Заказал и получил с али термосопротивление  рт 100 (ссылка не вставляется пока, три  вывода, красный на 8, синие на 9 и10, которые соединены перемычкой) взамен термопары типа к(работает в коптилке).  Но не могу настроить рэкс под термосопротивление..((Не устанавливаются десятые доли градуса, хоть тресни! Установлено SL1 - 1000, в установках функций, но все хрень какая то, туплю..
фрезер2 Специалист Усть-Катав 105 31
Отв.1723  01 Дек. 16, 09:25
DimonM Параметр PGdP установи "3"
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1724  01 Дек. 16, 09:45, через 20 мин
  Еще вчера хотел это написать, но дела отвлекли.....про десятичную точку.
Однако у меня в РЕКСе при переходе с термопары на PT100 и обратно все почему-то автоматически делалось, точка вставала на свое место сама.)))
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.1725  01 Дек. 16, 10:10, через 25 мин
Получил Rex C100, не пойму как выставить десятички, похоже что версия урезанная. значение COD не ставиться 1000, только 0001, SL1 вообще нет. Контактов 10. Что за версия не пойму, может ПО урезанное. Made in China длин, по качеству изготовления сравнивая с реле времени, отличается не в лучшую сторону. Ну еще и РТ-100 получил, не понял почему проводки не изолированы, на них кембрик одевать или как выполнить изоляцию.
IMG_20161129_222445.jpg
IMG_20161129_222445.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
IMG_20161129_222456.jpg
IMG_20161129_222456.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
IMG_20161129_222503.jpg
IMG_20161129_222503.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
IMG_20161130_230331.jpg
IMG_20161130_230331.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1726  01 Дек. 16, 10:48, через 39 мин
COD не ставиться 1000, только 0001Steklyansky, 01 Дек. 16, 10:10
Значение Cod у меня на РЕКСе может быть 0000 и 0001. 0002 недоступно, наверное у C900 это меню есть.....
Из паспорта на прибор:
"7.4 Установка функций
При включенном устройстве, найдите параметр блокировки данных (“LOCK”) в режиме установки параметров и установите его равным 1000, затем нажмите клавишу SET для подтверждения, далее нажмите обе клавиши, SET и R/S одновременно на 3 сек, дисплей PV отобразит «Cod».
При «Cod»=»0000», нажимайте клавишу SET для циклической прокрутки следующих параметров на дисплеях PV и SV: (см. Form 6)"

Провода у датчиков изолированные. Только на концах на 5-10 мм снята изоляция.
У меня такие же, двухпроводные, удлиняешь трехпроводным кабелем и все.
DimonM Студент Калуга 19
Отв.1727  01 Дек. 16, 11:02, через 14 мин
Доли градуса появились, но при установке температуры срабатывания реле, больше 20 гр, не устанавливается. Было 200 гр максимум. Что не так?

Добавлено через 36мин.:

Параметр PGdP установи "3"фрезер2, 01 Дек. 16, 09:25
выставил , доли градуса появились....Радовался рано. С градусами разобрался выставив slh 100. Потом чехарда...Доли пропали, а режим pgdp после sll  на дисплее пропал, опять туплю..
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.1728  01 Дек. 16, 12:03
Значение Cod у меня на РЕКСе может быть 0000 и 0001. 0002 недоступно, наверное у C900 это меню естьBarberXP, 01 Дек. 16, 10:48
Да нет все есть просто можно включить как то этот пункт.
SL1 вообще нетSteklyansky, 01 Дек. 16, 10:10
Да писец, начинаю прозревать))), всё есть все SL 1-10. В общем долго изучать нужно, как заходить в под меню. Если была бы структура меню в виде схемы, было бы круто. И десятые доли включил, покупал очень дёшево, был готов к наё*у, пока вроде всё хорошо, продавец из Монголии почему то)).
БРАЛ ТУТ
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1729  01 Дек. 16, 12:24, через 22 мин
Если была бы структура меню в виде схемы, было бы круто.Steklyansky, 01 Дек. 16, 12:03
Дружище Шелленберг.......обрати свой царственный взор вот сюда
https://drive.google.com/...MEw5YmxEMGVRTHM
Я положил переведенный на русский язык паспорт REX-C100 сюда для тех, кто не любит читать форум....))))
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.1730  01 Дек. 16, 13:00, через 36 мин
обрати свой царственный взор вот сюдаBarberXP, 01 Дек. 16, 12:24
Представляешь, перечитал 50-60 страниц ветки когда заказал, сей девайс, но как то в памяти не откладывается когда не понятно с чем имеешь дело, видимо поторопился, т.к. сначала нужно получить устройство а потом читать. объём информации в последнее время поглощаю большой, не всё запоминается.
Есть информация по производителям данного устройства, у меня без маркировки, в основном у всех маркировка rKc, есть ли разница в качестве изделия?

