Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 80 81 82 83 84 85 86 ... 135 83
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1640  27 Мая 16, 10:47
А вот такой можно удлинять вышеуказанным способом?sas_irk, 23 Мая 16, 08:45
Конечно - да. Синие выводы соединены между собой на стороне датчика, их подключать к 9 и 10 контактам рекса, а красный - на 8.
То есть удлинять трехпроводным кабелем, хоть витую пару можно использовать.
zak Новичок спб 4
Отв.1641  27 Мая 16, 11:18, через 31 мин
GreenWood, Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста конкретную ссылку на rex, правильный, с шим и кварцем и совсем что в нём должно быть )). Обязательно должен  работать с терморезистором 10кОм - 25С (это почему то не всегда указано в описании )  и иметь выход на SSR.
sas_irk Кандидат наук Регион 38 310 36
Отв.1642  27 Мая 16, 11:49, через 32 мин
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста конкретную ссылку на rex, правильныйzak, 27 Мая 16, 11:18
tomtop.com
Этот же продавец и на ебее есть, пару страниц нзад давал ссылку.
и иметь выход на SSR.zak, 27 Мая 16, 11:18
Я без каких либо проблем вывел 12 вольт от реле наружу и все.
zak Новичок спб 4
Отв.1643  27 Мая 16, 12:15, через 26 мин
sas_irk, "вывел" означает что подпаялись внутри? Так вроде рексы есть с уже готовым выходом на сср? Ссылку не нашёл пока (
Хотелось бы только не фотек, а что то цивилизованное, потому что мои 2,2 кВт фотек может не выдержать при длительном включении.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1644  27 Мая 16, 12:41, через 27 мин
мои 2,2 кВт фотек может не выдержать при длительном включении.zak, 27 Мая 16, 14:15
Мои 3 Квт фотек 40 амперный тянет с небольшим радиатором без обдува сколько угодно
sas_irk Кандидат наук Регион 38 310 36
Отв.1645  27 Мая 16, 14:00
sas_irk, "вывел" означает что подпаялись внутри? Так вроде рексы есть с уже готовым выходом на сср? Ссылку не нашёл пока (zak, 27 Мая 16, 12:15
Есть. Но мой конкретный экземпляр коммутировал 220 вольт. 12 вольт на стенде городить не хотелось, поэтому и вывел. Этому экземпляру вообще не повезло,- покуда вертел его с целью пристроить в подходящий корпус у меня оторвался один шлейф, а потом и второй. Очень они хрупкие были. Пришлось заменить на шлейф от старых ЭВМ. Паял все выходные, попутно испортив один из smd резисторов. Один сегмент дисплея не горел. Через месяц нашел неисправность, заменив smd на здоровенный советский двухваттник. Сейчас все работает, но Рекс стал набором из двух плат и морды )))
zak Новичок спб 4
Отв.1646  27 Мая 16, 14:23, через 24 мин
Спасибо что быстро ответили ) а можно всё же ссылку на китайца с проверенным рексом что бы работал с терморезистором 10 кОм и в комплекте с SSR ?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1647  27 Мая 16, 16:28
с проверенным рексом что бы работал с терморезистором 10 кОм и в комплекте с SSR ?zak, 27 Мая 16, 16:23
10 КОм термистор не.относится к стандартным датчикам и РЕКС с ними не умеет работать.
Регулятор W1209 тебе в помощь. Но у него на выходе замыкающий сухой контакт.
zak Новичок спб 4
Отв.1648  27 Мая 16, 18:43
BarberXP, спасибо, для меня это новость. Тогда с любым другим термистором? Есть мнение что они точнее, а обрабатывать мне нужно температуры близкие к комнатной. Нужен именно пид рег, обычный уже установлен и совершенно не устраивает.
сообщение удалено
Kauil86 Новичок Новосибирск 3
Отв.1649  30 Мая 16, 15:08
Комрады, посоветуйте. Можно ли к рексу с100 вместо твердотельного реле подключить  промежуточное реле на 12,5 вольт?
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1650  30 Мая 16, 15:52, через 45 мин
Можно ли к рексу с100 вместо твердотельного реле подключить  промежуточное реле на 12,5 вольт?Kauil86, 30 Мая 16, 15:08

я делал с точностью наоборот - выпаивал реле и подключал твердотелку
В вашем случае надо посмотреть какой ток и напряжение управления твердотелки и подобрать к ним соотвествующую релюху
Kauil86 Новичок Новосибирск 3
Отв.1651  30 Мая 16, 17:03
Смотрел, всегда разное напряжение показывает выход у Рекса. То 24 то 12.5 то 10.8 то 5.4 вольта. Такое может быть? Или сдох выход у Рекса? Смотрел инструкцию к нему. Получается там этот выход не с постоянным напряжением.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1652  30 Мая 16, 19:48
выход у Рекса. То 24 то 12.5 то 10.8 то 5.4 вольта.Kauil86, 30 Мая 16, 17:03

замерять надо под нагрузкой
завтра посмотрю у своих рексов
sergeycot-z Магистр ussuriysk 213 94
Отв.1653  31 Мая 16, 04:26
Так вскрыть аппарат, там есть место где можно припаять релюху, вывести провода и всё, а то что выходит с разным напряжением, то управление твердотелкой.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1654  31 Мая 16, 16:17
Kauil86, посмотрел - 13 вольт вкл и 0 выкл
Kauil86 Новичок Новосибирск 3
Отв.1655  01 Июня 16, 13:21
Странно, я ставил релюху на 12в. Она практически не реагировала на подачу питания.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1656  01 Июня 16, 15:37
я ставил релюху на 12в. Она практически не реагировала на подачу питанияKauil86, 01 Июня 16, 13:21

смотри по току потребления релюхой - возможно он больше, чем ток управления твердотелкой
DenisKuban Магистр Краснодарский край 275 98
Отв.1657  12 Июня 16, 21:31
Друзья! Собираю электродуховку барабанного типа для приготовления спецсолодов. Два воздушных ТЭНа по 0,8 кВт. Инересует диапозон 0-250С. Потянет REX-C100? 
U-M Магистр MSK 210 39
Отв.1658  13 Июня 16, 07:07
Потянет, датчик Pt100 в соответствующем исполнении, и в настройках выбрать его-же, и диапазон 0-250 проконтролировать.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1659  13 Июня 16, 10:54
Два воздушных ТЭНа по 0,8 кВт. Инересует диапозон 0-250СDenisKuban, 12 Июня 16, 21:31

попробуй посчитать тут http://www.arfitek.ru/main/section/633200081

пардон, не то дал

А при чем тут рекс потянет или не потянет ?
Ему все равно что контролировать