технические характеристики ЭНГЛУ-400
Удельная мощность нагревателей (мощность на один метр активной части): 50, 100, 200, 300 Вт/м
По способу подключения к источнику питания нагреватели изготавливаются двух исполнений: холодные выводы с одной стороны или холодные выводы на противоположные стороны
Максимальная температура: 400С (250С по заказу)
Минимальный радиус изгиба: 15 мм
Размер сечения активной части: ширина 21 мм, толщина 2 мм
Электропитание: ~220
Длина низкотемпературных медных проводов: 700 мм (по заказу - любая)
Примечание. Температура поверхности нагревателя ЭНГЛУ-400 не должна превышать максимальной температуры, которую выдерживают его конструкционные материалы. Это обеспечивается путем ограничения температуры трубы или обогреваемого изделия до безопасного уровня, расчетом конструкции (стабилизированная конструкция) или посредством температурного контроля.
Основные параметры и размеры ЭНГЛУ 400
Условное обозначение нагревателя Удельная мощность, Вт/м Номинальная мощность, Вт Длина, м Масса, кг, не более
ЭНГЛУ-400-1,27/220-4,1 300 1270 4,1 0,78
ЭНГЛУ-400-1,0/220-5,0 200 1000 5,0 0,91
ЭНГЛУ-400-2,5/220-8,3 300 2500 8,3 1,35
ЭНГЛУ-400-0,5;1,0;2,0/220-10,0 50/100/200 500/1000/2000 10,0 1,60
ЭНГЛУ-400-5,0/220-16,80* 300 5000 16,8 2,57
ЭНГЛУ-400-1,2;2,5;5,0/220-16,80 75/150/300 1200/2500/5000 16,8 2,57
ЭНГЛУ-400-1,0;2,0;4,0/220-20,0* 50/100/200 1000/2000/4000 20,0 3,00
Примечание:
нагреватели ЭНГЛУ-400 с удельной мощностью более 100 Вт/м должны эксплуатироваться с терморегуляторами
*нагревательные ленты имеют холодные выводы на противоположные стороны
Монтаж ЭНГЛУ-400
Перед монтажом обогреваемые поверхности должны быть тщательно очищены, заусеницы и наплывы сварки удалены.
Перед монтажом с целью повышения сроков службы обогреваемого оборудования, поверхности должны быть покрыты двумя-тремя слоями антикоррозийного жаростойкого покрытия из органосиликатных материалов ОС 82-05; ТУ.84-72578.
Монтаж и эксплуатация нагревателя ЭНГЛУ-400 разрешается при условии использования терморегулятора для ограничения рабочей t0 на поверхности нагревателя выше 400С.
Конец нагревателя с низкотемпературными выводами закрепляется стеклолентой, после чего активную часть нагревателя с легким натягом обматывают вокруг обогреваемого объекта или прокладывают линейно вдоль него. Второй конец нагревателя также фиксируется стеклолентой.*
На вертикальных участках трубопроводов нагреватели монтируют только спиральной намоткой.
При линейной прокладке нагреватели фиксируются стекло- лентой с шагом не более 0,5 м.
После монтажа проверяется сопротивление изоляции нагревателей относительно обогреваемого объекта. Величина сопротивления должна быть не менее 1 МОм.
Произвести монтаж теплоизоляции и обшивку защитными оболочками** и защитные оболочки заземлить.
*Низкотемпературный вывод по возможности необходимо монтировать в нижней части обогреваемого объекта с целью снижения воздействия на него теплового потока.
**Теплоизоляция должна быть устойчива на рабочие температуры (400С).