Комрады, посоветуйте. Можно ли к рексу с100 вместо твердотельного реле подключить  промежуточное реле на 12,5 вольт?Kauil86, 30 Мая 16, 17:08
Зачем-то решил внести свои пять копеек. Тут все просто. РЕКС выдает около 12 вольт и максимальный ток, который он может обеспечить - около 20 мА. По закону Ома сопротивление обмотки реле должно быть около 12/0,02=600 Ом.
Вот тебе и задача, найти реле на 12 вольт с таким сопротивлением обмотки.
Подсказка 1: герконовые реле отличаются высокой чувствительностью, вполне можно найти такое
Подсказка 2: автомобильные реле никак не пойдут, они все значительно мощнее. Если дружишь с элементарной электроникой, можно поставить эмиттерный повторитель на транзисторе средней мощности и доп. блок питания на 12 вольт, тогда можно использовать любое автомобильное реле.
Схемы вот.
em._povtoritel.2.jpg
Em. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.


start-stop.jpg
Start-stop. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
U-M Магистр MSK 210 39
Отв.1661  13 Июня 16, 17:37
Возможно "потянет" в плане не температуры а мощности? Если рекс имеет OUT релейный, то не потянет, а если с выходом на твердотелку, то скорее всего в комплекте была твердотелка 25-ка или 40-ка, то да потянет по мощности.
bond-alex Новичок Вологда 2 5
Отв.1662  15 Июня 16, 20:53
Друзья, помогите понять, может ли этот ПИД сделать следующее: нужно, чтобы при падении температуру до 30 град. включилось ТТРеле, и выключилось, когда будет достигнута температура 60 град.
Это вообще возможно?
Если нет, то с какой максимальной разбежкой в градусах это возможно? 10 градусов?
Второй день мучаю рекса, весь Ютуб пересмотрел, толку ноль. Остынет до 30 - включится, в 30,2 выключится. Меня так не устраивает.
Мой рекс с одним алертом и ТТРеле.
Спасибо!

Добавлено через 43мин.:

Уф... Не вижу кнопку "Редактировать сообщение", поэтому отвечу сам себе.
Нигде не увидел конкретных настроек под мой вопрос, может, кому-нибудь и пригодиться.
В общем, если вам требуется сделать так, чтобы прибор запускал насос/ТЭН при определенной температуре и при определенной температуре его выключал, то делаем следующее.
Для примера возьмем: Твкл=45 град, Твыкл = 65 град. Находим между ними среднее = 55 град., и выставляем это значение как Pv (один раз Set, потом + или -). Далее находите разницу между Твыкл и Твкл: 65-45 = 20 град. Это наш гистерезис. Идем во второе меню (долго SET), затем переходим к параметру oH, выставляем его равным нашей разнице в 20 град. Получается, что прибор будет включать прибор при заданной температуре минус половина гистерезиса в 20 град. (это равно 10 град.), т.е. 55-10=45,
и отключать его при заданной температуре плюс половина гистерезиса в 20 град. (это тоже равно 10 град.), т.е. 55+10=65.

Только что проверил на двух кружках с кипятком и холодной водой. Работает. Гистерезис выставляется ЛЮБОЙ, а не как в описании у китайцев - "10 градусов".
Мое применение прибора - запуск насоса теплоаккумулятора котельной при остывании радиатора в комнате до определенной температуры, и отключение его при нагревании радиатора до определенной температуры (чтобы не гонять зря горячую воду по трубам и радиаторам).
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1663  15 Июня 16, 22:48
Ты просто ШАМАН!!!))))) На самом деле ты на правильном пути. А еще есть контакт аларма, он тоже позволяет пошалить с настройками.
bond-alex Новичок Вологда 2 5
Отв.1664  16 Июня 16, 06:30
С алармом не пошла у меня дружба. Ну и в принципе я не могу понять, как нормально РАЗОМКНУТЫЙ аларм может что-то отключать...
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1665  16 Июня 16, 10:00
Ну и в принципе я не могу понять, как нормально РАЗОМКНУТЫЙ аларм может что-то отключать...bond-alex, 16 Июня 16, 08:30
А вот ты не знаешь..но можно установить такие параметры (SL7=0000), что этот контакт становится нормально замкнутым..))) А при срабатывании аларма он размыкается. Программные фокусы.
В одной из схем я использую такое его свойство, чтобы при наступлении события полностью отключался РЕКС и соответственно, ТЭН от питающей сети.
Запустил дистилляцию и пошел по делам, куб нагрелся до 99-102 градусов (у кого как), сработал аларм и все отключилось.
Более того...основной выход включает клапан воды при нагреве куба до 70-80 градусов.....:-)
Geek Доцент Владимир 1K 164
Отв.1666  17 Июня 16, 11:27
Камрады, столкнулся со странным поведением Рекса.