Ах да еще какое дело, сейчас после получения посылки, приходит на мыло сообщение, о том что истекает срок доставки. И хочется понять левое устройство или кондиционное, времени в обрез (там вроде дают 15 дней на предъявление претензий, но я с этим не сталкивался).
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1731  01 Дек. 16, 13:12, через 13 мин
Есть информация по производителям данного устройства, у меня без маркировки, в основном у всех маркировка rKc, есть ли разница в качестве изделия?Steklyansky, 01 Дек. 16, 13:00
Держи более полную ссылку. Это все, что у меня есть по РЕКСам на настоящий момент.
https://yadi.sk/d/UxgxV4SSojdTB
В мануале на C100-C900 (C100_C900_manual.pdf)в конце есть реквизиты RKC:
HEADQUARTERS: 16-6, KUGAHARA 5-CHOME, OHTA-KU TOKYO 146-8515 JAPAN
PHONE: 03-3751-9799 (+81 3 3751 9799) E-mail: info@rkcinst.co.jp
Website: http://www.rkcinst.com/ FAX: 03-3751-8585 (+81 3 3751 8585)

Я далек от мысли, что на Али продают японские контроллеры....но что в наше время является настоящим? Если американские IPhone делают официально в Китае?
Так что не ломай голову.

Срок доставки можно продлить, там есть кнопка где-то "Запросить продление срока доставки" Как-то так.
Точнее вот, в подробностях заказа....
"2. Для того, чтобы продлить Защиту покупателя для этого заказа, пожалуйста, нажмите здесь."

