wow Доктор наук Нарьян-Мар 866 402
Отв.600  16 Авг. 14, 18:37
Есть у меня один РЕКС с двумя алармами, светодиоды есть, но дальше на плате нет оптотранзистора EL357N, транзистора J2Y , диода (название не знаю) и реле. Что посоветуете:собирать внутри и выводить провода для реле, либо выводить управляющее напряжение наружу и уже здесь собирать схемку и ставить реле. Подскажите схемку, как лучше сделать второй аларм. Может на других элементах.
Внутренности у РЕКСов разные.
IMG_9588.JPG
IMG_9588.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
IMG_9572.JPG
IMG_9572.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
IMG_9565.JPG
IMG_9565.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
IMG_9568.JPG
IMG_9568.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
IMG_9566.JPG
IMG_9566.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.601  16 Авг. 14, 19:51
wow, Вопрос в том, для чего использовать второй аларм. Если для управления чем-то мощным, так лучше бы не рассчитывать на блок питания рекса.
Если снаружи есть некие схемы с собственным питанием - опять же есть смысл использовать его.
Схемотехника по подключению второго аларма в теме была.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.602  16 Авг. 14, 20:28, через 38 мин
wow, здесь [сообщение #11908063] и ниже по теме, расписано всё что нужно...
Я монтировал детали и реле и внутри и снаружи...
Всё работает. Как Вам удобнее так и делайте...
danis-cdma Новичок Челябинск 1
Отв.603  18 Авг. 14, 01:23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что означает в верхней строке rex c100 значение "-LLL", раньше в ней отображалась фактическая температура, теперь вот это значение и температура не регулируется, что делать? помогите пожалуйста
1.jpg
1.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.604  18 Авг. 14, 02:28
danis-cdma, Похоже термодатчик сдох или контакт с ним. Проверь настройки на термопару.
dybkof Магистр Самара 299 104
Отв.605  21 Авг. 14, 09:55
и на простой термопаре К-типа, это возможно?
Andrey32, 29 Июнь 14, 12:12


нет.dybkof, 29 Июня 14, 16:43


Беру свои слова обратно )))))
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.606  21 Авг. 14, 10:37, через 43 мин
и на простой термопаре К-типа, это возможно?Andrey32, 29 Июня 14, 12:12
Andrey32, да, возможно.
wow Доктор наук Нарьян-Мар 866 402
Отв.607  21 Авг. 14, 11:23, через 46 мин
Если про запятую, то да. В настройках нужно выбрать тип датчика кодом 0111. Вчера сам сделал, показывает точно, с запятой. Датчик "К" двухпроводной.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.608  21 Авг. 14, 11:30, через 7 мин
Если про запятую, то да. В настройках нужно выбрать тип датчика кодом 0111. Вчера сам сделал, показывает точно, с запятой. Датчик "К" двухпроводной.wow, 21 Авг. 14, 11:23
wow, и я о том же. Вчера выставил 0111, показывает с запятой и точность показаний не пострадала.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.609  21 Авг. 14, 13:46
Но лучше не рексом , а по схеме Игоря223 , с фазовым регулятором на тиристоре,ra3ttn, 23 Июня 14, 18:38
Если купить REX  с выходом 4-20 мА и соответствующее SSR, с управлением 4-20 мА (вроде типа не DA, а LA) тогда не будет двухпозиционного регулирования, а будет именно "фазовое", как тут народ привык выражаться. Получится почти РМ-2 с плавным регулированием мощности, только без стабилизации оной при просадках питающей сети.

Правда входной параметр , по которому мы будем регулировать мощность нагрева до сих пор под вопросом.
Академики еще не пришли к консенсусу. Одно ясно, по температуре и по давлению в кубе - неправильно :-)
Вернее, по давлению в кубе можно, но процесс ректификации будет идти неоптимально.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.610  21 Авг. 14, 13:54, через 8 мин
Если купить REX  с выходом 4-20 мА и соответствующее SSR, с управлением 4-20 мА (вроде типа не DA, а LA) тогда не будет двухпозицирнного регулирования, а будет именно "фазовое"BarberXP, 21 Авг. 14, 13:46
Это разве действительно так? Мне кажется, что на выход 4-20 мА так и будет подаваться или не подаваться ток управления синхронно с включением-выключением лампочки на передней панели. Впрочем, проверить возможности нет.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.611  21 Авг. 14, 14:01, через 8 мин
Это разве действительно так? Мне кажется, что на выход 4-20 мА так и будет подаваться или не подаваться ток управления синхронно с включением-выключением лампочки на передней панели.vdv, 21 Авг. 14, 13:54
Выход 4-20 ма - это аналоговый выход, величина выходного тока будет зависеть от рассогласования между заданным значением и измеренным. И на это значение еще будет накладываться закон PID-регулирования. С его коэффициентами P,I и D.
В идеале, при разогреве холодного куба, на ТЭН будет подаваться полная мощность, а при подходе к уставке - она будет снижаться. Идеальная система - которая делает два-три цикла перерегулирования нагревателя, прежде чем, асимптотически подойти к заданному значению.

