Уважаемые коллеги,
Хотел бы купить и использовать Rex-a внизу колонны ХД-4-1250, для отсечения хвостов.
Прошу подсказать:
1. Насколько точно он реагирует на изменение температуры в пределах 70 - 80С?
2. С каким шагом он это изменение фиксирует? 70,1 - 70,2 - 70,3? Или так как W1209, типа 70,1 - 70,3 - 70,5 - 70,9....?
3. Какой диаметр щупа термопары? В штуцер колонны поставится?
PID термоконтроллер REX-C100
Отв.1780 22 Дек. 16, 21:07
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1781 22 Дек. 16, 22:06, через 60 мин
Нормальный РЕКС с термопарой отображает температуру с целыми градусами. С помощью нехитрых манипуляций он начинает показывать десятые доли градуса. Изменения происходят именно через 0.1°.
Точнось измерения (accuracy) у него 0.5°.
Но если тебе не повезет, будешь плакать и проклинать судьбу )))
А диаметр датчика..какой ты будешь применять, брат.
Родная термопара с гайкой вроде 6мм, pt100 бывают 4мм, 6мм и в других вариациях.
Точнось измерения (accuracy) у него 0.5°.
Но если тебе не повезет, будешь плакать и проклинать судьбу )))
А диаметр датчика..какой ты будешь применять, брат.
Родная термопара с гайкой вроде 6мм, pt100 бывают 4мм, 6мм и в других вариациях.
stXXX
Кандидат наук
Краснодар
318 86
Отв.1782 25 Дек. 16, 12:24
Кто знает. какие провода по цвету( КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЧЕРНЫЙ)кабеля термодатчика PT100 на какие клеймЫ подсоединять к REX C100
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1783 25 Дек. 16, 13:28
какие провода по цвету( КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЧЕРНЫЙ)кабеля термодатчика PT100stXXX, 25 Дек. 16, 12:24Датчик PT100 бывает трехпроводным и двухпроводным. Трехпроводной имеет цвета: красный и два черных, соединенных вместе на стороне датчика. Подключать, как нарисовано на схеме, красный на 8, остальные в любом порядке на 9 и 10.
Двухпроводной подключается на 8 и 9, между 9 и 10 ставим перемычку.
Но в случае длинной линии правильно будет подключить опять же, как на схеме. На стороне датчика один провод от контакта 8 подключаем к одному выводу термосопротивления, а к другому подключаем оба провода от 9 и 10 контакта РЕКСа.
Бывает еще 4-х проводное подключение, но оно нам не нать...:-)
stXXX
Кандидат наук
Краснодар
318 86
Отв.1784 25 Дек. 16, 13:43, через 16 мин
Датчик PT100 бывает трехпроводным и двухпроводным.BarberXP, 25 Дек. 16, 13:28Сори,перепутал ..датчик ds18b20 к нему как подключится..
Newocelot
Профессор
Питер
10.5K 2.8K 2
Отв.1785 25 Дек. 16, 13:47, через 4 мин
ds18b20 к нему какstXXX, 25 Дек. 16, 13:43Никак
DS18** имеет цифровой выход с интерфейсом 1wire
Steklyansky
Кандидат наук
Тюмень
467 112
Отв.1786 25 Дек. 16, 14:01, через 15 мин
Двухпроводной подключается на 8 и 9, между 9 и 10 ставим перемычку.Тот же вопрос меня одолевал, для чего это делается? К любому из проводов подключить дополнительный можно?
Но в случае длинной линии правильно будет подключить опять же, как на схеме. На стороне датчика один провод от контакта 8 подключаем к одному выводу термосопротивления, а к другому подключаем оба провода от 9 и 10 контакта РЕКСа.BarberXP, 25 Дек. 16, 13:28
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K
Отв.1787 25 Дек. 16, 14:17, через 16 мин
К любому из проводов подключить дополнительный можно?Steklyansky, 25 Дек. 16, 14:01Два соединенных в самом датчике провода нужны для компенсации сопротивления линии. В нашем случае 2-3 метра роли не играют . Перемычку с любого провода можно сделать.Сразу на клеммах.
Steklyansky
Кандидат наук
Тюмень
467 112
Отв.1788 26 Дек. 16, 08:38
для компенсации сопротивленияAlex-8888, 25 Дек. 16, 14:17именно такая мысль и была, но подумав, что 2 метра погрешности не дадут, задумался. А что кто-то делает 20-30 метров?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1789 26 Дек. 16, 11:38
А что кто-то делает 20-30 метров?Steklyansky, 26 Дек. 16, 08:38Ну, не все же используют РЕКС только для самогона... Некоторые автоматизируют теплицы и прочие всякие инкубаторы.
Полстакана
Бакалавр
Тверь
51 6
Отв.1790 26 Дек. 16, 11:47, через 9 мин
Коллеги, подскажите где засада. Купил этого рекса и двухпроводные датчики. Подключил. На табло комнатная температура. Окунаю датчик в кипяток. Показания на табло начинают расти со скоростью 1 градус в МИНУТУ! То есть истинная температура будет высвечена где то через час. При охлаждении та же фигня.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1791 26 Дек. 16, 11:51, через 4 мин
Купил этого рекса и двухпроводные датчики.Полстакана, 26 Дек. 16, 11:47"Датчики" точно соответствуют тому, что выставлено в SL1?))) Сними короткое видео и выложи кудать, поглядим.
