Можно заказать комплект, можно отдельно...Miroschnik, 17 Июня 14, 13:13Неопытность.С другой стороны когда нибудь пригодится,не совсем уж плохая штука.Объясните мне,если твердое без нагрузки включить,выход должен звонится?У меня нет.Я не надолго,на пару сек плюс с минусом спутал,загорелась лампочка красная,он не крякнул?
PID термоконтроллер REX-C100
FOX65
Профессор
Судиславль
8K 1.6K

Отв.540 17 Июня 14, 13:37
wow
Доктор наук
Нарьян-Мар
853 401

Отв.541 17 Июня 14, 15:29
Я выписывал комплект с SSR и датчиком температуры "К". Точнее три комплекта. Забегая вперед скажу, что осталось два. Один благополучно сгорел при включении с неправильно одетой крышкой.
Вот первые вопросы:
-подключил датчик, показывает вроде правильно комнатную температуру, но при опускании в кипящую воду кажет 66*С;
- по аларму. Есть ли возможность програмно поменять НЗ на НО реле. Или перепаивать ножки (так я и сделал);
- есть в наличии датчик температуры (на фото), как его подключить. При подключении к выводам 9-10 и нагревании показания уменьшаются даже при переполюсовке.
- как войти в третье меню.
Пока все.
Вот первые вопросы:
-подключил датчик, показывает вроде правильно комнатную температуру, но при опускании в кипящую воду кажет 66*С;
- по аларму. Есть ли возможность програмно поменять НЗ на НО реле. Или перепаивать ножки (так я и сделал);
- есть в наличии датчик температуры (на фото), как его подключить. При подключении к выводам 9-10 и нагревании показания уменьшаются даже при переполюсовке.
- как войти в третье меню.
Пока все.
FOX65
Профессор
Судиславль
8K 1.6K

Отв.542 17 Июня 14, 15:42 (через 13 мин)
Про третье меню у Каймариса почитай.У меня не получается,нужно удерживать две кнопки.
mihaizh
Магистр
Ижевск
269 18

Отв.543 17 Июня 14, 16:16 (через 35 мин)
Есть ли возможность програмно поменять НЗ на НО реле.wow, 17 Июня 14, 15:29на сколько я понял (куря форум) изменив настройки в SL7 c 0000 на 0001 и изменится, сам еще не пробовал. у меня в настройках стоит 0000 и реле аларма постоянно разомкнуто.
- как войти в третье меню.wow, 17 Июня 14, 15:29последнее значение второго меню идет CODE и значение 0000, меняешь последний 0 на 1 подтверждаешь сэтом и удача улыбнется тебе.
да я в какойто теме спрашивал можно ли сделать полный стоп при достижении температуры в 99 и чтоб не запустилась при снижении (тогда мне ни кто не ответил, мягко послали), я сам отвечу на этот вопрос ДА можно и все прекрасно работает, аларм свободен на него старт стоп или еще что можно зацепить
FOX65
Профессор
Судиславль
8K 1.6K

Отв.544 17 Июня 14, 16:52 (через 36 мин)
аларм свободен на него старт стоп или еще что можно зацепитьmihaizh, 17 Июня 14, 16:16Скажи пож.а на аларм старт ст. если,там контакты рассчитаны на 220.Я в электронике ноль по этому за термины извиняюсь.
mihaizh
Магистр
Ижевск
269 18

Отв.545 17 Июня 14, 17:05 (через 13 мин)
там контакты рассчитаны на 220FOX65, 17 Июня 14, 16:52и это только +, хочешь ставишь клапан на 220в и не паришься с 12 вольтовым преобразователем, а если заморочишься с ним то тоже ни чего плохого. реле работает только как размыкатель а тока на контакты ни какого не идет если ты его сам туда не подашь.
mihaizh
Магистр
Ижевск
269 18

Отв.546 17 Июня 14, 17:06 (через 2 мин)
я пробовал с 12 вольтами все прекрасно работает
FOX65
Профессор
Судиславль
8K 1.6K