Однако, такие SSR стоят уже не 2 доллара, а около 20-30 (это я по памяти, навскидку.)
Есть еще SSR, на которые можно повесить потенциометр и им регулировать плавно мощность. Вручную. Вас же это не удивляет? ))))))

ВОт. http://www.priborika.ru/...sr-b-la_kat.pdf

P.S. "при разогреве холодного куба, на ТЭН будет подаваться полная мощность".
С моей точки зрения полностью пропадает смысл в "разгонном" ТЭНе, REX прекрасно справится с одним 6-ти киловаттным ТЭНом, безо всяких разгонных и рабочих секций. Он специально научен ))))), чтобы оптимально управлять объектами регулирования.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.612  21 Авг. 14, 14:06, через 6 мин
BarberXP, я просто усомнился. Если знаешь точно, то у тебя, наверное, есть либо источник информации, либо опыт. Поделись, если не трудно.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.613  21 Авг. 14, 14:18, через 13 мин
См. сцылко выше.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.614  21 Авг. 14, 14:49, через 31 мин
BarberXP, я просто усомнился. Если знаешь точно, то у тебя, наверное, есть либо источник информации, либо опыт. Поделись, если не трудно.vdv, 21 Авг. 14, 14:06
Мне кажется (кажется), что основная задача при таком регулировании будет подобрать правильные коэффициенты P,I,D. Или дать возможность регулятору (REX-у) самому провести автонастройку при закрытом отборе спирта. С холодного куба до сбалансированного состояния. Я верю, что REX справится. Именно поэтому (ИМХО) выключать PID алгоритм и переводить REX в режим термометра с контактами - неразумно.

Это все касается моей порочной  Смеющийся идеи нагрева со стабилизацией давления в кубе (квалификационном участке колонны) на некоем выбранном значении, меньшем , чем при захлебе.
А что касается старт-стопа - там второй контур, по температуре в 1/3 от куба. С участием оператора, который должен вручную поставить задать уставку температуры стопа отбора.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.615  25 Авг. 14, 23:26
Академики еще не пришли к консенсусу. Одно ясно, по температуре и по давлению в кубе - неправильно :-)
Вернее, по давлению в кубе можно, но процесс ректификации будет идти неоптимально.BarberXP, 21 Авг. 14, 13:46
Кому надо тот уже пришёл . Слово оптимально -звучит немного смешно и самоуверенно для таких сложных физических процессов в кухонных условиях. Но ни один стабилиз. нагрева не даст лучшей "оптимальности" в сравнении с MPX... Игоря
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.616  26 Авг. 14, 00:35
Это вы скажите не мне, а г-ну [сообщение #12028542] ....)))
Цитата:
"Регулировка нагрева по давлению неправильно  !
Этот способ когда то предложил коллега Игорь (с Одессы )но это было давно ,до появления рм2 !"

Я пока лично голову ломать не буду, а сделаю стабилизацию именно по давлению.
Из моей "колонны" из одной царги 650 мм и ДФ не выжать неземного качества. Поэтому рассчитываю, что продукт будет заведомо не идеальный, но значительно лучше, чем тот, который я получал, не имея даже термометра, а ориентируясь по плевкам из ТСА.

Про "оптимальность" ведения ректификации я и упомянул в том смысле, что я собираюсь сделать так, как никто не делает. Все давно полюбили РМ-2 и закрыли для себя тему. :-)
alfa610 Студент Буй 12 5
Отв.617  26 Авг. 14, 00:36, через 1 мин
Давай так рт-100 красный на 8 два синих на 9,10. В рексе 1. Параметр LCY - 1000.2. Параметр SL1 - 1100. Или 1000 не помню попробуй.mac_mad, 12 Июля 14, 17:15
Пришёл датчик pt-100 подключил по выше приведённой настройке, Только не понял почему параметр SL1 1000  - что соответствует датчику тип "S".
Промерял сопротивление получилось между двумя контактами почти 0, между третьим и любым другим примерно 110 ом .
kkkkkkkk.jpg
Kkkkkkkk. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
кккккккк.JPG
кккккккк.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.618  26 Авг. 14, 00:44, через 9 мин
Пришёл датчик pt-100 подключил по выше приведённой настройке, Только не понял почему параметр SL1 1000  - что соответствует датчику тип "S".alfa610, 26 Авг. 14, 00:36
А ты не читай всякое старье, старайся получать инфу прямо от производителя.
У меня в родном мануале в коробке REXa SL1 = 1000 для PT100, а термопара S - SL1=0100.

Правда...справедливости ради...на сайте производителя мною был скачан мануал, роднее некуда...
Так вот там тоже неправильно коды в таблице прописаны.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.619  26 Авг. 14, 00:47, через 3 мин
Все давно полюбили РМ-2 и закрыли для себя тему.BarberXP, 26 Авг. 14, 00:35
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
        мдаа. Не путай любовь и то на что хватило способностей...  Кто то и запорожец свой любит ... искренне заблуждаясь...))