Суть:
началась ректификация, колонна стабилизировалась на 78.4 градуса. Хочу выставить дельту на 78.6 и вот при нажатии кнопок на лицевой панели устаканившаяся температура вдруг может подскочить до 80+ градусов, потом чуть упасть, но уже не 78.4, нажимаю ещё раз (выставить дельту) температура опять может подскочить или упасть.

Ни кто с таким не сталкивался?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1667  17 Июня 16, 13:44
Может...контактные явления?
И еще...про параметр SL10 известно немного, но попробуй проверить, он точно = 0000?
P.S. Если не поможет, то ты - сильнейший экстрасенс, твое поле влияет на прибор, попробуй нажимать кнопки палочками для суши....(я на полном серьезе).
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1668  19 Июня 16, 20:42
Господа, а кому нибудь удавалось в четвертое меню рекса влезти ? Это там где мин/макс время работы прибора.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1669  19 Июня 16, 20:48, через 6 мин
Господа, а кому нибудь удавалось в четвертое меню рекса влезти ? Это там где мин/макс время работы прибора.GreenWood, 19 Июня 16, 22:42
Из ныне живущих - никому.... Это мог Брюс Ли...Но его уже нет с нами...(((
Если серьезно, я думаю, оно доступно в старших моделях РЕКСа, 700-й или 900-й.
сообщения удалены (5)
Финист Доктор наук Заповедник 651 243
Отв.1670  09 Июля 16, 19:17
нет таймера.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1671  10 Июля 16, 02:38
Можно ли на нем организовать многопаузное затирание с нужными интервалами?lexa40887, 09 Июля 16, 21:16
Найди среди своих знакомых ардуинщика, озадачь его алгоритмом, а само железо я думаю, нынешнюю цену РЕКСа не превысит.
lexa40887 Новичок Алушта-Ялта-Севастополь 7 1
Отв.1672  10 Июля 16, 08:39
Можно ли на нем организовать многопаузное затирание с нужными интервалами?
lexa40887, Вчера в 21:16
Найди среди своих знакомых ардуинщика, озадачь его алгоритмом, а само железо я думаю, нынешнюю цену РЕКСа не превысит.BarberXP, 10 Июля 16, 02:38
Я и сам спаять/зашить умею. Просто нету ни времени, ни желания заниматься этим. Хочу сразу готовое решение.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1673  10 Июля 16, 13:23
Сложно это. Сразу и готовое.
Вот например, есть у меня программируемое реле Comat Boxx. В языке у него и таймеры и логические элементы и прочая математика. Программируй, что хочешь. Но входы и выходы только 0-10 вольт аналоговые и сухие контакты релейные. Датчик температуры не подключишь, поэтому даже такой девайс - не готовое решение.
Я к тому, что все готовое - дорого, поэтому приходится мудрить свое.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.1674  10 Июля 16, 22:41
Может  из двух готовых блоков скомпоновать? Реле времени цикличное и реле температуры? Чтобы не программировать.
Прошу простить за отход от темы.
Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Отв.1675  11 Июля 16, 01:09
Коллеги, кто даст совет, нужен контроллер для подогрева воды пруда, такой чтоб был запас по включению пару градусов? К примеру выставил +20, при достижении Т подогрев отключился и при снижении  до +18 включился, ну чтоб реле часто не щёлкало. Заранее благодарен за ответ, желательно в личку чтоб тут не мусорить.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1676  11 Июля 16, 08:11
0, при достижении Т подогрев отключился и при снижении  до +18 включился,Slava 61, 11 Июля 16, 03:09
В РЕКСе есть настраиваемый гистерезис, как и во всех контроллерах.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1677  11 Июля 16, 21:55
ну чтоб реле часто не щёлкалоSlava 61, 11 Июля 16, 01:09

твердотелку поставь и пусть хоть миллион раз в секунду "щелкает" Улыбающийся
Финист Доктор наук Заповедник 651 243
Отв.1678  12 Июля 16, 00:33
пусть хоть миллион раз в секунду "щелкает"GreenWood, 11 Июля 16, 21:55

Это неправильно, будет раздражающе свет моргать. Там есть настройки времени включения и отношения вкл/выкл. Можно выставить включение нагрева раз в несколько секунд, или минут, на 5-10 секунд. Так удобнее.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1679  12 Июля 16, 00:56, через 24 мин
Никаких таймеров и реле времени в РЕКСе нет. Его задача - поддерживать заданную температуру.