Вопрос про клапан. Я наверное, стормозил, заказал нормально закрытый. Поставлю его на нормально замкнутые контакты реле, чтобы по умолчанию 12 В на него всегда подавались, а Самовар его будет закрывать при необходимости.Chernik_, 23 Окт. 22, 11:58
Внимание! Предыдущий от совет от
kamram, ни в коем случае, при использовании насоса не применять:
Пред тем как прошить ESP, в скетч внеси изменение Samovar_ini.h, строке #define USE_WATER_VALVE LOW //использовать управление клапаном для регулировки напора воды
пропиши #define USE_WATER_VALVE HIGHkamram, 23 Окт. 22, 13:21
, ибо это не имеет никакого смысла. Наш коллега
kamram, как всегда дает советы не разобравшись в сути вопроса.
А суть в том что параметр define USE_WATER_VALVE LOW или HIGH относится исключительно к клапану байпаса
регулировки воды , а отнюдь не клапану
открытия воды. Вот
здесь более подробно.
В вопросе подачи воды охлаждения заслуживают внимания две схемы подачи охлаждающей жидкости (далее ОЖ):
1. (Основная рекомендуемая). ОЖ подается от магистрали на емкость оборудованную поплавковым клапаном. (пример: наполнение смывного бачка. Цена клапана в известном магазине пара сотен р.) Емкость должна быть установлена выше мембранного насоса. Т.е насос должен быть постоянно "запитан" ОЖ. При этом клапан, открывающий ОЖ вообще не нужен, поскольку данная система работает десятилетиями безотказно в каждом доме...
2. (Весьма слабая надежность) ОЖ подается напрямую из магистрали, через клапан непосредственно на насос, без промежуточной емкости. В этом случае клапан просто необходим. Поскольку не известно как и сколько времени выдержит мембранный насос давление в вашей магистрали.
В любом случае клапан подачи ОЖ должен быть
нормально-закрытый. При отсутствии напряжения он должен уверено закрываться, а открываться должен только по команде с Самовара (или принудительно, оператором, как правило это применяется для проверки целостности системы перед использованием).
И никаких нормально-открытых клапанов. Зачем он нужен открытый, если Самовар не работает.
Если есть опасения перегрева катушки клапана при длительном использовании в отрытом состоянии, то в сети есть схемы решающие эту проблему как для клапанов на 12 вольт так и для 220.