Если у тебя все SL (1-10) есть, это уже показатель того, что все в порядке.
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.1732  01 Дек. 16, 13:26, через 15 мин
Я далек от мысли, что на Али продают японские контроллеры....но что в наше время является настоящим?BarberXP, 01 Дек. 16, 13:12
В принципе логично, у тех кто покупал его ранее надпись "Made in Japan", на реле времени такая же надпись, да и по устройству видно что качество хорошее, на моём China. Не всегда конечно это показатель качества, у меня и моих знакомых, всё смартфоны с Али, и всем нравится.
IMG_20161129_222532.jpg
IMG_20161129_222532.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
steven Специалист Cевастополь 170 115
Отв.1733  01 Дек. 16, 14:24, через 58 мин
Если была бы структура меню в виде схемы,Steklyansky, 01 Дек. 16, 12:03
собрано мной здесь  .
У меня модель REX-C100FK02-M*AN
Установка температуры: Нажать на кнопку SET, кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ установить температуру срабатывания основного реле. Снова нажать на кнопку SET для окончания настройки.
2. Нужно правильно подключить термодатчик в соответствии с паспортом на REX. К нужным контактам.
  Если у вас штатная термопара типа К, красный кончик - 10 контакт, синий - 9-й.
3. Нужно установить значение параметра SL1, соответствующее типу вашего датчика.
  Для термопары типа К оно будет равно 0000
  (если поставите SL1 = 0111, то появятся десятые доли градуса. Но придется слегка скорректировать параметр SC).
В настройках можно задать разные виды аларма.
Аларм по превышению отклонения от уставки - это первый случай, который ты описал (SL4= 0001,0010 или 0101), а аларм по превышению уставки - это SL4=0011 или 0111
Включение аларма: Нажать на кнопку SET продолжительно (5 секунд), попадёшь во второе меню. Сразу видим Al1. Кнопкой СВв или СВн устанавливаем Температуру срабатывания реле аларма. Продолжительно нажимаем на кнопку SET для выхода из меню. Загорается светодиод Alm1.
Отключение авторегулирования: Нажать на кнопку SET продолжительно (5 секунд), попадёшь во второе меню. Коротко нажимая на кнопку SET продвигаемся до установки Aru. По умолчанию она 0000, то есть PID-регулирование включено. Кнопкой СВв (Стрелка вверх) устанавливаем 0001, это значит PID-регулирование отключено. Продолжительно нажимаем на кнопку SET для выхода из меню. Загорается светодиод AT.
Настройки аларма: Одновременно и продолжительно нажать кнопки SET и СВл (стрелка влево). Попадаешь в третье меню. При настройке SL4=11, а SL7=00 реле замыкается при достижении установленной температуры. Повторно нажать кнопки SET и СВл для выхода из меню.
В третьей меню. Ее вызов делается так: Сначала вызываем второе меню, нажимая одновременно клавишу SET и Стрелка влево в течении 3 сек. Появляется Cod - красным, 0000 зеленым. Если нажимаем клавишу SET при значении 0000, входим во второе меню, где имеется возможность менять SL от 1 до 11
Если изменить зеленое значение на 0001 и нажать SET, входим в 3 меню, в котором то и меняется значение диапазона, в котором мы собираемся производить измерения.
Настройки такие:
SL1  (у меня 0000)
SL2  0000
SL3  0000
SL4=0011 у меня
SL5  0000
SL6  0001
SL7  0000 у меня
SL8  0000
SL9  0000
SL10  0001
SL11  0000

переходим в Code 0001

SLH  200.0
SLL  -20.0
PGdP  0003
oH    000.2
AH1  000.2
dF    0001
Нужно изменить в настройках В скобках заводские значения.
Р=0 (30)
J=240(240)
d=0(60)
t=20(20)
Ar=0
1. Параметр LCY - 1000.
2. Параметр SL1 - 1100.
3. Параметр SL4 - 0011.
4. Параметр SL7 – 0011
настройке SL4=11, а SL7=00 реле замыкается при достижении установленной температуры. Думаю через твердотельное реле подключать автономную систему охлаждения при достижении температуры в кубе, скажем, 70 градусов.\
PS. При значении SL4-0011 и SL7-0001 добился нужного эффекта. При достижении заданного значения аварии слышно звук срабатывания реле и загорается индикатор AL1. Работает с захватом значения аварии, т.е. при достижении выставленного значения, срабатывает реле, но при уменьшении значения температуры ниже установки аварии, индикация аварии продолжается. Если требуется выключение функции авария при падении измеряемой температуры ниже заданной AL1, установите значение SL4-0001 и SL7-0001.
Значение oH  - 000.2 Основной гистерезис измерения температуры
Значение AH1 - 000.2 Гистерезис функции авария-1.

Контакты 3-4 нормально разомкнутые. 3-5 нормальн замкнутые.