Отв.547 17 Июня 14, 17:08 (через 2 мин)
тока на контактыmihaizh, 17 Июня 14, 17:05А как может не идти ток на контакты?
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 668
Отв.548 17 Июня 14, 17:36 (через 29 мин)
Один благополучно сгорел при включении с неправильно одетой крышкой.wow, 17 Июня 14, 15:29Если подал 220 на 1-2 ногу при перепутаной крышке - есть шанс...
Сгорел, скорее всего, только резюк между 9-10 ногой...
Если REX вкулючается ...присоеденить резистор 50-150Ом на 8-9 ногу но сперва в настройках второго меню SL1 выставить 1000 или 1100(зависит от модификации)...
Если что то будет казать значит с датчиком PT100 тушка будет работать...
как войти в третье менюwow, 17 Июня 14, 15:29Нажимаем кнопку "стрелка влево" и "set" одновременно (можно карандашами) и держим...
Появится надпись "Соd" вводим 0001, нажимаем "set" - мы в третьем меню...
При подключении к выводам 9-10 и нагревании показания уменьшаются даже при переполюсовке.wow, 17 Июня 14, 15:29Попробовать сменить датчик в настройках SL1...
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 668
Отв.549 17 Июня 14, 17:40 (через 5 мин)
Скажи пож.а на аларм старт ст. если,там контакты рассчитаны на 220.Я в электронике ноль по этому за термины извиняюсь.FOX65, 17 Июня 14, 16:52Реле аларма расчитано на наряжение 220-250v и ток до 10 китайских или 5 российских ампер...
wow
Доктор наук
Нарьян-Мар
853 401

Отв.550 17 Июня 14, 18:58
Сгоревший не включается, второй на кипятке кажет 66*С на всех трех датчиках температур, первый - 99*С, добавил градус в корректировке, ровно 100*С, в третье меню зашел, поменял уставку с 1200 на 800. Остальные параметры между первым и вторым рексами одинаковые.
Пока к финишу ближе только один. Второй отстает, третий скопытился. Вот с таким расчетом и выписывал три комплекта. Я всегда стараюсь дублировать такую мелочевку-рассыпуху. Представьте, если бы выписал один. Потом еще один, потом еще...
Пока к финишу ближе только один. Второй отстает, третий скопытился. Вот с таким расчетом и выписывал три комплекта. Я всегда стараюсь дублировать такую мелочевку-рассыпуху. Представьте, если бы выписал один. Потом еще один, потом еще...
falki
Доктор наук
Уфа
838 134

Отв.551 17 Июня 14, 19:27 (через 29 мин)
wow, который скопытился мне для опытов.
wow
Доктор наук
Нарьян-Мар
853 401

Отв.552 17 Июня 14, 19:56 (через 29 мин)
Завтра, во второй половине для.
falki
Доктор наук
Уфа
838 134

Отв.553 17 Июня 14, 20:14 (через 19 мин)
Зверски убитый Rex всё пробито процессор ,блок питания ,индикаторы .
интересную штуку увидел ,контакты салазки это самое ненадежное соединение.стоит появятся окислу и начнется неправильно показания и тд.
особенно на датчик температуры,желательно все припаять вывести разъем.
интересную штуку увидел ,контакты салазки это самое ненадежное соединение.стоит появятся окислу и начнется неправильно показания и тд.
особенно на датчик температуры,желательно все припаять вывести разъем.
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54

Отв.554 18 Июня 14, 17:44
... ) а проще тонко смазать Советским или техническим вазелином и забыть лет на двести...и дай бог дожить тебе до окисления этих контактов...)
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54

Отв.555 18 Июня 14, 17:47 (через 4 мин)
Зверски убитый Rex всё пробито процессор ,блок питания ,индикаторы подсветки.falki, 17 Июня 14, 20:14и даже индикаторы подсветки ! (интересно, что это такое !? и что они подсвещают )) ...что то не верится в эту латынь ! (М.Жванецкий)
сообщение удалено
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54

Отв.556 18 Июня 14, 18:01 (через 14 мин)
...выдвинь от резьбы на полную и запаяй с кислотой и чистым оловом... точнее отдай тому, кто может паять...Ну или можешь сделать термокарман , для чего этот датчик и предназначен конструктивно...)
сообщение удалено
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54

Отв.557 18 Июня 14, 18:08 (через 8 мин)
умник, а чем тебе пайка не герметична ? не стыдно такому спецу такие вопросы выкидывать ?
сообщение удалено
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54

Отв.558 18 Июня 14, 18:18 (через 10 мин)
Других у китайцев не встречал, поэтому всегда брал PT100. Да и точность выше...
сообщение удалено
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 668
Отв.559 18 Июня 14, 19:03 (через 46 мин)
У меня четыре REXAa...
Все с датчиками PT100 работают как дохтур прописал...
Все с датчиками PT100 работают как дохтур прописал...