27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 100 101 102 103 104 105 106 ... 135 103
KAI100 Специалист Волгореченск, Костромская обл. 115 44
Отв.2040  06 Нояб. 17, 09:17
охрененный советSpyGrek, 05 Нояб. 17, 20:58
А я и не говорил что решение супер.
Но имеет место. Для цели "свисток включить" более чем.
Сам такой пользую, на перегоне браги тэны отключает.
Twilight Доктор наук Алма-Ата 569 133
Отв.2041  12 Нояб. 17, 04:32
какая-то хрень. так получилось, первый раз рекс работает в боевой обстановке. на рк. пытаюсь выставить дельту, нажимаю сет - он начинает показывать погоду на марсе, потом на нептуне, потом содержание эритроцитов в крови соседского кота. потом минут через 5 вроде как-то устаканивается. че за херня...
maxakal Доцент СПБ 1.2K 409
Отв.2042  12 Нояб. 17, 15:52
Попробуй просто понажимать-посдвигать переднюю панель рекса. Если показания меняются, то плохой контакт внутренней платы и клеммм. Разобрать, промыть плату спиртом, контакты  подогнуть.
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 285
Отв.2043  12 Нояб. 17, 18:49
Контакты еще и зачистить можно. Наждачкой нулёвкой например
maxakal Доцент СПБ 1.2K 409
Отв.2044  12 Нояб. 17, 22:30
так то они особо не окисляются, а вот пружинные контакты могут ослабевать. Я вообще хотел припаять провода , но подогнул контакты , вроде сейчас нормально.
Twilight Доктор наук Алма-Ата 569 133
Отв.2045  13 Нояб. 17, 04:38
Попробуй просто понажимать-посдвигать переднюю панель рекса. Если показания меняются, то плохой контакт внутренней платы и клеммм. Разобрать, промыть плату спиртом, контакты  подогнуть.maxakal, 12 Нояб. 17, 15:52
Вообще любое прикосновение к корпусу автоматики заставляет показания прыгать. Если не трогать - все в порядке. Разбирать прибор не хотелось бы Грустный

Наверное, заменю рекс - у меня их два, и посмотрим
maxakal Доцент СПБ 1.2K 409
Отв.2046  13 Нояб. 17, 14:10
а чего его там разбирать? С боков ближе к лицевой панели два выступа-защелки. Нажал чем нибудь и передняя панель вместе с платами вытаскивается из корпуса. Можно и провода не отсоединять.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.2047  13 Нояб. 17, 14:31, через 22 мин
Вообще любое прикосновение к корпусу автоматики заставляет показания прыгать.Twilight, 13 Нояб. 17, 04:38
Эту проблему решил только припаяв проводки датчика (РТ-100) сразу  к плате...
Мне каца по другому ни как.....
evrojox Студент волгоград 10 4
Отв.2048  16 Нояб. 17, 20:50
Конечно не по теме, но как я понял это что-то подобное dtb4896rr.Попались на глаза 2шт(возможно б.у.,но выглядят как новые)по 400 р. Инструкция есть на сайте ИНТЕХНИКС. Не хочется плодить не нужных тем,но может кто сталкивался.В планах постройка РК.
wasshal Специалист Оленегорск 194 24
Отв.2049  16 Нояб. 17, 21:23, через 33 мин
подобное dtb4896rrevrojox, 16 Нояб. 17, 20:50
по моему это уже несколько круче овенов (2ТРМ1 и т.д.)
Отличия DTB от DTA
- Универсальный вход, позволяющий работать с 13 типами термодатчиков (включая ТХК), а также с 4 типами входных аналоговых сигналов (0~5В, 0~10В, 0~ 20 мA, 4~20 мА).
- Автоматическое пошаговое управление температурой (8 предустановленных значений температуры и времени поддержания заданной температуры)
- Двухконтурное управление выходами (одновременное управление нагревом и охлаждением по двум выходам)
- Возможность подключения трансформатора тока для контроля обрыва ТЭНа. Датчик тока (СТ) идет в комплекте с регулятором. Ток в нагрузке может отображаться на дисплее и передаваться по RS-485. Оператор может задать верхнее и нижнее ограничение тока, при выходе за которые контроллер выдаст тревожное сообщение.
- Три сигнальных выхода
Два дискретных входа для подключения внешних переключателей (вход1: Пуск/Стоп регулирования; вход2: переключение между двумя заданными значениями температуры)
- Различные типоразмеры (передняя панель: 48х24, 48х48, 48х96, 96х96)
RS-485 (Modbus ASCII/RTU)
- Программное обеспечение для мониторинга и управления контроллером от ПК
Anton Mukhin Новичок Tver 2
Отв.2050  20 Нояб. 17, 17:12
Помогите разобраться с PID регулированием.
Есть духовка, задача которой не превысить в опеределенный момент 50 градусов, а затем не превысить 80 градусов. В духовке 4 тена, работает через PEX-C100 твердотелку и Pt100. С Pt100 спилили внешнюю колбу, т.к. тупила по дикому, сейчас работает быстро.
Проблема в пролете температуры вверх. Автотюнинг делался несколько раз. Теперь, что получается, при первом включении нагрева, он догоняеет ее до 80 градусов и отключает тены, из-за инерции пролетает температуру до 90 градусов, и дальше работает как надо. При любом открытии духовки, произойдет тоже самое. Теперь вопрос, как заставить его подбираться к 80 медленно, чтоб не сразу до 80, а допустим до 60, пауза, потом до 70 пауза, потом 75 и дальше по градусу. Собственно время подъема не критично, а вот превышение на 3-4 градуса портит продукт. Понятно, что можно самому поставить 60, потом 70, потом 74, 76, 78, 79, 80. Но на мой взгляд, штука умная, ей просто нужно объяснить, что инерция бешеная и нужно делать все медленно.
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 285
Отв.2051  20 Нояб. 17, 17:23, через 11 мин
Anton Mukhin, теоритически, при автотюнинге 3 PID параметра должны выставиться автоматически с учетом инерции ТЭНов.
Думаю, что твои ТЭНы слишком мощные и из-за этого, диапазона регулировки одного из трёх параметров не хватает для успешного термостатирования.
Anton Mukhin Новичок Tver 2
Отв.2052  20 Нояб. 17, 17:46, через 24 мин
диапазона регулировки одного из трёх параметров не хватает для успешного термостатированияSpyGrek, 20 Нояб. 17, 17:23
В том то и дело, что температура стоит как вкопанная, вопрос в том, как уменьшить скорость возврата к ней. Скажем так, с 50 до 80 поднимает за минуту включая темы на 10-15 секунд, хотелось бы, чтобы включения были на 2-3 секунды и с частотой раз в 10-15 секунд. Тогда инерции почти не будет и термопара отработает верно.
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 285
Отв.2053  20 Нояб. 17, 18:14, через 28 мин
Anton Mukhin, погугли ПИД регулирование. И покрути эти три параметра. Могу ошибаться, но по моему, нужно увеличивать параметр Р.