В настройках можно задать разные виды аларма.
Аларм по превышению отклонения от уставки - это первый случай, который ты описал (SL4= 0001,0010 или 0101), а аларм по превышению уставки - это SL4=0011 или 0111.
Если подробнее - то SL4=0000 - реле аларма никогда не будет срабатывать.
SL7=0001 - если SL4 не равен 0000, тогда при наступлении условий для аларма его реле включается.
SL7=0000 - если SL4 не равен 0000, тогда при наступлении условий для аларма его реле выключается. А при включении контроллера оно сразу срабатывает.
В последнем случает удобно использовать контакты аларма для полного снятия напряжения со схемы автоматики и REX в том числе в конце процесса.
Был залочен, я его разлочил, ввёл код 1000.
Погонял его в режиме автотьюнинга с привязанной к лампочке термопарой. Работает как надо, но по достижении установленной температуры автотьюнинг отключается. начение oH  - 000.2 Основной гистерезис измерения температуры
Значение AH1 - 000.2 Гистерезис функции авария-1.Но и после этого температуру держит ровно.
При настройке SL4=11, а SL7=00 реле замыкается при достижении установленной температуры. Думаю через твердотельное реле подключать автономную систему охлаждения при достижении температуры в кубе, скажем, 70 градусов.
Ответ #92: 17 Окт 13, 01:04-схема подключения  На третьей картинке пример подключения реле к нагрузке большой мощности через твердотельное реле SSR, управляемым постоянным током. Номера контактов скорректировать в соответствии с первой картинкой.
ПИД регулятор с маркировкой RЕХ С100FK02-М*AN не предназначен для релейного выхода. Он его имеет. есть. А к нему (к контактам реле, которое находится внутри пид регулятора РЕХ-С100) ты можешь подключать любое исполнительное устройство с источником напряжения до 250 вольт и током нагрузки до 3-х ампер. Это может быть другое, более мощное электромагнитное (пусковое) или твердотельное (с семистором внутри, безобмоточное) реле, для того чтобы подключить мощную силовую нагрузку, например тэн 3 кВт.
Для того, чтобы подключить имеющееся у тебя твердотельное реле  SSR-25DA к РЕКСу, потребуется внешний источник постоянного напряжения от 3 до 32 вольт. На схему подключения тебе указали в предыдущем посте.
клапан нормально закрытый.
Во вторую схему нужно внести изменения. Передвинуть конкакты реле с 3-4 на 3-5.
А как ты его отключаешь Ar=0 ? 
Нужно изменить в настройках В скобках заводские значения. Обычно перестает включаться.
СТАРТ -СТОП
Вставлю свои 5 копеек об использовании REX-C100FKO2-M-AN в качестве старт-стопа. Я его использую в своем блоке автоматики управления колонной исключительно для этой цели. При этом,для управления клапаном старт-стопа использую контакты реле аларма. Основное реле не использую. Основная причина этого в том, что даже после выставления параметра Aru в значение 0001 после трех циклов отклонения темперетару от уставки происходит автоматическое включение режима PID регулирования, а это совершенно нам ни к чему. Кроме того, в режиме пидрегулирования при достижении температуры уставки дальнейшее увеличение температуры перестает отображаться на верхнем индикаторе.
Также хочу обратить внимание на то, что реле аларма является НОРМАЛЬНОЗАМКНУТЫМ, то есть при включении прибора контакты этого реле замыкаются, а при срабатывании аларма - размыкаются.
Работаю с датчиком Pt100, установленным в 20 см от куба.
Соответственно настройки Рекса следующие:
(то есть без удержания функции аварии).
Порядок работы:
1. Включаем прибор.
2. На нижнем индикаторе выставляем значение тмпературы намного ниже тмпературы колонны (например 40 градусов). Это для того, чтобы потом не включалась автоподстройка и прибор не вошел в режим пидрегулирования, переставая показывать температуру на верхнем индикаторе выше уставки.
3. Заходим в меню, длительно нажав кнопку Set, и параметр AL1 устанавливаем на температуру срабатывания реле аларма, т.е. температуру отключения клапана. Например, если температура стабильного режима колонны 78,0 градусов, то я ставлю AL1 на 78,7 градуса.
4. Кнопкой Set выбираем параметр Aru и устанавливаем 0001.
5. Заходим в третье меню (длительно нажимаем одновременно кнопки стрелка влево + Set) и устанавливаем гистерезис функцим аварии - параметр AH1. Заводская установка 000,2 градуса. Можно так и оставить, но я ставлю 000,3 градуса.
6. Выходим из меню.
Все, прибор находится в нужном нам рабочем режиме. На верхнем индикаторе отображается реальная температура колонны. На нижнем индикаторе будет неинтересное нам значение (в данном случае 40 градусов). Когда температура в 20 см от куба начнет ползти вверх ближе к концу ректификации и достигнет порога 78,7 градуса, сработает реле аларма, что будет отображено красным индикатором на дисплее слева. Клапан страт-стопа обесточится - отбор прекратится. По мере снижения температуры, с учетом гистерезиса, аларм отключится (в данном случае при снижении температуры до 78,4 градуса). Клапан отбора откроется и отбор спирта возобновиться. Такой цикл будет продолжаться до тех пор, пока температура в колонне перестанет снижаться до нужного нам предела (в данном случае до 78,4 градусов).
Ответ #458: 06 Июн 14, 13:05, через 7 мин-
rEx 100.xlsx (14Кб - загружено 189 раз)
REX-C700(100)-1.xls (38Кб - загружено 165 раз)
Перевод инструкции REX-100.xlsx (18Кб - загружено 242 раз)
Предлагаю такую схему. Цепь представляет из себя: Фаза-Силовая часть SSR-Силовая часть ручного регулятора мощности-Нейтраль.  Все.
REX установлен в режим "Cooling" , параметр SL2=0010. При этом, пока температура на входе REX будет ниже, чем уставка - SSR будет включено.
Параметр SL7 нужно поставить в 0000. При этом контакт аларма в несработанном состоянии будет замкнут, а когда аларм сработает - он разомкнется.
(Если наврал, поменяете на SL7 = 0001).
Схемку счаз нарисую. Это так, как я хочу сделать у себя.

