baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.620  29 Авг. 14, 13:52
Подключил РТ-100, сравнил с медицинским ртутным и в SC ввел значение корректировки +3,4. Теперь показывают одинаковое значение 36,6*С.  Измерение проводил по 10 минут на каждом. Затем опустил РТ100 в воду и довёл воду до кипения. При кипении REX показал 96,6. Ссылаясь на http://planetcalc.ru/275/, показание должно быть 99,5. Пришёл к выводу, что корректировка действительна только в определённых пределах. Каковы эти пределы никто не знает. 
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.621  29 Авг. 14, 14:06, через 14 мин
baltis,я собирал все имеющиеся термометры в доме,медленно нагревал в воде,хрен поимешь все по разному и на разных температурах,то приближаются то большой отрыв.
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.622  29 Авг. 14, 14:09, через 4 мин
baltis, так можно же "калибровтаь" под конкретную задачу? для отключения нагрева при дистилляции на точку кипения воды. а для старт-стопа точность показаний вообще не особо важна, ИМХО - там же дельта температуры работает?
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.623  29 Авг. 14, 14:11, через 2 мин
FOX65, некоторые коллеги пишут, что при отборе тела температура как вкопанная стоит на 78,4. По какому принципу они делали корректировку REXа
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.624  29 Авг. 14, 14:19, через 9 мин
некоторые коллеги пишутbaltis, 29 Авг. 14, 14:11
Этого я не знаю.Думаю от места установки датчика зависит.Как его определить,тоже не знаю.В 20см как говорят.Я на 2х метровой поставил в 50см от низа.Кажется угадал,показывает 78,2. А в 1,3м от низа стоит термометр там 68.Но раз на раз не приходится бывает по разному встают,+- 0,2.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.625  29 Авг. 14, 15:13, через 55 мин
показание должно быть 99,5. Пришёл к выводу, что корректировка действительна только в определённых пределах. Каковы эти пределы никто не знает.baltis, 29 Авг. 14, 13:52
Калибруй на рабочую температуру, около 80 (или 90 градусов, чтобы залеты в конце дистилляции/ректификации точно контролировать) и будет тебе счастье. Имхо.

Маленькая инфа: Вчера "примерно точно" откалибровал два REX-а по китайскому цифровому. Поскольку я их забыл откалибровать перед установкой, корректировал уже установленные на колонну по установленному в дефлегматор термометру с таким длинным зондом диаметром 4 мм. Перед этим колонна сутки стояла на балконе, надеюсь вся сборка остыла и температуры сравнялись.

Датчики - родные термопары со спиленными гайками. Царга у меня покупная, я разрезал несерьезный родной утеплитель и засунул термопары под него с термопастой КТП-8. Обтянул с усилием кабельной стяжкой из нержавейки (бывают такие).
Сверху для скрытия острых краев обмотал алюминиевым скотчем. Снаружи натянул трубку утеплителя из вспененного ПВХ.
Не знаю, как называется материал, купил в строительном магазине.

В результате получил такие температуры (с термопарами просто притянутыми к царге через термопасту):
При отборе голов  20 см от куба - 74.5 , под дефлегматором - 74,8 градусов.
При отборе тела  20 см от куба - 75.2 , под дефлегматором - 74,9 градусов.
Показания иногда стоят на месте, а иногда пляшут вверх-вниз на одну десятую.
На сами цифры не смотрите, процесс у меня далек от оптимального, регулировал нагрев крутилкой электроплитки, соответственно мог оказаться и в предзахлебном состоянии. Плитка работает как индукционка, вкл на неск. секунд - потом выключается. )))))))
Регулирование плавное, а не с фиксированными положениями.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.626  29 Авг. 14, 15:23, через 11 мин
да, откалибровать РЕКС на диапазон температур не выходит. Забил. Для моей задачи важно, чтоб температура держалась. Для удобства установил ту, что должна держаться = 79°С
У меня термопара К, так что десятые не показывает.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.627  29 Авг. 14, 15:31, через 9 мин
В общем, как я понял, при отборе голов надо откалибровать REX на 78,4*С.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.628  29 Авг. 14, 15:38, через 7 мин
У меня термопара К, так что десятые не показывает.vdv, 29 Авг. 14, 15:23
Поставь тип термопары - Т. SL1= 0111
Будешь приятно удивлен. :-)
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.629  29 Авг. 14, 15:41, через 4 мин
vdv,Дима,тут многие с К и с десятыми,благодаря  BarberXP,
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.630  29 Авг. 14, 15:45, через 4 мин
народ, а как вы датчик, жестко приклеенную к колонне к рексу подключаете? в смысле когда колонну в чулан после работы убираете???

