Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 89 90 91 92 93 94 95 ... 135 92
1979Vas Бакалавр Москва 97 38
Отв.1820  05 Февр. 17, 08:08
Надо в меню РЕКСа выбрать датчик, cod0000 - SL1 - 1000 и все должно заработать
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.1821  05 Февр. 17, 12:06
все должно заработать1979Vas, 05 Февр. 17, 08:08
Выставил. Верхняя строка мигает, температуру не показывает.
WP_20170205_001.jpg
WP_20170205_001.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
1979Vas Бакалавр Москва 97 38
Отв.1822  05 Февр. 17, 12:37, через 32 мин
Проверьте подключение датчика - красный 8, синие на 9 и 10
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.1823  05 Февр. 17, 13:40
Проверьте подключение датчика1979Vas, 05 Февр. 17, 12:37
Спасибо друг=))) между 9 и 10 перемычка стояла..забыл убрать и третий черный(желтый) не был подключен. Рассеянность, блин. Одно, но..у меня раньше уставка стояла 78, сейчас 7.8-это одно и тоже?
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1824  05 Февр. 17, 15:10
7.8-это одно и тоже?stXXX, 05 Февр. 17, 13:40
Не одно и тоже,при включении десятых долей некоторые параметры так съезжают.Поставь 78.0
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.1825  26 Февр. 17, 20:13
Не одно и тоже,при включении десятых долейsivansar, 05 Февр. 17, 15:10
Наладил..все работает по схеме..таймер щелкает, рекс температуру показывает..клапан включаю отключаю..но вот когда температура доходит до уставки, клапан не закрывается. Может в рексе настройки какие надо выставить?
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1826  27 Февр. 17, 09:16
stXXX, На какую релюху повесил таймер-главный выход или аларм?Какие параметры SL-4,SL-6,SL-7?
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.1827  27 Февр. 17, 18:36
На какую релюху повесил таймер-главный выход или аларм?Какие параметры SL-4,SL-6,SL-7?sivansar, 27 Февр. 17, 09:16
Все делал по схеме показанное в скрине -НА НОМЕР ТРИ. SL-4=0001,SL-6=0001,SL-7=0011. Да, и на таймер не реагирует, выставил для пробы пауза секунда и открытие клапана секунда (старт-стоп) то есть клапан постоянно открыт.

0003.jpg
0003.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1828  28 Февр. 17, 01:01
stXXX, Попробуй сначала с имитировать работу реле рекса,открути оба провода и посмотри что будет при замыкании и размыкании их.
Cranium Профессор Воронеж 3.1K 1K
Отв.1829  01 Марта 17, 09:24
stXXX, если все точно по схеме, то не может не работать. Смотри настройки рекса. В той теме, откуда схема они есть. Дома буду, поищу. С тлф не удобно
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.1830  01 Марта 17, 16:36
Дома буду, поищу. С тлф не удобноCranium, 01 Марта 17, 09:24
ну так по схеме и собирал..конечно, все в настройках. Дак я не помню, с какой темы я схему скачал. Посмотри. если не трудно. выручишь очень.
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1831  01 Марта 17, 17:00, через 24 мин
stXXX, [сообщение #12963646] Ты пробывал это?Если изменений нет,то дело не в рексе,если есть перевесить провод с 4 на 5 клемму.Там же реле,оно по достижении уставки или включено,или отключено,другого не дано.
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.1832  01 Марта 17, 17:04, через 4 мин
открути оба проводаsivansar, 28 Февр. 17, 01:01
какие провода открутить, номера?
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1833  01 Марта 17, 17:05, через 2 мин
stXXX, 3и4 от встроенной релюхи.
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.1834  01 Марта 17, 17:24, через 19 мин
3и4 от встроенной релюхи.sivansar, 01 Марта 17, 17:05
изменений нет
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1835  01 Марта 17, 17:34, через 11 мин

изменений нетstXXX, 01 Марта 17, 17:24
Ты пробывал их(3и4 провод) замыкать-размыкать между собой?Если ничего не происходит то это не рекс виноват.Смотри остальную схему.
Cranium Профессор Воронеж 3.1K 1K
Отв.1836  01 Марта 17, 17:39, через 6 мин
Дак я не помню, с какой темы я схему скачалstXXX, 01 Марта 17, 16:36
[Старт стоп на буржуйском термоконтролере]  а пост  [сообщение #12536564]  настройки тамже, ниже. ну а это так, похвастаться Смеющийся  [сообщение #12694273]
Doktor_ Специалист где - то на финско - китайской границе 140 17
Отв.1837  02 Марта 17, 09:13
Подскажите, пожалуйста, как откорректировать текущую температуру, которая красная в верхней строке?
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1838  02 Марта 17, 10:20
Doktor_, Нажимаешь на SET на 3 секунды,листаешь до параметра SC (коррекция PV),корректируешь,для выхода нажимаешь SET на 3 сек.
Doktor_ Специалист где - то на финско - китайской границе 140 17
Отв.1839  02 Марта 17, 10:46, через 26 мин
Что в SC я знаю.Как корректировать?