg Автоматизация для тех, кому она не по зубам. Автоматика.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.476  17 Июня 09, 03:41, через 19 мин
Это не нужно, вполне достаточно соединить правые концы диодов питания и использовать одну 7805. И внешнее питание ровно так же подключается к ее выходу. Результат будет тот же но без лишних заморочек. А про фокусы с советским опером я вообще молчу. Я с ними натрахался и зарекся использовать этот производственный брак.
Klim Научный сотрудник Новокузнецк 1.7K 547
Отв.477  17 Июня 09, 06:16
У меня до четырёх датчиков на этом адаптере работает.Провод 17 м,обычный аккустический,неэкранированный.Свободная нога датчика висит в воздухе,под термоусадкой.Работает нормально.А ошибки начинают выскакивать из-за плохого контакта в разъёмах типа "тюльпан".При хорошем контакте,"Sensor Read Error" бывает один раз за 10-15 минут.Чем меньше контактных стыков,тем лучше.А то у меня ещё всякие тройнички-разветвители,и всё это плохого качества.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.478  17 Июня 09, 09:06
Понял, Котище? Работает паразитка, и не только у меня.
Автоматизация для  тех, кому она не по зубам
Автоматизация для тех, кому она не по зубам. Автоматика.
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.479  17 Июня 09, 11:28
Игорь, существует такое понятие - "непрозрачная схемотехника"!
Если есть рещение гарантирующее нормальную стабильную работоспособность,
нахрена пользовать эту мутную схематехнику, которая гарантированно не может гарантировать стабильной работы?!  Непонимающий