ВО!
КОроче, включаешь в сеть. Ничего не работает. Нажимаешь кнопку (без фиксации) "Пуск". Включается REX, своими контактами аларма блокирует кнопку и включает SSR. Накручиваешь сколько тебе надо мощности на ручном регуляторе и гонишь. Когда температура превышает уставку на значение, когда должен сработать аларм, его контакт размыкается и REX обесточивается. Соответственно, обесточивается и SSR.
Ответ #746: 26 Сен 14, 15:28, через 19 мин
Преодолел лень, перевел, если с форматированием текста будут косяки - не ругайтесь сильно. WORD - это ЗЛО.

Дабавил кусочек про авто настройку и алармы из другого мануала


https://cdn.homedistil.ru/fs/1409/26/34197.67745.docx


BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1734  01 Дек. 16, 15:21, через 58 мин
Отключение авторегулирования: Нажать на кнопку SET продолжительно (5 секунд), попадёшь во второе меню. Коротко нажимая на кнопку SET продвигаемся до установки Aru. По умолчанию она 0000, то есть PID-регулирование включено. Кнопкой СВв (Стрелка вверх) устанавливаем 0001, это значит PID-регулирование отключено. Продолжительно нажимаем на кнопку SET для выхода из меню. Загорается светодиод AT.steven, 01 Дек. 16, 14:24

Неправильно!
 Параметр Aru - запуск процедуры автонастройки коэффициентов PID.
Когда мы его выбираем в меню он равен 0000, то есть автонастройка отработала до конца. Чтобы ее запустить снова - устанавливаем его в 0001 и выходим из настройки. Индикатор At горит. РЕКС греет объект до уставки, далее пару раз отключает-включает нагрев, вычисляет коэффициенты PID, запоминает их и переходит в нормальный режим регулирования.

Следующая фраза:
"Основная причина этого в том, что даже после выставления параметра Aru в значение 0001 после трех циклов отклонения темперетару от уставки происходит автоматическое включение режима PID регулирования, а это совершенно нам ни к чему."

