Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста знающие люди, возможно ли REX-C100 "подружить" с паяльным феном? В фене имеется нагревательный элемент 220 в.(спираль 70 Ом, около 300 Вт), вентилятор и термопара. Так вот, к REX-C100 подключена термопара фена и его нагреватель подключён к 220 в. через реле SSR 25А. При низких температурах 40-70 градусов, t пляшет 2-10С, при 350 - может на 20-50С. т.е. рэкс не может подстроиться под инерцию этого нагревателя. Включал авто подстройку, во время которой разбежка могла быть ещё больше, но потом возвращалась на прежнее. Как я, понимаю, эта спираль как быстро нагревается и так же быстро охлаждается за счёт фена, может это и влияет?
Посоветуете пожалуйста, с какими можно поиграться параметрами, что бы улучшить данные результаты? Спасибо.
PID термоконтроллер REX-C100
freeman_81
Новичок
Орша
2
Отв.1600 16 Апр. 16, 19:34
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1601 17 Апр. 16, 17:32
Подскажите пожалуйста знающие люди, возможно ли REX-C100 "подружить" с паяльным феном?freeman_81, 16 Апр. 16, 21:34Играться предпочтительно с параметром D, увеличивая его. Это ускорит реакцию на изменение температуры.
Однако, если я не путаю, цикл обработки РЕКСа составляет 1 секунду. То есть, бесполезно ожидать от медленного терморегулятора космических скоростей.
P.S. Хотя....Я не считаю паяльный фен сильно шустрой системой. С задачей держать температуру на выходе РЕКС должен справляться. Возможно, придется помудрить с термодатчиком. Он должен измерять температуру воздуха на выходе фена, а не температуру спирали, не так ли?
freeman_81
Новичок
Орша
2
Отв.1602 17 Апр. 16, 20:00
Он должен измерять температуру воздуха на выходе фена, а не температуру спирали, не так ли?BarberXP, 17 Апр. 16, 17:32Так и есть. Единственное, что термопара находится в 1-2 см. от спирали. А на счёт параметра D - попробую., но вроде он наоборот, при уменьшении ускорит реакцию.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1603 17 Апр. 16, 20:29, через 29 мин
, но вроде он наоборот, при уменьшении ускорит реакциюfreeman_81, 17 Апр. 16, 22:00Параметр I - интегрирование, то есть инерция регулятора, а D - дифференциал, то есть предсказание события. Работа на опережение. Не стесняйся, ставь их как угодно большими, сразу поймешь реакцию. Потом снижай до оптимальных.
sas_irk
Кандидат наук
Регион 38
311 36
Отв.1604 18 Апр. 16, 09:22
Как вовремя разговор об этом зашел. Использую недо-Rех, так вот на лампочке он довольно четко держит температуру, а вот электроплитку, с ее огромной инертностью, нет. Вместо 65С довел температуру до 95С , проработал минут 40, но так и не стабилизировался.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1605 18 Апр. 16, 10:10, через 49 мин
проработал минут 40, но так и не стабилизировался.sas_irk, 18 Апр. 16, 11:22Я не знаю меню недо-РЕКСа. Есть там P,I,d?
Если есть, ставь сначала P=0, I и D спрячутся, посмотри как РЕКС держит температуру. Ее будет слегка колбасить около уставки. Потом поставь например P=3,I=5,d=50. Все должно устаканиться, переключения будут примерно раз в секунду, иногда реже, иногда чаще.
Параметры я пишу по памяти, поэтому могут и отличаться.
Неужели в недо-РЕКСе нет автонастройки? Надо установить AГu (так он отображается в нормальном РЕКСе) в единицу и после этого подождать, пока желтый индикатор AT не погаснет. После этого РЕКС перейдет в режим нормальной работы и начнет регулировать.
Кар 61
Кандидат наук
Волгоград
419 226
Отв.1606 18 Апр. 16, 11:54
BarberXP, Добрый ты человек!Дай бог тебе здоровья,а остальным терпения как у тебя!От души!
