PID термоконтроллер REX-C100
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1800 28 Дек. 16, 19:25
Все просто, как пиво. Выход у тебя, скорее всего - "сухой" контакт реле. Напряжения там нет, просто замыкается контакт, поставь дополнительный источник питания (зарядка для телефона) и будет тебе счастье.
Newocelot
Профессор
Питер
10.5K 2.8K 2
Отв.1801 28 Дек. 16, 19:41, через 16 мин
REX С-100 бывает разных моделейRokoD, 28 Дек. 16, 18:55похоже у тeбя вообще не REX
http://www.kasan.cn/...LLER&id=313
RokoD
Новичок
Кишинев
2
Отв.1802 28 Дек. 16, 20:19, через 38 мин
похоже у тeбя вообще не REXNewocelot, 28 Дек. 16, 19:41Как и у всех в правом нижнем углу морды лица написано Rex c-100.
Добавлено через 32мин.:
Все просто, как пиво. Выход у тебя, скорее всего - "сухой" контакт реле. Напряжения там нет, просто замыкается контакт, поставь дополнительный источник питания (зарядка для телефона) и будет тебе счастье.BarberXP, 28 Дек. 16, 19:25купить пид регулятор, твердотелое реле, радиатор и запустить все это дело зарядкой от мобилки. Оригинально ))
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1803 29 Дек. 16, 00:08
купить пид регулятор, твердотелое реле, радиатор и запустить все это дело зарядкой от мобилки. Оригинально ))RokoD, 28 Дек. 16, 20:19Дружище Шелленберг..... Ты не слышал, что бывают, как минимум пять вариантов основного выхода РЕКСа?. У тебя, похоже, с релейным выходом. Просто переключающий контакт. Я сказал что-то выше понимания среднестатистического инженера? Кстати....на обычном, нормальном РЕКСе светятся все ЧЕТЫРЕ знакоместа дисплея. Температура 25° отображается, как 0025. Удивительно, правда?
сообщение удалено
1979Vas
Бакалавр
Москва
97 38
Отв.1804 12 Янв. 17, 10:22
Добрый день, нужна помощь. Получил недавно REX-C100, настроек никаких пока не изменял, подключил датчик К типа, реле SSR как в инструкции на контакты 4 и 5,в качестве нагрузки на реле обычную лампу 60 вт. 1. Температура регулируется, но реле когда оно включено работает не постоянно а периодически (также мигает лампочка на реле) с интервалами меньше секунды. 2. Контакты на реле ALM1 независимо от температуры (выше или ниже установленной) постоянно замкнуты, смотрел тестером. Подскажите, что надо настроить. Также пока нет точки, но про это где то видел здесь на форуме, позднее думаю найду.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1805 12 Янв. 17, 14:07
А что не так? Именно так и работает РЕКС твоей модели. двухпозиционный регулятор с ПИД-алгоритмом.
Включен-выключен. Меняя эти интервалы для поддержания температуры около установленной.
Для плавного непрерывного регулирования температуры методом фазового управления нужен РЕКС модификации "8", а не "V".
И SSR также другого типа. И вся эта связка будет дороже раза в два.
Настройка аларма описана в переведенном паспорте, ссылка на который тут в форуме многократно давалась.
Включен-выключен. Меняя эти интервалы для поддержания температуры около установленной.
Для плавного непрерывного регулирования температуры методом фазового управления нужен РЕКС модификации "8", а не "V".
И SSR также другого типа. И вся эта связка будет дороже раза в два.
Настройка аларма описана в переведенном паспорте, ссылка на который тут в форуме многократно давалась.
1979Vas
Бакалавр
Москва
97 38
Отв.1806 12 Янв. 17, 18:12
Хочу использовать контакты Аларм 1 для подачи звукового сигнала при достижении установленной температуры, есть пищалка и блок питания на 12 вольт (используется для клапана). Контакты Аларма нормально замкнутые, где то видел, но не могу найти, что можно в Рексе программно установить их нормально разомкнутыми, кто помнит ткните носом (дайте ссылку).
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1807 12 Янв. 17, 18:19, через 8 мин
где то видел, но не могу найти, что можно в Рексе программно установить их нормальноразомкнутыми,1979Vas, 12 Янв. 17, 18:12Контакы аларма в РЕКСе - нормально разомкнутые, как и нарисовано на корпусе. Их можно установить в нормально замкнутые параметро SL4_SL7, точно не помню, напишу позже.
1979Vas
Бакалавр
Москва
97 38
Отв.1808 12 Янв. 17, 18:21, через 3 мин
СПАСИБО, это я ошибся, теперь понял как надо сделать !
Newocelot
Профессор
Питер
10.5K 2.8K 2
Отв.1809 12 Янв. 17, 22:37
кто-нибудь может поделиться схемой подключения датчиков 20Ma/5V к Рексу ?
Zenon
Магистр
Брянск
249 36
Отв.1810 12 Янв. 17, 23:20, через 43 мин
Коллеги, подскажите! Получил компоненты для автоматики, соединил по схеме https://cdn.homedistil.ru/fs/1510/07/12358.256342.jpg
Только подсоединил датчик К.
Настройку РЕКСа делал по такой схеме
https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/15/39636.259390.jpg
Единственно что поменял - это тип датчика на К (т.е. 0000)
Гистерезисы на 0 поставил.
Залез в меню FORM 4. и выставил почти все значения на 0. Подскажите какие значения нужно выставлять из меню FORM 4 (ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ) PV, SV,ARU и другие? Или где почитать. А то когда убираешь Автонастройку клапан клацает как взбешенный. Боюсь спалить.
Не пинайте, я не спец.
Только подсоединил датчик К.
Настройку РЕКСа делал по такой схеме
https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/15/39636.259390.jpg
Единственно что поменял - это тип датчика на К (т.е. 0000)
Гистерезисы на 0 поставил.