и термопасту насколько обязательно класть?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.631  29 Авг. 14, 15:48, через 4 мин
народ, а как вы датчик, жестко приклеенную к колонне к рексу подключаете? в смысле когда колонну в чулан после работы убираете???

и термопасту насколько обязательно класть?Papic, 29 Авг. 14, 15:45

Без пасты у меня PT100, засунутый под утепление показывал погоду в Африке. После ректификации я просто отключаю клеммы с Рекса, у меня пока все валяется на столе, в корпус не упаковал начинку. В перспективе надо поставить разъемы (что-то из серии с золочеными контактами).
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.632  29 Авг. 14, 15:49, через 1 мин
народ, а как вы датчик, жестко приклеенную к колонне к рексу подключаете? в смысле когда колонну в чулан после работы убираете???
и термопасту насколько обязательно класть?Papic, 29 Авг. 14, 15:45
Papic, я примотал датчик к царге строительным скотчем в несколько слоёв, потом утеплил. Можно и без термопасты. А когда колонна на парковке, то провод вынимаю из разъёма на РЕКСе сматываю и укрепляю на царге.
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.633  29 Авг. 14, 15:57, через 9 мин
там же винтики??? мне что то лениво было бы их каждый раз крутить Улыбающийся

а инерционность датчика примотанного большая? 
p.s. блин, все не могу собраться его настроить под ректификацию...
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.634  29 Авг. 14, 16:03, через 7 мин
Хочу еще сказать, что провел последнюю крайнюю ректификацию просто смотря на две температуры. Без MPX5010 и клапанов отбора, которые еще в пути от дядюшки Ляо.
Аккуратно подбирая нагрев китайской электроплитки с родным термостатом внутри. И стараясь не превышать паспортного значения отбора. Для моей "недоколонны" (одна полудюймовая царга 450 мм заполненная СПН Селиваненко) это значение - 400 мл в час.
Результат - первый раз за пять-шесть предыдущих ректификаций получил крепость 95-96 процентов в пересчете на 20 град. Цельсия.
Раньше получался спирт крепостью около 89- 90 процентов. Поскольку я в то время не изучал теорию и сразу рванулся в бой. Получалось так, что ректифицировал с почти полностью затопленным дефлегматором.

Инерционность термопары очень маленькаяб может полсекунды Совпадает с временем цикла контроллера
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.635  29 Авг. 14, 16:19, через 17 мин
baltis, строительный - это который алюминиевый?
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.636  29 Авг. 14, 17:13, через 54 мин
Papic, прикрути металлическим хомутом хомутом, и будет тебе счастье )))
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.637  29 Авг. 14, 17:21, через 8 мин
прикрути металлическим хомутом хомутомmihaizh, 29 Авг. 14, 17:13
Лучше 3-4 хомутика...
если кому очень точно надо...
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.638  29 Авг. 14, 17:25, через 5 мин
ну можно еще и припаять Улыбающийся))  но гайку похоже сточить надо будет - у меня длинный щуп, вплотную не прижмется
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.639  29 Авг. 14, 17:31, через 6 мин
Papic,если К,то я лично припаял гайки 6ки и вкручивал куда вздумается.