Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 29 30 31 32 33 34 35 ... 135 32
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.620  29 Авг. 14, 13:52
Подключил РТ-100, сравнил с медицинским ртутным и в SC ввел значение корректировки +3,4. Теперь показывают одинаковое значение 36,6*С.  Измерение проводил по 10 минут на каждом. Затем опустил РТ100 в воду и довёл воду до кипения. При кипении REX показал 96,6. Ссылаясь на http://planetcalc.ru/275/, показание должно быть 99,5. Пришёл к выводу, что корректировка действительна только в определённых пределах. Каковы эти пределы никто не знает. 
FOX65 Профессор Судиславль 8K 1.6K
Отв.621  29 Авг. 14, 14:06 (через 14 мин)
baltis,я собирал все имеющиеся термометры в доме,медленно нагревал в воде,хрен поимешь все по разному и на разных температурах,то приближаются то большой отрыв.
Papic Профессор Казань 8.3K 1.9K
Отв.622  29 Авг. 14, 14:09 (через 4 мин)
baltis, так можно же "калибровтаь" под конкретную задачу? для отключения нагрева при дистилляции на точку кипения воды. а для старт-стопа точность показаний вообще не особо важна, ИМХО - там же дельта температуры работает?
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.623  29 Авг. 14, 14:11 (через 2 мин)
FOX65, некоторые коллеги пишут, что при отборе тела температура как вкопанная стоит на 78,4. По какому принципу они делали корректировку REXа
FOX65 Профессор Судиславль 8K 1.6K
Отв.624  29 Авг. 14, 14:19 (через 9 мин)
некоторые коллеги пишутbaltis, 29 Авг. 14, 14:11
Этого я не знаю.Думаю от места установки датчика зависит.Как его определить,тоже не знаю.В 20см как говорят.Я на 2х метровой поставил в 50см от низа.Кажется угадал,показывает 78,2. А в 1,3м от низа стоит термометр там 68.Но раз на раз не приходится бывает по разному встают,+- 0,2.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.625  29 Авг. 14, 15:13 (через 55 мин)
показание должно быть 99,5. Пришёл к выводу, что корректировка действительна только в определённых пределах. Каковы эти пределы никто не знает.baltis, 29 Авг. 14, 13:52
Калибруй на рабочую температуру, около 80 (или 90 градусов, чтобы залеты в конце дистилляции/ректификации точно контролировать) и будет тебе счастье. Имхо.

Маленькая инфа: Вчера "примерно точно" откалибровал два REX-а по китайскому цифровому. Поскольку я их забыл откалибровать перед установкой, корректировал уже установленные на колонну по установленному в дефлегматор термометру с таким длинным зондом диаметром 4 мм. Перед этим колонна сутки стояла на балконе, надеюсь вся сборка остыла и температуры сравнялись.

Датчики - родные термопары со спиленными гайками. Царга у меня покупная, я разрезал несерьезный родной утеплитель и засунул термопары под него с термопастой КТП-8. Обтянул с усилием кабельной стяжкой из нержавейки (бывают такие).
Сверху для скрытия острых краев обмотал алюминиевым скотчем. Снаружи натянул трубку утеплителя из вспененного ПВХ.
Не знаю, как называется материал, купил в строительном магазине.

В результате получил такие температуры (с термопарами просто притянутыми к царге через термопасту):
При отборе голов  20 см от куба - 74.5 , под дефлегматором - 74,8 градусов.
При отборе тела  20 см от куба - 75.2 , под дефлегматором - 74,9 градусов.
Показания иногда стоят на месте, а иногда пляшут вверх-вниз на одну десятую.
На сами цифры не смотрите, процесс у меня далек от оптимального, регулировал нагрев крутилкой электроплитки, соответственно мог оказаться и в предзахлебном состоянии. Плитка работает как индукционка, вкл на неск. секунд - потом выключается. )))))))
Регулирование плавное, а не с фиксированными положениями.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5.1K
Отв.626  29 Авг. 14, 15:23 (через 11 мин)
да, откалибровать РЕКС на диапазон температур не выходит. Забил. Для моей задачи важно, чтоб температура держалась. Для удобства установил ту, что должна держаться = 79°С
У меня термопара К, так что десятые не показывает.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.627  29 Авг. 14, 15:31 (через 9 мин)
В общем, как я понял, при отборе голов надо откалибровать REX на 78,4*С.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.628  29 Авг. 14, 15:38 (через 7 мин)
У меня термопара К, так что десятые не показывает.vdv, 29 Авг. 14, 15:23
Поставь тип термопары - Т. SL1= 0111
Будешь приятно удивлен. :-)
FOX65 Профессор Судиславль 8K 1.6K
Отв.629  29 Авг. 14, 15:41 (через 4 мин)
vdv,Дима,тут многие с К и с десятыми,благодаря  BarberXP,
Papic Профессор Казань 8.3K 1.9K
Отв.630  29 Авг. 14, 15:45 (через 4 мин)
народ, а как вы датчик, жестко приклеенную к колонне к рексу подключаете? в смысле когда колонну в чулан после работы убираете???