Залез в меню FORM 4. и выставил почти все значения на 0. Подскажите какие значения нужно выставлять из меню FORM 4 (ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ) PV, SV,ARU и другие? Или где почитать. А то когда убираешь Автонастройку клапан клацает как взбешенный. Боюсь спалить.
Не пинайте, я не спец.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1811 12 Янв. 17, 23:22, через 3 мин
Нужен (по их документации) родной адаптер.
Больше никаких сведений не нашел.
Можно наколхозить свой, но лень. Никто повторять не будет. Много деталюшек. А тут в основном люди, которые ни паяльника, ни тестера даже не видели.
Больше никаких сведений не нашел.
Можно наколхозить свой, но лень. Никто повторять не будет. Много деталюшек. А тут в основном люди, которые ни паяльника, ни тестера даже не видели.
Newocelot
Профессор
Питер
10.5K 2.8K 2
Отв.1812 12 Янв. 17, 23:24, через 2 мин
Нужен (по их документации) родной адаптер.BarberXP, 12 Янв. 17, 23:22где б глянуть как он выглидит то и сколь стоит хотя бы .......
сообщение удалено
Гост
Доктор наук
Пенза
867 98
Отв.1813 27 Янв. 17, 15:41
Короч вернул продавец деньги за рекс с тремя цифрами и обрезанном меню.Киньтесь ссылкой на нормальный рекс
inems
Новичок
Москва
1
Отв.1814 27 Янв. 17, 19:08
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста подойдёт ли REX-c100fk02-m an
Для сушильный камеры, схема работы:
1 цикл - Нагрев до +80 градусов Цельсия. Выключается вентилятор и Включатся нагреватель.
2 цикл - Остывание до +30 градусов Цельсия. Выключатся нагреватель и Включается вентилятор.
Цикл повторяется.
То есть в терморегуляторе должны устанавливаться две температуры
1. Верхняя +80 градусов Цельсия, до который происходит нагрев. По достижению +80 градусов Цельсия происходит отключение нагревателя.
2. Нижняя +30 градусов Цельсия, при достижения которой нагреватель опять включится. Нагреватель не должен включатся пока температура не упадёт до +30 градусов Цельсия.
По мануалу не пойму как заставить REX-c100 держать температуру в диапазоне от +30 до +80
Помогите пожалуйста подойдёт ли REX-c100fk02-m an
Для сушильный камеры, схема работы:
1 цикл - Нагрев до +80 градусов Цельсия. Выключается вентилятор и Включатся нагреватель.
2 цикл - Остывание до +30 градусов Цельсия. Выключатся нагреватель и Включается вентилятор.
Цикл повторяется.
То есть в терморегуляторе должны устанавливаться две температуры
1. Верхняя +80 градусов Цельсия, до который происходит нагрев. По достижению +80 градусов Цельсия происходит отключение нагревателя.
2. Нижняя +30 градусов Цельсия, при достижения которой нагреватель опять включится. Нагреватель не должен включатся пока температура не упадёт до +30 градусов Цельсия.
По мануалу не пойму как заставить REX-c100 держать температуру в диапазоне от +30 до +80
Newocelot
Профессор
Питер
10.5K 2.8K 2
Отв.1815 27 Янв. 17, 19:31, через 24 мин
inems,
Тебе для этого PID регулятор не нужен.
Можно попроще и подешевле устройство.
Тебе для этого PID регулятор не нужен.
Можно попроще и подешевле устройство.
1979Vas
Бакалавр
Москва
97 38
Отв.1816 04 Февр. 17, 11:09
Собрал наконец для себя устройство автоматики на основе термоконтроллера REX-C100 и таймера DH48S-S. Клапан использовал на 12 вольт из нержи AR-HX-3. Собирал на основе схемы указанной в теме [Таймеры DH48 и другие. Страница 4] . REX-C100 и таймер DH48S-S заказывал в Китае на Али, ждать пришлось долго около 2 месяцев. Клапан нашел в Москве. REX-C100 с учетом рекомендаций в теме [PID термоконтроллер REX-C100] заказал с твердотельным реле на 40 А, использую его для подключения тэна в кубе, при достижении заданной температуры РЕКС отключает тэн и одновременно на контакты ALAMR установил пищалку на 12 вольт, которая подает звуковой сигнал, очень громкая, звук прерывистый. Также при достижении нужной температуры можно отключать отбор через таймер DH48S-S. Докупил также PT100. Пришлось немного повозиться с установками РЕКСа чтобы добиться нужных мне режимов работы. РЕКС попался удачный, полноценный, менюшки есть все. На таймере DH48S-S (такой попался) при изменении интервалов не надо его отключать от сети или нажимать кнопку СБРОС. В целом доволен все работает отлично, рекомендую всем, простая надежная недорогая автоматика.
avr1020
Бакалавр
Новосибирск
67 10
Отв.1817 04 Февр. 17, 11:42, через 34 мин
Поделись пожалуйста ссылкой на полноценный рекс.
1979Vas
Бакалавр
Москва
97 38
Отв.1818 04 Февр. 17, 12:03, через 21 мин
stXXX
Кандидат наук
Краснодар
318 86
Отв.1819 04 Февр. 17, 21:32
Блин..такая вот досада. Может кто знает. Модель рекса у меня, что указано в скрине. Датчик РТ-100 (ТРИ ПРОВОДА: СИНИЙ, КРАСНЫЙ. ЖЕЛТЫЙ) Собрал свою автоматику, подключил датчик. Рекс показал 23, затем 22 градуса. Опустил датчик в горячую воду, датчик как показывал 22, так и остался на этой отметки. В чем причина? Может настройки не так сделал или какая другая причина?