Полстакана
Бакалавр
Тверь
51 6
Отв.1792 27 Дек. 16, 11:35
Датчики" точно соответствуют тому, что выставлено в SL1?)))BarberXP, 26 Дек. 16, 11:51Перепробовал для SL1 все возможные значения. Никакого результата. Точнее результат тот же самый, что и при значении "1000", специфичном для PT100. На самих датчиках надпись "WZP Pt-100". Чешу репу в полном недоумении, что является причиной такого поведения. У датчика столь малой массы и объема такой инерционности не может быть в принципе. Сам рекс тоже производит впечатление исправного - режимы переключает, индикация работает
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1793 27 Дек. 16, 11:39, через 5 мин
Сам рекс тоже производит впечатление исправного - режимы переключает, индикация работаетПолстакана, 27 Дек. 16, 11:35Если под рукой есть 100 ом - подключи между 8 и 9, между 9 и 10 поставь перемычку. На дисплее должно быть примерно 0 градусов Цельсия.
P.S. проверь и выстави параметры Г (русская Г) - рабочий цикл = 0001 (сек) и P - пропорциональность = 0000. Для проверки.
stXXX
Кандидат наук
Краснодар
318 86
Отв.1794 27 Дек. 16, 16:14
НикакNewocelot, 25 Дек. 16, 13:47https://ru.aliexpress.com/...0308.0.0.6ONkxX а такой пойдет?
Полстакана
Бакалавр
Тверь
51 6
Отв.1795 28 Дек. 16, 13:11
Обнаружил, что мой рекс на датчик вообще не реагирует, а те медленные изменения показаний обусловлены прогревом (охлаждением) самого прибора. То есть, если датчик отключить совсем, то на показаниях прибора это совершенно не сказывается.
Тогда я снял корпус и обнаружил, что вывод №8 вообще ни к чему не подключен. На дорожке, которая ведет к нему (обведено красным) есть лишь пара дырок для навесных элементов. Кроме того,на плате видно еще несколько посадочных мест для отсутствующих элементов.
Может кто глянет на своем рексе, что там стоит или фотку скинет?
Тогда я снял корпус и обнаружил, что вывод №8 вообще ни к чему не подключен. На дорожке, которая ведет к нему (обведено красным) есть лишь пара дырок для навесных элементов. Кроме того,на плате видно еще несколько посадочных мест для отсутствующих элементов.
Может кто глянет на своем рексе, что там стоит или фотку скинет?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1796 28 Дек. 16, 13:29, через 19 мин
Тогда я снял корпус и обнаружил, что вывод №8 вообще ни к чему не подключен.Полстакана, 28 Дек. 16, 13:11Такого я еще не встречал..))))) Ну, ШаоЛини, ну затейники....Получается, что твой конкретный РЕКС работает только с термопарой? Которая сажается на контакты 9-10?
Вообще, есть огромное желание у меня эмулировать работу РЕКСа на Ардуино и маленькой тач-HMI панельке, на него посаженной. Будет симпатично. Однако для этого надо несколько лет поизучать Си...))))
В такой контроллер можно внедрить кучу функций, нужных нам..всякие температурные паузы и так далее.......
Добавлено через 2мин.:
медленные изменения показаний обусловлены прогревом (охлаждением) самого прибора.Полстакана, 28 Дек. 16, 13:11Внутри у РЕКСа есть свой PT100, который по идее, должен компенсировать температуру холодного спая термопары. Наверное, он и отрабатывает.
Полстакана
Бакалавр
Тверь
51 6
Отв.1797 28 Дек. 16, 13:39, через 10 мин
Мне вспоминается из институтского курса, что измерения обычно производятся по мостовой схеме. В моем случае, одно из плеч моста отсутствует и показания берутся со второго, внутреннего плеча.
PS В предыдущем посте забыл рисунок - поправил
PS В предыдущем посте забыл рисунок - поправил
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1798 28 Дек. 16, 13:43, через 4 мин
Термопары в мост не включают. Погугли яндексом по рамблеру. PT100 вроде бы тоже. Тензодатчики - таки да, схема мостовая.
RokoD
Новичок
Кишинев
2
Отв.1799 28 Дек. 16, 18:55
Доброго времени суток, комрады ) Самогон не гоню (хотя тема достойная), но так же уперся в настройки шаолиньского REX C-100. Полазил по ютубу, прочитал стопку мануалов и понял(только сегодня))), что REX С-100 бывает разных моделей. В общем подключил по схеме через твердотелое реле, но при достижении заданной температуры пид регулятор щелкает, но не подает питание на обогреватель. контакт №4 на регуляторе по идее +, но индикатором пытаюсь проверить - нет тока. Психанул, подключился к аларму, думал если сработает - кину линию на магнитный пускатель и пусть прибор несет радость людям. При достижении заданной температуры прибор щелкает, загорается индикатор ALm1, а счастья все равно нет. Подозреваю, что дело в настройках, но все мануалы по настройкам которые я нашел, к моей модели не подходят. Например в меню значения Aru, где вырубается автонастройка, в моей модели нет. Так же нажатие одновременно кнопок set и стрелки вверх не вызывает меню Cod 0000. Есть у кого опыт настройки данной модели? Счас я это все дело соберу и сфоткаю. Мозг уже кипит.