Добавлено через 3ч. 41мин.:

температура стоит как вкопаннаяAnton Mukhin, 20 Нояб. 17, 17:46
Поставь параллельно другой термометр. У меня рекс грешил тем, что в режиме пид регулирования, показывал на табло «Текущей» температуры «установленную».
Типа он очень точно поддерживает...
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.2054  26 Нояб. 17, 19:12
Блин, начинаю потихоньку разочаровываться в REX. Купил один рекс FK02-M*AN использовал с термосопротивлением PT100, понадобился второй рексик, прикупил , правда на этот раз с термопарой  "К". Рексик от другого производителя и в нем в отличие от первого нет в меню "позиция десятичной точки" почему то. Решил проверить точность между рексами. Опустил в гр. воду и каково мое изумление: на первом(что с термосопротивлением) 49t на втором 66t (разница 17)это многовато. Решил для прикола и кухонный термометр электронный опустить, на нем вообще 63t. Какой из рексов врет и может неправильно термопару подсоединил(на 9, 10 выводы. Перемычку еще поставил на 8и9). Но до перемычки такая же фигня.  
maxakal Доцент СПБ 1.2K 409
Отв.2055  26 Нояб. 17, 19:26, через 14 мин
Градуировать их надо все равно, хотя бы на кипятке. Есть параметр SC . И не зря у него диапазон  регулировки +- 200ºC  . У меня 2 датчика PT100 на разных кубах, на одном ставлю SC +7º на другом +1º
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.2056  26 Нояб. 17, 19:38, через 13 мин
Градуировать их надо все равноmaxakal, 26 Нояб. 17, 19:26
так надо же наверно сориентировать какой точно работает. От чего отталкиваться? Вот разница между первым и вторым 17.  Значит что, на первом +17 делать? Чтобы под второго подогнать?  У меня SC=0 что на первом, что на втором.
maxakal Доцент СПБ 1.2K 409
Отв.2057  26 Нояб. 17, 19:46, через 9 мин
Отталкивайся от температуры кипения воды при  нормальном давлении. Ок 100 Cº  В кастрюльке или чайнике воду кипяти и туда датчики опускай рядом друг с другом. Воду желательно перемешивать и не касаться датчиками дна. Параметр SC подгоняй под 100гр.  REX тем и хорош, что можно подстроить температуру в широких пределах.
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.2058  26 Нояб. 17, 19:50, через 4 мин
Отталкивайся от температуры кипенияmaxakal, 26 Нояб. 17, 19:46
Во блин..люблю все таки этот форум. Сколько тут умных и добрых людей. Век живи, век учись. Спасибо земляк, привет с Шлиссельбурга=))))
maxakal Доцент СПБ 1.2K 409
Отв.2059  26 Нояб. 17, 19:53, через 3 мин
Так земляки )) или ты проездом?