и термопасту насколько обязательно класть?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.631  29 Авг. 14, 15:48 (через 4 мин)
народ, а как вы датчик, жестко приклеенную к колонне к рексу подключаете? в смысле когда колонну в чулан после работы убираете???

и термопасту насколько обязательно класть?Papic, 29 Авг. 14, 15:45

Без пасты у меня PT100, засунутый под утепление показывал погоду в Африке. После ректификации я просто отключаю клеммы с Рекса, у меня пока все валяется на столе, в корпус не упаковал начинку. В перспективе надо поставить разъемы (что-то из серии с золочеными контактами).
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.632  29 Авг. 14, 15:49 (через 1 мин)
народ, а как вы датчик, жестко приклеенную к колонне к рексу подключаете? в смысле когда колонну в чулан после работы убираете???
и термопасту насколько обязательно класть?Papic, 29 Авг. 14, 15:45
Papic, я примотал датчик к царге строительным скотчем в несколько слоёв, потом утеплил. Можно и без термопасты. А когда колонна на парковке, то провод вынимаю из разъёма на РЕКСе сматываю и укрепляю на царге.
Papic Профессор Казань 8.3K 1.9K
Отв.633  29 Авг. 14, 15:57 (через 9 мин)
там же винтики??? мне что то лениво было бы их каждый раз крутить Улыбающийся

а инерционность датчика примотанного большая? 
p.s. блин, все не могу собраться его настроить под ректификацию...
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.634  29 Авг. 14, 16:03 (через 7 мин)
Хочу еще сказать, что провел последнюю крайнюю ректификацию просто смотря на две температуры. Без MPX5010 и клапанов отбора, которые еще в пути от дядюшки Ляо.
Аккуратно подбирая нагрев китайской электроплитки с родным термостатом внутри. И стараясь не превышать паспортного значения отбора. Для моей "недоколонны" (одна полудюймовая царга 450 мм заполненная СПН Селиваненко) это значение - 400 мл в час.
Результат - первый раз за пять-шесть предыдущих ректификаций получил крепость 95-96 процентов в пересчете на 20 град. Цельсия.
Раньше получался спирт крепостью около 89- 90 процентов. Поскольку я в то время не изучал теорию и сразу рванулся в бой. Получалось так, что ректифицировал с почти полностью затопленным дефлегматором.

Инерционность термопары очень маленькаяб может полсекунды Совпадает с временем цикла контроллера
Papic Профессор Казань 8.3K 1.9K
Отв.635  29 Авг. 14, 16:19 (через 17 мин)
baltis, строительный - это который алюминиевый?
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.636  29 Авг. 14, 17:13 (через 54 мин)
Papic, прикрути металлическим хомутом хомутом, и будет тебе счастье )))
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 668
Отв.637  29 Авг. 14, 17:21 (через 8 мин)
прикрути металлическим хомутом хомутомmihaizh, 29 Авг. 14, 17:13
Лучше 3-4 хомутика...
если кому очень точно надо...
Papic Профессор Казань 8.3K 1.9K
Отв.638  29 Авг. 14, 17:25 (через 5 мин)
ну можно еще и припаять Улыбающийся))  но гайку похоже сточить надо будет - у меня длинный щуп, вплотную не прижмется
FOX65 Профессор Судиславль 8K 1.6K
Отв.639  29 Авг. 14, 17:31 (через 6 мин)
Papic,если К,то я лично припаял гайки 6ки и вкручивал куда вздумается.