Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 135 25
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.480  06 Июня 14, 17:44
А у твердого реле зачем +-
Первый Кандидат наук СССР 370 46
Отв.481  06 Июня 14, 17:49, через 5 мин
Ребята, а зачем, для чего нужна большая точность показаний?
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.482  06 Июня 14, 17:50, через 2 мин
зачем, для чего нужна большая точность показаний?Первый, 06 Июня 14, 17:49
при ректификации на 1/3 царги
Первый Кандидат наук СССР 370 46
Отв.483  06 Июня 14, 18:00, через 10 мин
Термопара дает точность в градус. Марис пишет что для ректификации достаточно.
Кому верить?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.484  06 Июня 14, 18:05, через 5 мин
Термопара дает точность в градус.Первый, 06 Июня 14, 18:00
Надо 0,2.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.485  06 Июня 14, 18:09, через 4 мин
Термопара дает точность в градус. Марис пишет что для ректификации достаточно.
Кому верить?Первый, 06 Июня 14, 18:00
Головные фракции идут до Т* 78,15*С, далее тело. Не знаю, как контролирует температуру Комарис, а мне удобнее, когда контроллер настроен на десятые.
Первый Кандидат наук СССР 370 46
Отв.486  06 Июня 14, 19:37
А если вдумчиво почитать эту [Попытка осмысления температурных процессов в колонне (с графиками)] тему и внимательно посмотреть графики?
После раскажите мне зачем особая точность показаний при старт стопе если датчик в 20 см от куба?
Мож я чё не так понял?
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.487  06 Июня 14, 20:17, через 40 мин
Первый, сейчас просто нет времени вдумчиво читать эту тему и внимательно смотреть графики. Но сразу хочу сказать, что точность показаний температуры лишней не будет, т.е. не будет хуже. И с этим трудно не согласиться.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.488  06 Июня 14, 21:13, через 57 мин
Первый,Т в колонне устанавливается как ей вздумается в зависимости от места установки датчика с десятыми.После отбора голов Т нужно установить на 0,2 больше.Как ты это сделаешь?
Первый Кандидат наук СССР 370 46
Отв.489  06 Июня 14, 21:24, через 11 мин
Зачем?
Что будет если я установлю ПИД рекса на один градус больше установившейся температуры?
И с этим трудно не согласиться.baltis, 06 Июня 14, 20:17
Я не спорю но термопара дешевле пт 100. И термопары есть с крепленем к трубе.
Меньшая точность-меньше ложных срабатываний.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.490  06 Июня 14, 21:26, через 2 мин
После раскажите мне зачем особая точность показаний при старт стопе если датчик в 20 см от куба?Первый, 06 Июня 14, 19:37
Первый ты прав - не парься, просто ребята в электронике не шарят, Балтису уже обьяснял в другой теме - не понял , здесь другие разжовывали . Люди путают точность показаний ( не понимая того, что они не точные у всех здесь )) и стабильность оных - она важна, что бы твой термак всегда казал стабильно и не плыл ... ты же можешь работать, когда знаешь, что твой RX  , например, всегда стабильно завышает на градус ... А люди закакали мозги таким же , и развозят сопли по проблеме, которой нет . Наплевать какой у тебя ПТ100 , двух, четырёх пров...разность в стабильности никто не заметит(ума и оборудования не хватит)... вроде понятно объяснил..)
и меньшая точность и ложные - это глупость , лучшая стабильность и ложные - вот верное.........
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.491  06 Июня 14, 21:28, через 2 мин
термопара дешевле пт 100. И термопары есть с крепленем к трубеПервый, 06 Июня 14, 21:24
Я не спорю но термопара дешевле пт 100. И термопары есть с крепленем к трубе.Первый, 06 Июня 14, 21:24
Не намного дешевле. И сколько тебе их надо? Не 100 штук. А по поводу крепления,-РТ100 есть с самыми разнообразными креплениями.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.492  06 Июня 14, 21:34, через 7 мин
Балтису уже обьяснял в другой теме - не понялra3ttn, 06 Июня 14, 21:26
ra3ttn, благодаря твоим объяснениям, Baltis давно уже всё понял. Ну хочется мне чтобы мой РЕКС показывал десятые, даже не смотря на то, что я в отличие от тебя не совсем разбираюсь в электронике. И что в этом плохого?
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.493  06 Июня 14, 21:36, через 2 мин
И совет от человека, у которого REX - показывает по первому классу точности ( до 0,03 градуса точности)) На работе ради прикола калибранул, в аппарате за 400 тыс руб...( завышал на 0,9 градуса с китайской пт100)) ..Если у вас два прибора, скрутите термаки вместе и калибраните на одно показание, этого вполне...
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.494  06 Июня 14, 21:38, через 2 мин
это хорошо,но десятые программно ставятся , в чём проблемма ?
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.495  06 Июня 14, 21:52, через 15 мин
Попробуй два теста. Есть в пункте SL10 одна установочка, которая мне покоя не дает - Aurocorrection function. Если не трудно, сделай с включенной и выключеннойvdv, 06 Июня 14, 15:00
перевод не верен, это Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени.  .... думаю туда лучше не лезть ))
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.496  06 Июня 14, 23:09
Если у вас два прибора, скрутите термаки вместе и калибраните на одно показание, этого вполне...ra3ttn, 06 Июня 14, 21:36
Подробнее можно?
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.497  06 Июня 14, 23:23, через 14 мин
Немного не понятно написал, имел в виду пт100 с двух рексов , механически , термически соединить , и просто сделать, что бы они показывали с одной погрешностью , одну Т..., поскольку понятно, что это важнее , чем знать 99 градусов или 99.4 ....
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.498  07 Июня 14, 06:27
перевод не верен, это Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времениra3ttn, 06 Июня 14, 21:52
Я не переводил, тупо списал с англоязычного мануала )))
Если не трудно, сообщи, откуда информация? Все источники, что я нашел, про эту функцию ничего не пишут.
Sambedded Кандидат наук Vancouver 376 87
Отв.499  07 Июня 14, 10:09