Хочу обратить ваше внимание, что РЕКС - это РЕГУЛЯТОР!!!! С дополнительной плюшкой в виде функции PID. Если обычный терморегулятор типа W1209 просто тупо щелкает реле при колебании температуры объекта около уставки, то РЕКС предугадывает поведение объекта и держит температуру значительно точнее, если не сказать - идеально.
 Почитайте по моей последней ссылке файл о настройке PID-регулятора (Настройка ПИД регулятора.docx).
 То есть режим терморегулирования - это нормальный режим работы РЕКСА.
 Если кому не нужен алгоритм PID (как раз в случае применения его для старт-стопа при ректификвции) - его можно выключить , установив параметр P=0000. В этом случае параметры I и D из меню скрываются и сам РЕКС начинает работать как W1209. Щелк-щелк.
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.1735  01 Дек. 16, 17:28
Почитайте по моей последней ссылке файл о настройке PID-регулятораBarberXP, 01 Дек. 16, 15:21
я так понимаю, простыми словами, он учитывает инерционность системы и нивелирует?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1736  01 Дек. 16, 18:03, через 36 мин
я так понимаю, простыми словами, он учитSteklyansky, 01 Дек. 16, 17:28
Да, PID алгоритм учитывает свойства (инерционность) объекта регулирования и держит установленную температуру оптимально, чтобы при скачке температуры, например, не возникало колебаний в системе.
steven Специалист Cевастополь 170 115
Отв.1737  01 Дек. 16, 19:18
Неправильно!BarberXP, 01 Дек. 16, 15:21
не правильный запуск Aru?
нажать на кнопку SET продолжительно (5 секунд), попадёшь во второе меню. Коротко нажимая на кнопку SET продвигаемся до установки Aru. По умолчанию она 0000, то есть PID-регулирование включено. Кнопкой СВв (Стрелка вверх) устанавливаем 0001, это значит PID-регулирование отключено. Продолжительно нажимаем на кнопку SET для выхода из меню. Загорается светодиод AT.
я так запускаю,у меня рекс работает  благодаря твоей помощи ,как  система контроля за безопасностью , отключения воды и нагрева,соорудил проходной датчик на тса (купил тройник нержовый ,гайку снял с датчика температуры,вставил его в тройник на силикон )выставил температуру срабатывания алярма 65гр.и все.  Я не силен в электрике в схемах ,паяльниках и тд.,но благодаря тебе и этой теме собрал и все работает.
 
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.1738  01 Дек. 16, 21:55
Провода у датчиков изолированные. Только на концах на 5-10 мм снята изоляция.
У меня такие же, двухпроводные, удлиняешь трехпроводным кабелем и все.BarberXP, 01 Дек. 16, 10:48
у моих не изолированные, даже лака нет. По все длине "звонятся". Один вообще обрыв показывает, второй 114 Ом при комнатной. Искал полярность, решил так, который на корпус прозванивается, тот и минус, так?
Почему трехпроводным удлинять?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1739  01 Дек. 16, 22:20, через 26 мин
не правильный запуск Aru?steven, 01 Дек. 16, 19:18
Я имел виду, что у тебя каша в голове ...без обид, ладно? И транслируя эту кашу в массы ты рассыпаешь в незрелые умы яд ереси...На кол!!! А потом сжечь...:-)
Ты понял о чем я писал? Что РЕКС ВСЕГДА работает в качестве ПИД регулятора.  А ты тут называешь это вредным режимом.

Добавлено через 5мин.:

у моих не изолированные, даже лака нетSteklyansky, 01 Дек. 16, 21:55
Я мало сказать, что удивлен. Вот мои датчики. Картинка один в один, как у тебя. Но выводы в изоляции и ничего не звонится. Фото сейчас дам.
PT100.jpg
PT100.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.