Померяй активное сопротивление клапана. И 40% от него резистор. Для уверенности 30%. Хотя мне попадались с оборонки и 60% можно ставить. Мощь тоже считается. На постоянке габарит резистора соизмерим с габаритом реле. Если мощь делить пополам, его габарит вдвое меньше клапана. На глаз.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.4K 2.2K
Отв.1001 25 Окт. 23, 20:09 (через 20 мин)
Клапан хреново рассеивает тепло. Но мысль понятна.
Клапан оху@нно рассеивает тепло. Но это не мешает ему греться при интенсивной нагрузке.
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
392 119
Отв.1003 25 Окт. 23, 23:43 (через 31 мин)
Dry Gin, прикинуть ток срабатывания и удержания? Для каждого клапана он будет разный. Ток потребления, заявленный и то не факт, что совпадёт. Только экспериментально, начинай с 2-3 Ом.
Миша ZКуратор
Ульяновск
819 849
Отв.1004 25 Окт. 23, 23:44 (через 1 мин)
вот такая схема для клапанаDry Gin, 25 Окт. 23, 17:25
вот не лень же тебе изобретать велосипеды. да еще с квадратными колесами!! зайди в мою тему("Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.." ты там точно бывал уже), там есть готовые и 100% рабочие схемы для работы с низковольтными клапанами постоянного тока. и как раз для "синих" есть данные.
начинай с 2-3 Ом.Иваныч 05, 25 Окт. 23, 23:43
начинать можно с 20-ти Ом, заканчивать на 60-70 Ом. срабатывает в этом диапазоне стабильно. корпус - керамика, 5-10 Ватт электролит нужен 2000 мкФ и более, лучше от 6800 мкФ, на 25В все вышеозвученное проверено на практике
сообщение удалено
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.4K 2.2K
Отв.1005 29 Окт. 23, 17:01
Миша Z, я же правильно понимаю, что электромагнитному клапану без разницы, постоянкой или переменкой его питать? Ну то есть, если для клапана 12 вольт использовать не блок питания, а просто трансформатор 220-12, то он будет нормально срабатывать, как и от постоянки?
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
392 119
Отв.1006 29 Окт. 23, 17:31 (через 30 мин)
Dry Gin,Нет, ты не прав.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.4K 2.2K
Отв.1007 29 Окт. 23, 17:50 (через 20 мин)
Иваныч 05 , неправ в чём? В принципе? Или в напряжении, которым его надо запитывать?
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K
Отв.1008 29 Окт. 23, 18:21 (через 31 мин)
Разное реактивное сопротивление по любому. Посему на переменке нужно значительно большее напряжение. Допустим были универсальные реле 110 переменки либо 24 постоянки. Кроме того на перемененку магнитопровод должен иметь короткозамкнутый виток. Без него или при его обрыве на переменке будет работать как перфоратор. Но в большинстве случаев допустим чистую постоянку можно заменить на пульсирующую. То есть 12 переменки через мостик почти 12 постоянки. Бывают исключения для хитромудрых скорострельных изделий.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.4K 2.2K
Отв.1009 29 Окт. 23, 19:07 (через 47 мин)
Виктрыч, исчерпывающе. Всё ясно.
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K
Отв.1010 29 Окт. 23, 19:59 (через 52 мин)
Ну и ещё. Этот короткозамкнутый виток при гипертрофировании может задержать реакцию на выключение до нескольких секунд. Так что при скурпулезной задаче нужно иметь в виду, что нет жёсткой связи механики и электрики не только из за механической инерции. Так, для кругозора.
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
392 119
Отв.1011 30 Окт. 23, 02:15
Dry Gin, да, Виктрыч прав. Не успел ответить. (У нас разница во времени 8 часов.)
pokerset
Студент
Полтава
26 8
Отв.1012 24 Нояб. 23, 11:53
тоже клапан очень грелся. потребление 0.9А от 12В.после переделки 0.15А (11 Вт против 1.8Вт) доработка dc-dc step down конвертера. желтыми резисторами подбирается напряжение удержания.красные детали добавлены для первоначального импульса срабатывания. подключается в разрыв провода на клапан. 526381586_w640_h640_dc-dc-ponizhayuschij-preobrazovatel. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.20231124_102828. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.20231124_102842. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.20231124_111536. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.
mcgragor
Студент
Тюмень
11 1
Отв.1013 25 Янв. 24, 18:30
Миколаич, ты молодец, благодарю. Действительно надо просто поменять местами шток и заглушку. И НО клапан превращается в НЗ клапан. И китайцы молодцы, красиво придумалиDry Gin, 28 Июня 22, 16:40
Доброго всем! Парни подскажите на пальцах, как перебрать указанный клапан. Мозгов не хватает) Нужно сделать из НО - НЗ. Планирую использовать с SSVC059 V2
63147.363085.jpg Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.78269.362595.jpg Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.4K 2.2K
Отв.1014 25 Янв. 24, 18:34 (через 5 мин)
mcgragor, раскручивай с обеих сторон и меняй местами. При разборке аккуратно, там два штифта, не потеряй.
mcgragor
Студент
Тюмень
11 1
Отв.1015 29 Янв. 24, 12:16
Коллеги, еще один вопросик. Кто какой кабель использует для подключения клапана на 220 (НЗ) к автоматике (сечение, марка)? Клапаны как на картинке выше (правый), на 3 жилы
Добавлено через 2дн. 49мин.:
не у кого эти клапаны не подключены?)))
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.4K 2.2K
Отв.1016 01 Февр. 24, 09:51
не у кого эти клапаны не подключены?)))mcgragor, 29 Янв. 24, 12:16
Подавляющее большинство, думаю, работает на 12 вольт.
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.7K 2K
Отв.1017 01 Февр. 24, 11:54
...и это правильно.
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
392 119
Отв.1018 01 Февр. 24, 12:13 (через 19 мин)
mcgragor, А какие проблемы могут быть при подключении??? Подключай любым кабелем в двойной изоляции. Любого сечения. Например 0,5кв мм.
mcgragor
Студент
Тюмень
11 1
Отв.1019 01 Февр. 24, 12:24 (через 12 мин)
Иваныч 05 , мне надо было в принципе с сечением определиться. взял себе контроллер SSVC059 V2, там он управляет клапанами на 220. последние дни посмотрел таблицы по сечению, тоже склоняюсь к сечению 0,5. тогда значит Провод электрический ПВС 3х0,5 мм2 будет оптимально.
..и это правильно.gxtkjdjl, 01 Февр. 24, 11:54
Причина клапана на 220 - SSVC059 V2 Контроллер электромагнитного клапана SSVC0059 (версия 2)" - предназначен для изготовления блока управления электромагнитными клапанами (нормально закрытыми, работающими от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В и током до 0,9 А*). Контроллер позволяет управлять клапанами по заданной программе с контролем температуры датчиками DS18B20