Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 135 23
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.440  31 Мая 14, 13:52
Можно ли вместо 817 оптопары поставить 816 ую или NEC 2501?
сообщение удалено
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.441  02 Июня 14, 17:41
Можно ли вместо 817 оптопары поставить 816 ую или NEC 2501 ?Miroschnik, 31 Мая 14, 13:52
Можно!
Проверено методом "научного тыка", работает любая оптопара из перечисленных...
Переделал четыре REXа (себе и товарищу) внутри, у всех четырёх, на платах есть отличия, как будто делались все на разных заводах...
Но во всех ALARM 2 реализован програмно, перепрошивка не нужна...
Теперь REX может:
1.Отключать "разгон" и включать "автономку
2.Старт - стопить
3.Уменьшать отбор после каждого "старт-стоп" (дополнительный моторчик для подъёма иглы)
4.Отключать установку если система в "стопе" более установленного времени (дополнительный таймер)

Если будите "рожать" второй аларм, будьте акуратнее со шлейфами между платами REX-ов, оченьно легко отламываются по самый корещок... 
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.442  02 Июня 14, 18:55
Теперь REX можетMiroschnik, 02 Июня 14, 17:41
Валера, да ты, оказывается, мастер. Обидно, что в теме малюточников тебя не поняли.
Hinni Новичок Нижний Новгород 9
Отв.443  04 Июня 14, 18:33
Прошу помощи.
Есть реле REX-C100FK02-M*AN и трех проводное термосопротивление WRZ Pt100. В реле настройка SL1 - 1000 (позже ставил 1100). Pt100 работает между красным и синим выводами меняется сопротивление при изменении температуры. К 8 выводу подключал красный, а оба синих выводы на 9 и 10; потом ставил между 9 и 10 перемычку; менял выводы местами по всякому. Но реле не показывает текущую температуру - мигают четыре маленьких u (SSH=400, а SSL=-100). Подскажите какие настройки еще можно поменять?
Другого типа термодачтика к сожалению нет.
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.444  04 Июня 14, 18:49, через 16 мин
Почитай здесь [Старт стоп на буржуйском термоконтролере. Страница 23] там все настройки
KakTyc Специалист Видное 144 44
Отв.445  06 Июня 14, 12:00
Подскажите. Какой для старт\стопа выбрать? http://item.taobao.com/...amp;ns=1#detail
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.446  06 Июня 14, 12:02, через 2 мин
Приобрёл я бескорпусной серебрянно-паладиевый датчик PT-100.
rt100.2.jpg PID термоконтроллер REX-C100
rt100.2.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
Прозвонил его,- показал 110Ом, всё хорошо, но встал вопрос как его прицепить к РЕКСу. У датчика два контакта, а у Рекса-3. Конечно, можно было поэксперементировать, но я решил спросить. Коллеги, ткните, пожалуйста в схемку.
img_1566.jpg
Img_1566. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.447  06 Июня 14, 12:04, через 3 мин
Подскажите. Какой для старт\стопа выбрать?KakTyc, 06 Июня 14, 12:00
Глядани здесь [Старт стоп на буржуйском термоконтролере]
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.448  06 Июня 14, 12:08, через 5 мин
помогите плиз!!!!  есть у кого нить мануал на русском от рекса 100, а то что то с языками затруднения )))
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.449  06 Июня 14, 12:10, через 2 мин
8-9
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.450  06 Июня 14, 12:11, через 2 мин
8-9ra3ttn, 06 Июня 14, 12:10
Десятые будет показывать? И важна ли полярность.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.451  06 Июня 14, 12:15, через 4 мин
десятые от настроек, резисторы без полюсов...
KakTyc Специалист Видное 144 44
Отв.452  06 Июня 14, 12:17, через 3 мин
Глядани здесьbaltis, 06 Июня 14, 12:04
Я понимаю что нужен C100FK02-M*AN, но там их два представлено. Один обозначен как RELAY, второй как SSR. Я конечно интуитивно догадываюсь что нужен RELAY), но не хотелось бы ошибиться.  
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.453  06 Июня 14, 12:23, через 6 мин
KakTyc, а почему бы тебе здесь не заказать? http://www.ebay.com/...=item20d1f12258 Я неоднократно покупал, нравится.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.454  06 Июня 14, 12:30, через 8 мин
Коллега ra3ttn, спасибо. Всё получилось, после соответствующих настроек, на дисплее появилось показание с десятыми.
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.455  06 Июня 14, 12:58, через 28 мин
с мануалом значит трудности !!!
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.456  06 Июня 14, 13:05, через 7 мин
с мануалом значит трудности !!!mihaizh, 06 Июня 14, 12:58
mihaizh, выбери что нибудь
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.457  06 Июня 14, 13:47, через 43 мин
baltis, а не подскажешь как сделать с помощью рекса полный стоп без автоматов и узо. то есть что нужно изменить в настройка чтоб выключился при достижении 99*С а включился только при 10*С
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.458  06 Июня 14, 14:06, через 19 мин
baltis, а не подскажешь как сделать с помощью рекса полный стопmihaizh, 06 Июня 14, 13:47
Нужно дополнительно реле. mihaizh, ты, наверное, тему начал читать с конца. Почитай сначала и и во всём разберёшься.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.459  06 Июня 14, 14:11, через 5 мин
Скажите пожста.А твердотельное реле зачем,я не сам заказывал,мне комплект продали.Я так понимаю если на большую нагрузку,то через него?