Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 26 27 28 29 30 31 32 ... 135 29
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.560  18 Июня 14, 19:12
подскажите кто как герметизирует датчикиkiliwin, 18 Июня 14, 17:50
kiliwin, у меня датчик РТ100
rt100.2.jpg PID термоконтроллер REX-C100
rt100.2.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
Я в куб врезал медную трубку на 6мм и примастырил в неё энтот датчик. У датчика К спилил гайку, обработал, насколько это возможно, наконечник и тоже могу вставлять в трубку диам. 6мм. Как видишь, всё просто.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.561  18 Июня 14, 19:14, через 3 мин
работают как дохтур прописалMiroschnik, 18 Июня 14, 19:03
Валера, если как дохтур прописал, то это не есть хорошо. Сам знаешь какие теперь духторы 
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
пермский Бакалавр пермь 53 36
Отв.562  19 Июня 14, 06:05
есть в наличии датчик температуры (на фото), как его подключить.FOX65, 17 Июня 14, 15:42
Этот датчик к рексам не подойдет, это NTC датчик. Он подходит для холодильных контроллеров, терморегуляторов теплых полов.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.563  19 Июня 14, 08:23
Этот датчик к рексам не подойдетпермский, 19 Июня 14, 06:05
Спасибо,но я этого не спрашивал.
wow Доктор наук Нарьян-Мар 866 402
Отв.564  19 Июня 14, 10:01
Это я спрашивал. Что было под рукой. Спасибо за ответ.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.565  20 Июня 14, 17:14
Знатоки, подскажите!
Если я правильно курил мануал для REXa то, он может работать с источником меняющегося напряжения от 0 до 5 вольт...
Значит можно зацепить на него датчик mpx5010dp http://www.ebay.com/...=item417415dadc  и получить стабилизатор давления в колонне?
Или я не прав?

--------------------
Спешу поделиться "радостью"...
Прислали очередного REXa на катором очень проблематично слепить второй Аларм...
Платы совершенно другие, особенно силовая...
На процессороной плате нет даже дорожек от ноги контроллера для второго аларма...
Релюшки от иного производителя...
Короче обломс...
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.566  21 Июня 14, 11:30
Значит можно зацепить на него датчик mpx5010dpMiroschnik, 20 Июня 14, 17:14
в принципе можно, но щёлкать в сеть одним-двумя кв-ми может не понравится... Да и единицы измерения, показания будут свои собственные.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.567  22 Июня 14, 12:47
но щёлкать в сеть одним-двумя кв-ми может не понравитсяra3ttn, 21 Июня 14, 11:30
Это не критично...
Пока пугает цена датчика...
Но разбогатею - куплю обязательно...
Применение датчика давления упрощает блок упарвления:
1.Не нужна РМ-2 или аналоги.
2.Не нужна дельта для корректного управления старт стопом, ведь при постоянном давлении в кубе  - температура кипения одинакова..
3.Не нужна дополнительная система безопасности по давлению в кубе.
wow Доктор наук Нарьян-Мар 866 402
Отв.568  22 Июня 14, 14:10
2.Не нужна дельта для корректного управления старт стопом, ведь при постоянном давлении в кубе  - температура кипения одинакова.Miroschnik, 22 Июня 14, 12:47
Если меняется спиртуозность, а она меняется в процессе, температура НЕ может быть постоянной, она должна расти.
buddy Доктор наук Казань 770 197
Отв.569  23 Июня 14, 15:19
 Ну так чел имеет в виду для каждой конкретной концентрации стабильная температура, т.е. не влияет атмосферное давление.
Поэтому не нужна дельта, достаточно отсекать по конкретной температуре.
  Есть только сомнения (личные) что прессостат, даже электронный, стабилизирует давление с нужной точностью...
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.570  23 Июня 14, 18:38
Применение датчика давления упрощает блок упарвления:Miroschnik, 22 Июня 14, 12:47
Все верно, поэтому и собрал себе именно эту систему, классно работает, а главное лучше  тем, что ты перечислил, и правильнее чем банальный регулятор мощности ... Но лучше не рексом , а по схеме Игоря223 , с фазовым регулятором на тиристоре, хотя понаблюдав за малым гистерезисом схемы при работе, думаю будет нормально и с рексом работать, только через твёрдо-тельное реле, с включением через ноль... Вспомнил ! - тут ПИД регулятор рекса возможно уместен будет для тебя..
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.571  23 Июня 14, 18:45, через 8 мин
Есть только сомнения (личные) что прессостат, даже электронный, стабилизирует давление с нужной точностью...buddy, 23 Июня 14, 15:19
..Стабилизирует не пресостат , а схема )...в которую ты его втюхал ...) Датчики Моторолла - одни из лучших в мире...(в прочем как и всё от них))
abaggi Бакалавр тула 63 22
Отв.572  27 Июня 14, 10:47
Уважаемые Комрады! Всю голову себе поломал а так и не смог заставить рекса показывать десятые доли градуса с датчиком Pt100. Дайте наводочку, в каком направлении искать!!! SL1 установка -1000
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.573  27 Июня 14, 11:09, через 23 мин
abaggi, Еще
set+<  пишем cod  0001 . нажимаем set пока не высветится PGdP ? выбираешь : 0 = 1*С, 1 = 0,1*С  ,2 = 0,01*С
abaggi Бакалавр тула 63 22
Отв.574  27 Июня 14, 12:30
Alex-8888, Спасибо!!!!!
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.575  28 Июня 14, 08:15
Новый REX вчера заставил понервничать...
Реле Аларма клацает, а контакты на колодке не замыкаются...
Часовое ковыряние выявило то, что длинные ножки реле Аларма отодвигали плату от пластин - контактов колодки...
Подрезал, подточил и вс нормализовалось...
Andrey32 Новичок Moscow 7
Отв.576  28 Июня 14, 18:59
Уважаемые форумчане, будьте добры подскажите, как полностью отключить ару, его отключаю, а после перезагрузки рекса он опять включен? И будьте добры подскажите где находятся опции которым соблюдает ару? к примеру ставлю 150 градусов, а при 130 реле уже начинает щелкать, как бы это отключить? будьте добры распишите пожалуйста.
Andrey32 Новичок Moscow 7
Отв.577  28 Июня 14, 19:00, через 1 мин
Уважаемые форумчане, будьте добры подскажите, как полностью отключить ару, его отключаю, а после перезагрузки рекса он опять включен? И будьте добры подскажите где находятся опции которым соблюдает ару? к примеру ставлю 150 градусов, а при 130 реле уже начинает щелкать, как бы это отключить? будьте добры распишите пожалуйста.
Andrey32 Новичок Moscow 7
Отв.578  28 Июня 14, 19:01, через 2 мин
Уважаемые форумчане, будьте добры подскажите, как полностью отключить ару, его отключаю, а после перезагрузки рекса он опять включен? И будьте добры подскажите где находятся опции которым соблюдает ару? к примеру ставлю 150 градусов, а при 130 реле уже начинает щелкать, как бы это отключить? будьте добры распишите пожалуйста.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.579  28 Июня 14, 19:38, через 37 мин
Andrey32, в этой и вот этой [Старт стоп на буржуйском термоконтролере] темах описано все уже по два раза например здесь [сообщение #11964241] и ниже...