бражник
Доктор наук
хабаровск
635 352
Отв.1607 19 Апр. 16, 05:38
Неужели в недо-РЕКСе нет автонастройки? Надо установить AГu (так он отображается в нормальном РЕКСе) в единицуBarberXP, 18 Апр. 16, 10:10НЕту в недоРексе. Точнее индикация ARU есть 000 и все - никак не меняется, хоть что нажимай.
Финист
Доктор наук
Заповедник
651 243
Отв.1608 20 Апр. 16, 23:12
Коллеги, а с пробоем твердотельного реле типа ДА кто нибудь сталкивался? В параллель к рексу что нибудь ставите для контроля состояния твёрдого реле?
Антон250969
Новичок
Ачинск
8 8
Отв.1609 21 Апр. 16, 07:42
Моя схема подключения. Кнопка в принципе не нужна, пользуюсь ей для проверки сработки АЛАРМ (контактор срабатывает).
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1610 21 Апр. 16, 09:43
Моя схема подключения.Антон250969, 21 Апр. 16, 09:42Навскидку по твоей схеме при срабатывании, контакты аларма коротят 220 вольт накоротко, что вызывает сгорание предохранителя.
А реле Р1 ВООБЩЕ никогда не сработает, поскольку его обмотка подключена к одному и тому же проводу..))))))
Соответственно...и SSR тоже напряжение на ТЭН не подаст никогда.
Отв.1611 29 Апр. 16, 12:51
Коллеги, как работает этот девайс? Можно его использовать в схеме старт-стоп или он только показывает Т°. Ищу замену REX100 из за его больших габаритов.
http://www.ebay.com/...%3D141644305579
http://www.ebay.com/...%3D141644305579
max506
Специалист
Москва
197 181
Отв.1612 29 Апр. 16, 13:11, через 20 мин
Можно его использовать в схеме старт-стопЛарри, 29 Апр. 16, 12:51Похоже можно, вот русская инструкция http://www.radiocom.vinnitsa.com/...ostat_w1209.doc
И гистерезис там есть с точностью 0.1, и макс. температура отключения.
И подешевле Рекса будет )
LSVPiter
Специалист
Санкт-Петербург
110 58
Отв.1613 29 Апр. 16, 14:06, через 56 мин
Коллеги, как работает этот девайс?Ларри, 29 Апр. 16, 12:51Можно использовать как Старт-Стоп.
Вот посмотри - есть целая тема и переделка его под датчик DS18B20 - W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа.
GreenWood
Специалист
samara
154 15
Отв.1614 01 Мая 16, 17:18
Народ, у кого есть какие либо эффективные наработки по защите твердотелки от короткого замыкания на нагрузке ?
Буду премного благодарен.
Буду премного благодарен.
Optimist
Профессор
Замкадыш
2.9K 1.3K
Отв.1615 02 Мая 16, 08:54
Ларри, у меня прекрасно работает и на старт-стоп и на отключение по темп. в кубе и ТСА.
Отв.1616 02 Мая 16, 09:21, через 27 мин
Optimist, я тоже заказал себе пять штук. На всякий случай, с запасом Нравится, что они компактные и их можно разместить в небольшой щиток. Непонятно, почему REX-100 такие огромные.
Optimist
Профессор
Замкадыш
2.9K 1.3K
Отв.1617 02 Мая 16, 11:02
Ларри, рексы с логикой, они обучаются к нагревателю или охладителю, они учитываю их инерцию.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1618 02 Мая 16, 11:51, через 49 мин
Непонятно, почему REX-100 такие огромные.Ларри, 02 Мая 16, 11:21У Рекса - 100 морда 48 на 48 мм. А что ты скажешь про
96х96? Или про еще бОльшие?:-)
LSVPiter
Специалист
Санкт-Петербург
110 58
Отв.1619 03 Мая 16, 12:49
Народ, у кого есть какие либо эффективные наработки по защите твердотелки от короткого замыкания на нагрузке ?GreenWood, 01 Мая 16, 17:18
Самое простое и бюджетное решение - поставить быстродействующую плавкую вставку (время срабатывания до 2 мс)типа "aR". Например фирмы Bussman. Или российские - TDM ПВС-С_ aR.
Плюс ставят реле на радиатор с вентилятором.